Re: тепловой насос хочу. так чтоб до -25 работал. Zubadan?
[Re: Рубан] 2 сентября 2017 в 16:54
на входе не 5квт а 24 ампера автомат я так понимаю если одна фаза ... а это может быть как 4 квт так и 6 в зависимости от фазы луны и напряжения в сети но подключать на все 24 аппарат, я даже не знаю А лампочки (ну ладно диодные поставить) / холодильники / утюги / фены / бойлеры ? как то оно не комфортно мягко говоря выглядит
А по поводу броска тока при старте двигателя - это у всех бытовых электродвигателей переменного тока - насосы (вода, холодильник и т.п.) К примеру у меня насос 2квт, на входе стоят амперметры на всех фазах - при старте прыгает на 11.5 - 12а, а потом при работе 8.5а потребление. Ну и примерно так у всех нормальных - не в 3 раза, а где-то в полтора У инверторных такой эффект отсутствует, потому как там преобразование - на сам двигатель идет уже постоянный ток ну и он позволяет плавно наращивать обороты. так что там как написано в тех документации так и будет