spd | IesuiT **
Re: напряжение между полотенцесушителем и трубами воды
[Re: Cirax] 21 февраля 2019 в 19:50
В ответ на:

В ответ на:

А что ПУЕ по этому поводу говорит?




Прямо запрещает.



К сожалению, дебилам ничего запретить невозможно.
Прошлым летом переделывал у тещи эту хрень, которую ей налепили местные умельцы.
lopez | СуперСтар *
Re: напряжение между полотенцесушителем и трубами воды
[Re: Cirax] 21 февраля 2019 в 20:06
ПУЕ каже, що це система TN-C-S:
VovkZ | V.I.P **
Re: напряжение между полотенцесушителем и трубами воды
[Re: lopez] 22 февраля 2019 в 12:15
lopez 21.02.2019 14:58 пишет:

spd 18.02.2019 23:24 пишет:

Бывает, при подключении бойлера к проводке без земли дебилы делают т.н. "зануление" и соединяют корпус бойлера с рабочим нулем на щитке...



Все правильно роблять.. Якщо нема PE, робиться PEN на щиток.



Правильно - це коли на щиток, а не на робочий нуль.
lopez | СуперСтар *
Re: напряжение между полотенцесушителем и трубами воды
[Re: VovkZ] 22 февраля 2019 в 14:59
VovkZ 22.02.2019 12:15 пишет:

lopez 21.02.2019 14:58 пишет:

spd 18.02.2019 23:24 пишет:

Бывает, при подключении бойлера к проводке без земли дебилы делают т.н. "зануление" и соединяют корпус бойлера с рабочим нулем на щитке...



Все правильно роблять.. Якщо нема PE, робиться PEN на щиток.



Правильно - це коли на щиток, а не на робочий нуль.



Звичайно. Але в хрущовках, брєжневках і решті сталінок робочий нуль і сидить на корпусі щитка сам один... Від того, що нові красиві правила написали, старі будівлі з некрасивою розводкою нікуди не ділись. І будуть експлуатуватись ще кілька десятиріч, як мінімум..
VovkZ | V.I.P **
Re: напряжение между полотенцесушителем и трубами воды
[Re: lopez] 22 февраля 2019 в 18:31
В мене теж нуль сидить на корпусі щитка, але це не дає права цепляти заземлення на нуль - воно повинне бути приєднане до корпусу щитка окремо. Я про це.
spd | IesuiT **
Re: напряжение между полотенцесушителем и трубами воды
[Re: VovkZ] 22 февраля 2019 в 20:53
Це ви вже про який щиток говорите? Я мав на увазі той, що у квартирі. У конкретному випадку дебіли ось що зробили: третю жилу провода приєднали у самому бойлері до корпусу, а інший кінець - до нуля після клем лічильника. Ніякого корпусу щитка там взагалі немає у квартирі. Точніше, вони хотіли, мабуть, приєднати до нуля, але чомусь фаза опинилась на цьому проводі.
Щодо ймовірності якогось зв"язку корпусу поверхового чи домового щита з реальним контуром заземлення на вході у будинок - це велике питання. Може, де й робили. Бачив відомчий будинок 1953 р., де контур розрили частково та ремонтували декілька років тому, бо поіржавіло. Але, наскільки пам"ятаю, навіть за наявності такого заземлення на вході у будинок ПУЕ забороняють влаштовувати заземлення у окремій квартирі.
VovkZ | V.I.P **
Re: напряжение между полотенцесушителем и трубами воды
[Re: spd] 22 февраля 2019 в 20:59
Металевий електрощиток в загальному коридорі, через який проходить електростояк.
Змінено VovkZ (21:02 22/02/2019)
Cirax | Достоевский *
Re: напряжение между полотенцесушителем и трубами воды
[Re: VovkZ] 23 февраля 2019 в 00:15
VovkZ 22.02.2019 18:31 пишет:

В мене теж нуль сидить на корпусі щитка, але це не дає права цепляти заземлення на нуль - воно повинне бути приєднане до корпусу щитка окремо. Я про це.



Это прямо запрещено в ПУЭ. Правильная система TN-C-S, подразумевает разделение проводника PEN на PE, и N в ВРУ здания, и требует обязательного повторного заземления в месте разделения.