Привез с дачи релейный стаб Uniel rs-1/2000 там он честно отпахал сезон, нагружался ток. холодильником и иногда насосом Каштан.Тут поставил его дома подключил к нему комп БП всего 400W/ Утром заметил, что на дисплее входное 157-162V выходное 220V. Комп работал без проблем. Померял напругу в соседней розетке тестером-219V Отключил все, выключил стабилизатор. Попробовал включить он показывает входное 152-160V как-когда, выходное горит Н, светиться значек перенагрузка и ошибка.
Подскажите в какую сторону копать? Или кому отдать в ремонт качественно и не дорого?
Коли в мене показувало Н (не пам'ятаю, правда, що було на вході) - було ясно, не може настроїти вих. напругу. Попідгорали релюшки. 10 років відклацав. Купив жменю за пару гривень, перепаяв всі - працює вже третій рік.
ХЗ. Чисто теоретично: При 5 реле на вторинній напевно неможливо охопити весь діапазон регулювання навіть кожних 10В. Цілком імовірно - ще є ще релюшки на первинній обмотці - тоді маєм принцип грубого і плавного регулювання. Тобто можливо вторинні почали збоїти, агрегат почав бавитися входом. А де він там міряє насправді?..
Vaschek 01.12.2017 14:33 пишет: И снова я Может кто-то подсказать, за что отвечает переменный резистор (сверху второй на фото ) намерял у него сопротивление между лапами 7,2kОм
вариант номер один - покрутить легонько.... вариант номер два - спросить дядю гугеля по поводу схемы принципиальной
Vaschek 01.12.2017 14:33 пишет: И снова я Может кто-то подсказать, за что отвечает переменный резистор (сверху второй на фото ) намерял у него сопротивление между лапами 7,2kОм
вариант номер один - покрутить легонько.... вариант номер два - спросить дядю гугеля по поводу схемы принципиальной
почитал еще раз р6 - выходное напряжение р20 - ток защиты перегрузки р3 - контроль порога входного напряжения
если ничего сгоревшего явно не видно - пробуй с р3 по показателям входного напряжения в ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии пошевели отверткой р3, стараяь запомнить (поставить риску) положение - это исключит\уберет закисший контакт регулятора включи и посмотри показатели потом аккуратно по-чуток покрути на малый угол влево\вправо р3 и смотри на изменения показетлей все одно хуже уже не будет все делать на нагрузку в настольную лампу
Vaschek 01.12.2017 14:33 пишет: И снова я Может кто-то подсказать, за что отвечает переменный резистор (сверху второй на фото ) намерял у него сопротивление между лапами 7,2kОм
А напруги на цих же виводах не було? Міряли опір в обидва боки? Якщо там дійсно 7,2 кОм замість 2,2 кОм - то під заміну його.
kym 01.12.2017 15:25 пишет: судя по описанию схемы, поцЫк регулирует ток срабатывания при перегрузке следовательно на напряжение не влияет
Якщо вигоріла ділянка схеми з р20, то впливатиме й на напругу. Обрив в колі вторинної обмотки Т1 призведе до значного зростання падіння напруги на його первичці. А т.як Т1 ввімкнено послідовно з трансом напруги - на останньому напруга знизиться.
Ну отой, що "нижний 3.5-7,2kOm как когда" Трохи крутани туди-сюди, щоб приблизно те ж положення залишити. Схоже, приржавів він трохи, погано контачить. Можна акуратненько маленьку крапельку масла машинного йому всередину крапнути перед крутінням. Але маленьку й акуратно. Потім покрутити туди-сюди й залишити приблизно в тому положенні як був. ЗІ: Якщо не допоможе - замінити. В радіомагазині купити новий: https://www.radiodetali.com.ua/product/47757
Та за тот я уже понял, крутил его во все стороны в норму он не входит самое минимум шо казал в крайнем правом положении это 2,45kOm (ясно шо под замену) Ну и до кучи наверное и соседний т.к 2,29 в невыпаяном состоянии то тож многавато.
Так всеж скажите какой из них какой на фото ну там p3 /p6 p20