16 марта 2018 в 10:01
Приветствую. Необходим коллективный разум

Девятиэтажка. Месяца два как происходит капец с водой (давление холодной воды)

утром (7-9 утра) и вечером (7,30 - 22,30) давление воды на вводе в дом 3,2 -3,5 атм, в квартире на 9 этаже - 0,2-0,4 атм. В остальное время в доме 4,2 атм, в квартире 1,6-1,8 атм.

Звонил в водоканал, высылали мне бригаду. Подключились в люке к гидранту, померяли (вечером) - 3,2-3,5 атм. Я утверждал что это мало, так как по ДБНу должно быть для 9ти этажки 10м + (4*8) = 42 м (4,2 атм). И только в период минимального водоразбора допускается 10м + (3*8) = 34 м (3,4 атм). А у нас получается наоборот. внятного ответа не услышал, типа надо ставить повышающий насос на дом, мы задвижки проверили, какой-то шток подергали, все хорошо.

Но оно то не хорошо, про принятие душа я вообще не говорю, в эти часы даже чайник набрать нормально нельзя. А днем все окей, можно джакузи принимать. Могут быть такие чудеса? Стоит с этими данными жаловаться на водоканал дальше?

Буду благодарен за мнения.
maksym | V.I.P **
Re: давление воды в водопроводе
[Re: seregaspeed] 16 марта 2018 в 13:28
В ответ на:

Могут быть такие чудеса?



конечно может.
Падение давление на максимуме водоразбора - первый признак нехватки мощности насоса.
Конечно, если все задвижки открыты
В ответ на:

Стоит с этими данными жаловаться на водоканал дальше?



Обязательно.
можно еще 1551 подключить к борьбе "за воду".

а еще есть любимый местный прикол - перекрытие дороги + ТВ.
seregaspeed | СуперСтар **
Re: давление воды в водопроводе
[Re: maksym] 16 марта 2018 в 13:44
В ответ на:

Падение давление на максимуме водоразбора - первый признак нехватки мощности насоса.




Имеется ввиду насос водоканальщиков, тот которым они качают до домов?
NoOne | Супер писатель! ***
Re: давление воды в водопроводе
[Re: seregaspeed] 16 марта 2018 в 14:03
Нет. Тот который стоит в подвале и давит по стояку.
maksym | V.I.P **
Re: давление воды в водопроводе
[Re: seregaspeed] 16 марта 2018 в 14:14
seregaspeed 16.03.2018 13:44 пишет:

В ответ на:

Падение давление на максимуме водоразбора - первый признак нехватки мощности насоса.




Имеется ввиду насос водоканальщиков, тот которым они качают до домов?



В теории надо смотреть все насосы, которые качают воду.
Не факт, что есть локальный насос в доме.
И если есть в доме - его работа тоже зависит от тех, которые "не в доме".
Нет воды на "всасе" - не будет и на "высасе".
seregaspeed | СуперСтар **
Re: давление воды в водопроводе
[Re: NoOne] 16 марта 2018 в 14:34
NoOne 16.03.2018 14:03 пишет:

Нет. Тот который стоит в подвале и давит по стояку.




в условиях задачи насоса в доме и небыло. Он там уже тыщу лет не работает. Отталкиваемся от того, что водоканал не дает положенные 4,2 атм на вход в дом.

и начал недавать недавно. Ранее все было отлично
nickka | продавець овочів **
Re: давление воды в водопроводе
[Re: seregaspeed] 16 марта 2018 в 14:45
seregaspeed 16.03.2018 14:34 пишет:

NoOne 16.03.2018 14:03 пишет:

Нет. Тот который стоит в подвале и давит по стояку.




в условиях задачи насоса в доме и небыло. Он там уже тыщу лет не работает. Отталкиваемся от того, что водоканал не дает положенные 4,2 атм на вход в дом.

и начал недавать недавно. Ранее все было отлично




Рядом ничего не построили и не строят? Не врезаются в сети?
У нас сильно падает давление, когда массово наполняют отопление. Очень чувствуется. И перед 1 сентября почему-то. 31 августа напор просто ужасный, может даже колонка не зажечься. А иногда и среди года бывает на пару-тройку дней, а потом опять.
NoOne | Супер писатель! ***
Re: давление воды в водопроводе
[Re: seregaspeed] 16 марта 2018 в 14:50
seregaspeed 16.03.2018 14:34 пишет:

NoOne 16.03.2018 14:03 пишет:

Нет. Тот который стоит в подвале и давит по стояку.




в условиях задачи насоса в доме и небыло. Он там уже тыщу лет не работает. Отталкиваемся от того, что водоканал не дает положенные 4,2 атм на вход в дом.

и начал недавать недавно. Ранее все было отлично



Вы же написали, что на входе в дом 4.2 как положено.
А наверх не продавливает.
Я вам больше скажу, если у кого-то на входе в дом возникли проблемы из-за повышенного давления - то его так же могли и снизить.
А вообще надо поднимать вопрос почему подкачивающий насос в доме не функционирует.
Maksimus | V.I.P ***
Re: давление воды в водопроводе
[Re: seregaspeed] 16 марта 2018 в 15:09
что делать не скажу, но имею манометр: середина 9этажки, минимум 3,5атм, максимум посреди ночи чуть больше 5атм. манометр поставил до установки бойлера, так как не мог понять необходим редуктор или нет (оказалось нет, до рабочих 6 атм не доходит).
как вариант решения (затратно конечно): обратный клапан и ресивер - при скачках будет набираться, при провалах компенсировать. но покой принесет ресивер литров на 200 (пик перекрыть полностью).
seregaspeed | СуперСтар **
Re: давление воды в водопроводе
[Re: NoOne] 16 марта 2018 в 15:15
NoOne 16.03.2018 14:50 пишет:

seregaspeed 16.03.2018 14:34 пишет:

NoOne 16.03.2018 14:03 пишет:

Нет. Тот который стоит в подвале и давит по стояку.




в условиях задачи насоса в доме и небыло. Он там уже тыщу лет не работает. Отталкиваемся от того, что водоканал не дает положенные 4,2 атм на вход в дом.

и начал недавать недавно. Ранее все было отлично



Вы же написали, что на входе в дом 4.2 как положено.
А наверх не продавливает.
Я вам больше скажу, если у кого-то на входе в дом возникли проблемы из-за повышенного давления - то его так же могли и снизить.
А вообще надо поднимать вопрос почему подкачивающий насос в доме не функционирует.




4,2 атм в подвале днем. днем струя отличная, в квартире 1,6-1,8 атм. Утром и вечером плохо. И я понимаю, в разбор будет меньше. Ну пускай 1 атм будет вместо 1,8 днем (в квартире). Но не 0,2-0,4.
seregaspeed | СуперСтар **
Re: давление воды в водопроводе
[Re: nickka] 16 марта 2018 в 15:17
nickka 16.03.2018 14:45 пишет:

seregaspeed 16.03.2018 14:34 пишет:

NoOne 16.03.2018 14:03 пишет:

Нет. Тот который стоит в подвале и давит по стояку.




в условиях задачи насоса в доме и небыло. Он там уже тыщу лет не работает. Отталкиваемся от того, что водоканал не дает положенные 4,2 атм на вход в дом.

и начал недавать недавно. Ранее все было отлично




Рядом ничего не построили и не строят? Не врезаются в сети?
У нас сильно падает давление, когда массово наполняют отопление. Очень чувствуется. И перед 1 сентября почему-то. 31 августа напор просто ужасный, может даже колонка не зажечься. А иногда и среди года бывает на пару-тройку дней, а потом опять.




Относительно рядом стройка есть, но она уже давно, и все было хорошо.Да и в 7 утра и в 20 вечера там никто не строит ничего)
seregaspeed | СуперСтар **
Re: давление воды в водопроводе
[Re: Maksimus] 16 марта 2018 в 15:19
Maksimus 16.03.2018 15:09 пишет:

что делать не скажу, но имею манометр: середина 9этажки, минимум 3,5атм, максимум посреди ночи чуть больше 5атм. манометр поставил до установки бойлера, так как не мог понять необходим редуктор или нет (оказалось нет, до рабочих 6 атм не доходит).
как вариант решения (затратно конечно): обратный клапан и ресивер - при скачках будет набираться, при провалах компенсировать. но покой принесет ресивер литров на 200 (пик перекрыть полностью).




Где ж "дуру" то такую ставить Да и насос там тоже нужно городить будет.
Ларс | опытный писатель ***
Re: давление воды в водопроводе
[Re: seregaspeed] 16 марта 2018 в 16:07
Возможно, кто-то на нижних этажах менял трубу стояка и сильно заузил диаметр (или фигово спаяли полипропилен, например). Тогда в статике и при небольшом разборе будет давление вполне годное, а при большом разборе ощутимо проседать.
seregaspeed | СуперСтар **
Re: давление воды в водопроводе
[Re: Ларс] 16 марта 2018 в 17:25
Ларс 16.03.2018 16:07 пишет:

Возможно, кто-то на нижних этажах менял трубу стояка и сильно заузил диаметр (или фигово спаяли полипропилен, например). Тогда в статике и при небольшом разборе будет давление вполне годное, а при большом разборе ощутимо проседать.


Это я все тоже допускаю.
Меня интересует вопрос - давление в час пик на входе в дом 3,2 атм - это ж НЕ нормально?
O.V.L. | Анонім
Re: давление воды в водопроводе
[Re: seregaspeed] 16 марта 2018 в 17:33
Может в квартире трубы сильно забиты ржой? Было такое. Внутренность оказалась тоньше карандаша. Когда трубы поменяли всё нормализовалось
Змінено O.V.L. (17:34 16/03/2018)
seregaspeed | СуперСтар **
Re: давление воды в водопроводе
[Re: ] 16 марта 2018 в 18:04
O.V.L. 16.03.2018 17:33 пишет:

Может в квартире трубы сильно забиты ржой? Было такое. Внутренность оказалась тоньше карандаша. Когда трубы поменяли всё нормализовалось




так никогда бы небыло воды. Именно вопрос в давлении на входе в дом. Кваритру пока опустим. 3,2 это мало на входе?
Cirax | Достоевский *
Re: давление воды в водопроводе
[Re: seregaspeed] 16 марта 2018 в 21:24
seregaspeed 16.03.2018 18:04 пишет:

O.V.L. 16.03.2018 17:33 пишет:

Может в квартире трубы сильно забиты ржой? Было такое. Внутренность оказалась тоньше карандаша. Когда трубы поменяли всё нормализовалось




так никогда бы небыло воды. Именно вопрос в давлении на входе в дом. Кваритру пока опустим. 3,2 это мало на входе?



Очень мало.
У нас наоборот нереально много, ночью по 16Бар бывает.
seregaspeed | СуперСтар **
Re: давление воды в водопроводе
[Re: maksym] 19 марта 2018 в 15:59
накатал на 1551. Ожидаю действий