Сегодня с удивлением обнаружил, что на кухне из вентиляционного отверстия в кухне дует и я вынужден нюхать горелое сало строителей из нижней квартиры. Ещё и тяга такая неслабая. А должно ведь втягивать! Новострой. Подручными средствами забитости не обнаружил. Как с этим бороться?Обратный клапан на вытяжку поставлю, но должна быть ведь и естественная вентиляция.
ClinkOff 28.02.2014 19:54 пишет: Хм, логично. Но смутило, что дует очень сильно. Неужели всё настолько герметично?
Угу. Вентиляционных стояка обычно в квартире два - в кухне и санузле. При закрытых окнах в одном из них опрокидывает тягу. Просто попробуй приоткрыть окно. Если наладится - то думай об установке приточных клапанов на окна или в стены.
ClinkOff 28.02.2014 20:05 пишет: Попробую. Но будем думать и о худшем варианте. Что предпринимать, если это не поможет?
Я думаю, что поможет. Если бы было забито, то тяги не было бы вообще - не нормальной, не обратной. А раз есть обратная, то канал не забит, просто в другом месте есть более сильный вентканал.
ClinkOff 28.02.2014 20:05 пишет: Попробую. Но будем думать и о худшем варианте. Что предпринимать, если это не поможет?
Я думаю, что поможет. Если бы было забито, то тяги не было бы вообще - не нормальной, не обратной. А раз есть обратная, то канал не забит, просто в другом месте есть более сильный вентканал.
еще может быть вентилятор кто поставил мощный. По щелям прет и в соседний канал.
Просто у твоих соседей стоит вытяжка над плитой воткнутая в вентканал, что противоречит строительным нормам но делается повсеместно. Вот тебе и запахи.
Редагувати
Відповісти
Цитувати
O.V.L.
| Анонім
Re: Проблемы с вентиляцией
[Re: vanekk] 28 февраля 2014 в 23:14
vanekk 28.02.2014 21:54 пишет: если не поможет, можете смело жаловаться в жэк, они обязаны устранить проблему с вытяжкой.
Chmln 28.02.2014 23:13 пишет: Просто у твоих соседей стоит вытяжка над плитой воткнутая в вентканал, что противоречит строительным нормам но делается повсеместно. Вот тебе и запахи.
у кого-то что-то нарушено с вентканалами - там не просто дырка. если просто дырка - то для каждой квартиры свой канал. у нас на каждую квартиру свой канал, но соседям снизу кто-то насверлил дырку в наш канал. ну и вытяжку поставили "небедную". в общем - пришлось им канал "оптимизировать" обычной скомканой газетой - оставил 20% (до того: стоял клапан - не помогало). в общем про проблему забыли
Chmln 28.02.2014 23:13 пишет: Просто у твоих соседей стоит вытяжка над плитой воткнутая в вентканал, что противоречит строительным нормам но делается повсеместно. Вот тебе и запахи.
Я тоже думал такое сделать. Не вижу особого противоречия, если к каждой квартире отдельный канал.
Chmln 28.02.2014 23:13 пишет: Просто у твоих соседей стоит вытяжка над плитой воткнутая в вентканал, что противоречит строительным нормам но делается повсеместно. Вот тебе и запахи.
Я тоже думал такое сделать. Не вижу особого противоречия, если к каждой квартире отдельный канал.
Если в каждой отдельный то да. Но такого нет нигде в многоэтажках. Кое где есть для вытяжек отдельные каналы.
vanekk 28.02.2014 21:54 пишет: если не поможет, можете смело жаловаться в жэк, они обязаны устранить проблему с вытяжкой.
это типа сарказм?, если кто-то перекрыл канал сверху, то это только жэк исправит или будет нагибать того кто так сделал в первом посте ТС, не указана периодичность данного явления, есть одно слово "дует", то есть проблема постоянная - тогда в жэк, если это периодично - то возможны варианты. А ТС нужно листочек с вентканалу приложить и понаблюдать за периодичностью такого явления
Окна открыты, значит притока хватает- жена нюхает соседский борщ. Из вытяжки реально дует! Вот что за черти криворукие делали вент. систему? Я-то обратный клапан установлю, но ведь фигня какая-то.
ClinkOff 22.05.2014 16:00 пишет: Окна открыты, значит притока хватает- жена нюхает соседский борщ. Из вытяжки реально дует! Вот что за черти криворукие делали вент. систему? Я-то обратный клапан установлю, но ведь фигня какая-то.
я тебе писал уже, напишу еще раз - вытяжка над плитой у твоих соседей снизу, вот и вся причина
ClinkOff 22.05.2014 16:00 пишет: Окна открыты, значит притока хватает- жена нюхает соседский борщ. Из вытяжки реально дует! Вот что за черти криворукие делали вент. систему? Я-то обратный клапан установлю, но ведь фигня какая-то.
я тебе писал уже, напишу еще раз - вытяжка над плитой у твоих соседей снизу, вот и вся причина
Я читал это уже. Но почему тянет не в канал, а ко мне в квартиру?
ClinkOff 22.05.2014 16:00 пишет: Окна открыты, значит притока хватает- жена нюхает соседский борщ. Из вытяжки реально дует! Вот что за черти криворукие делали вент. систему? Я-то обратный клапан установлю, но ведь фигня какая-то.
я тебе писал уже, напишу еще раз - вытяжка над плитой у твоих соседей снизу, вот и вся причина
Я читал это уже. Но почему тянет не в канал, а ко мне в квартиру?
я в таком случае засунул в канал ниже моего ввода комок газеты. устройство каналов примерно таково - если есть общий канал, то вводы из квартир перед тем как влится в канал имеют отвод вверх примерно 1м. если такого нет - то предполагается что каналы индивидуальны (нельзя просто врезаться в трубу длл вытяжки - идущий снизу поток будет частично выходить в прорезаное окно).
ClinkOff 22.05.2014 16:00 пишет: Окна открыты, значит притока хватает- жена нюхает соседский борщ. Из вытяжки реально дует! Вот что за черти криворукие делали вент. систему? Я-то обратный клапан установлю, но ведь фигня какая-то.
я тебе писал уже, напишу еще раз - вытяжка над плитой у твоих соседей снизу, вот и вся причина
Я читал это уже. Но почему тянет не в канал, а ко мне в квартиру?
Канал для естественной вентиляции не проектировался под механическую вентиляцию - отсюда его возможности - пропускная способность, отсутствие обратных клапанов.
Воздух, как и вода, идет туда, где меньше сопротивление. Соответственно, когда вентканал твоего соседа выходит в сборный вентканал, к которому присоединен ты, и еще несколько соседей, то воздух, под давлением вытяжки того соседа идет во все стороны, где сопротивление меньше, чем в вентканале соседа, где, как мы помним, давление создается механически, и естественный напор с ним не сравнится.
Твой вентканал, скорее всего ближайший, поэтому все счастье достается тебе.
В ответ на: Но смутило, что дует очень сильно. Неужели всё настолько герметично?
Еще и на улице теплее. А чем теплее - тем хуже тяга. Ну и чем ниже этажность дома и выше твой этаж - тем хуже тяга. И да. версия про мощную вытяжку имеет право на жисть. В большинстве домов вытяжка устроена "спутниковыми каналами". Потому я тож не представляю, как поставить в канал общий газету без дырки в стенке.
Скока всего этажей? Работает ли вытяжка в ванной (как долго сохнет?) В совейских домах типовой проблемой была перепланировка кухни в перекрытием вентканала. В новостроях вроде кухни побольше делают ...но всяко бывает. Методы борьбы: 1) Хороший обратный клапан/приток 2) Силой вытяжки 3) Силой ЖЭКа
Fencer 22.05.2014 16:55 пишет: Скока всего этажей? Работает ли вытяжка в ванной (как долго сохнет?) В совейских домах типовой проблемой была перепланировка кухни в перекрытием вентканала. В новостроях вроде кухни побольше делают ...но всяко бывает. Методы борьбы: 1) Хороший обратный клапан/приток 2) Силой вытяжки 3) Силой ЖЭКа
Выше писал: 16 этажей, моя квартира на втором, кухня 13 м.кв+ лоджию на 4 кв. присоединил. Про ванну пока ничего сказать не могу, мы вот только будем заезжать. Просто жена сейчас убирает на кухне и позвонила с жалобой на "приятные" запахи.
я в таком случае засунул в канал ниже моего ввода комок газеты.
хм, два вопроса: 1) как ты это сделал, стену долбил, что ли? 2) а соседям снизу вентиляция не нужна что-ли?
снял решетку с клапаном и рукой засунул. у них для этого есть свой канал предусмотренный конструкцией дома. если им чего-то там насоветовали или сделали строители (во время ремонта - года 4 назад делали, дому 30+лет) "по их усмотрению", то у меня обязанности терпеть эти выходки нет.
Fencer 22.05.2014 16:41 пишет: В большинстве домов вытяжка устроена "спутниковыми каналами". Потому я тож не представляю, как поставить в канал общий газету без дырки в стенке.
Из ванной нормально тянет?
в кухнях у нас в доме по всей стене 9 каналов - каждому этажу свой. предполагаю что это связано с газовыми плитами. в ванной общий большой канал и отвод к общему - там в общий без долбежа положить ничего не получится.
ClinkOff 22.05.2014 16:00 пишет: Окна открыты, значит притока хватает- жена нюхает соседский борщ. Из вытяжки реально дует! Вот что за черти криворукие делали вент. систему? Я-то обратный клапан установлю, но ведь фигня какая-то.
Криворукие - это не те, кто делали вент-систему, а те, кто разбивали ее стенки, чтобы расширить себе санузел или утопить в него бойлер, чтобы он не занимал пространство санузла (я имею в виду кого-нибудь из соседей с верхних этажей). Такие вещи в новострое - в порядке вещей, к сожалению
ClinkOff 22.05.2014 16:00 пишет: Окна открыты, значит притока хватает- жена нюхает соседский борщ. Из вытяжки реально дует! Вот что за черти криворукие делали вент. систему? Я-то обратный клапан установлю, но ведь фигня какая-то.
я тебе писал уже, напишу еще раз - вытяжка над плитой у твоих соседей снизу...
... или сверху. Потому что совершенно пофиг, где создавать избыточное давление: вверху или внизу.
ClinkOff 22.05.2014 16:00 пишет: Окна открыты, значит притока хватает- жена нюхает соседский борщ. Из вытяжки реально дует! Вот что за черти криворукие делали вент. систему? Я-то обратный клапан установлю, но ведь фигня какая-то.
я тебе писал уже, напишу еще раз - вытяжка над плитой у твоих соседей снизу, вот и вся причина
Я читал это уже. Но почему тянет не в канал, а ко мне в квартиру?
Потому что в канале избыточное давление. А движение воздуха всегда идет от большего давления к меньшему.