Электрики! Подскажите самое компактное реле задержки включения (после возобновления подачи эл-ва), или иное решение следующей проблемы.
Поселок со слабым трансформатором, дом/дача на 2 семьи, 1 ввод эл-ва: вводный автомат - УЗО - стабилизатор 32А - развод на 2 половины дома: 2 автомата на "той" половине и реле напр. Zubr D40t + 2 автомата после него на "моей".
Хочу развести время запуска 2х автоматов у себя и от "той" половины, т.к. совокупность 3 насосов, 2 холодильников, 2 бойлеров и освещения при старте создают такой импульс, что стаб рестартует циклически. А просадки до выключения имеют место периодически быть Приходится или бегать отключать, или лезть в щиток клацать по очереди автоматами. Зубр задержку может делать, но оба автомата на моей половине вместе, что тоже не спасает.
Места на DIN рейке осталось мало, влезет макс. 1х размера устройство. В поиске простых таких и компактных реле не нашел, чтоб именно только задержка. В принципе готов отказаться от Зубра и поставить вместо него 2 таких реле, но найти подходящих не могу или не так ищу. Переделывать щиток тоже не хочется, он аккуратно врезан в стену в столовой, назовем это так Помогите плиз!
RAL | подмастерье **
Re: Компактное реле задержки включения?
[Re: RAL] 7 сентября 2016 в 18:05
Нашел пару, но не уверен на 100% что их можно так использовать.
Вопрос спецам - можно ли на управляемые (коммутируемые) клеммы заводить ту же линию, кот. подается на питание? Они вроде как для управления другой сетью.. Или все равно?
Ссылочки на пдф даташитс:
Elko-EP CRM-81J/230-ZR-6s-60s
F&F PCR-513 UNI
Есть еще у Аско аналогичные, но они до 5А только.
**
Также приветствуются рекомендации по девайсам из серии "умный дом", может быть то что мне надо сделать, есть все в 1 устройстве - контроль напряжения по группам, поэтапное включение..
Змінено RAL (18:43 07/09/2016)
LIS | Достоевский **
Re: Компактное реле задержки включения?
[Re: RAL] 7 сентября 2016 в 20:49
Не видел реле напряжения меньше, чем на 3 места. И думаю, не существует их просто потому, что начинку ту всю надо куда-то впихнуть.
Надо расширять щиток или что-то куда-то выносить из щитка. Холодильники можно еще поменять на более умные, инверторные (гыгы). Они и стартуют с задержкой, и не дают броска тока при включении.
Еще бывают реле напряжения в удлинителях, но не знаю, умеют ли они задержку делать.
И на розетку тоже есть, и задержку делают. Купить таких кучу и включать всех мощных потребителей через них с разной задержкой. Совсем не бюджетно, правда.
Оба варианта в ассортименте легко находятся через HotLine. Не даю ссылок, чтобы не было рекламы.
Думаю, что замена щитка или довешивание рядом дополнительного бокса - наиболее разумное решение.
Змінено LIS (20:56 07/09/2016)
Teplodar | энтузиаст ***
Re: Компактное реле задержки включения?
[Re: LIS] 8 сентября 2016 в 10:02
Поставить реле напряжения на каждое устройство?
http://hotline.ua/dom/zaschitnye-relepoint-tajmery/130792/?gclid=CMHaisWZ_84CFcPUcgodVS4PIA- типа в розетку и поставить разную задержку?
Gvozd | энтузиаст *****
Re: Компактное реле задержки включения?
[Re: LIS] 8 сентября 2016 в 10:34
LIS 07.09.2016 20:49 пишет:

Не видел реле напряжения меньше, чем на 3 места.




У меня реле меандр узм-51м
2 местное, с вариантами задержки включения 10с или 6 минут
Доволен работой
MinUk | важничающий писатель *
Re: Компактное реле задержки включения?
[Re: RAL] 8 сентября 2016 в 10:45
RAL 07.09.2016 18:05 пишет:


Есть еще у Аско аналогичные, но они до только.




вони всі приблизно такі, може максимум 10A(і то не факт що воно витримає)
для того щоб комутувати 16, 25, 32A треба використовувати контактор.

випадково знайшов, є таке реле пріорітету

http://youtu.be/ivbxIJiwqfs
RAL | подмастерье **
Re: Компактное реле задержки включения?
[Re: RAL] 8 сентября 2016 в 11:51
Спасибо всем за мнения!
1. Доп. реле решит вопрос, при условии что я расширю щиток (или смогу впихнуть 2х устройство - нужна инспекция щитка с линейкой - и найду в Украине упомянутый Меандр).
2. Отдельные реле на розетки мне не очень нравятся - сомнительна надежность, есть нюансы с точками подключения бойлеров и насосов(скрыты, на улице или в кессоне с влажностью), и как вообще они и стабилизатор с уже встроенным реле будут реагировать друг на друга не очень понятно.
3. Очень понравилось реле приоритета (жаль разводка не сделана с прицелом на такой девайc, очень здорово можно было бы все настроить). Применимо и для моей схемы, но под такой размер щиток точно переделывать или убирать оттуда имеющийся Зубр. Изучаю..
4. Хотелось бы все таки понять, можно ли подключать найденные мной реле в одну цепь, т.е. одна линия подводится и к питанию реле, и на коммутируемый разъем? Если да, то это будет самым простым вариантом решения вопроса.
LIS | Достоевский **
Re: Компактное реле задержки включения?
[Re: RAL] 8 сентября 2016 в 12:42
RAL 08.09.2016 11:51 пишет:


4. Хотелось бы все таки понять, можно ли подключать найденные мной реле в одну цепь, т.е. одна линия подводится и к питанию реле, и на коммутируемый разъем? Если да, то это будет самым простым вариантом решения вопроса.



Если подключишь так, чтобы реле само себя не отключало, то вроде как не видно противопоказаний.
RAL | подмастерье **
Re: Компактное реле задержки включения?
[Re: LIS] 8 сентября 2016 в 15:31
LIS 08.09.2016 12:42 пишет:


Если подключишь так, чтобы реле само себя не отключало, то вроде как не видно противопоказаний.




Ну как-то так вот имею в виду.
Реле
Yuriy T4 | Достоевский ***
Re: Компактное реле задержки включения?
[Re: LIS] 8 сентября 2016 в 16:06
LIS 07.09.2016 20:49 пишет:

Не видел реле напряжения меньше, чем на 3 места. И думаю, не существует их просто потому, что начинку ту всю надо куда-то впихнуть.


У меня стоит на 1 место. Задержка до 60 сек и регулируемая. Искал и нащел тоже из-за ограничения места на рейке.
RAL | подмастерье **
Re: Компактное реле задержки включения?
[Re: Yuriy T4] 8 сентября 2016 в 16:59
Yuriy T4 08.09.2016 16:06 пишет:

У меня стоит на 1 место. Задержка до 60 сек и регулируемая. Искал и нащел тоже из-за ограничения места на рейке.



Подскажете маркировку?
Yuriy T4 | Достоевский ***
Re: Компактное реле задержки включения?
[Re: RAL] 8 сентября 2016 в 20:55
Прикріплені файли (0 завантажити)
Пожалуйста HRN-33 Весь щиток не буду показывать сам собирал до 60 с - это я психанул

Пожалуйста  HRN-33 Весь щиток не буду показывать   сам собирал до 60 с - это я психанул
Змінено Yuriy T4 (20:56 08/09/2016)
RAL | подмастерье **
Re: Компактное реле задержки включения?
[Re: Yuriy T4] 9 сентября 2016 в 09:56
Yuriy T4 08.09.2016 20:55 пишет:

Пожалуйста HRN-33



Спасибо, но вообще-то я не нашел в спецификации времени задержки после нормализации напряжения, а та что выставляется до 10с - это задержка перед срабатыванием реле при выходе напряжения за лимиты.
Yuriy T4 | Достоевский ***
Re: Компактное реле задержки включения?
[Re: RAL] 9 сентября 2016 в 14:50
RAL 09.09.2016 09:56 пишет:

Yuriy T4 08.09.2016 20:55 пишет:

Пожалуйста HRN-33



Спасибо, но вообще-то я не нашел в спецификации времени задержки после нормализации напряжения, а та что выставляется до 10с - это задержка перед срабатыванием реле при выходе напряжения за лимиты.


Да, это реле контроля напряжения. Я чегой-то решил, что разговор "плавно перетек" на него Именно задержки не ставил, сорри...