Вроде простая задача, на вводе ээ в квартиру имеем автоматы 16А и для эл.плиты отдельный 25А. Есть эл.плита с параметром "Мощность подключения: 10000 Вт". Максимальная мощность на автомате эл.плиты 25*220=5500 Вт Как это совместить? Считать, что включать все точки на плите не будут, например, либо духовка и 1-2 комфорки, либо все комфорки без духовки? Посчитал совместную мощность комфорок - 7кВт
Alister 05.09.2019 23:33 пишет: Вроде простая задача, на вводе ээ в квартиру имеем автоматы 16А и для эл.плиты отдельный 25А. Есть эл.плита с параметром "Мощность подключения: 10000 Вт". Максимальная мощность на автомате эл.плиты 25*220=5500 Вт Как это совместить? Считать, что включать все точки на плите не будут, например, либо духовка и 1-2 комфорки, либо все комфорки без духовки? Посчитал совместную мощность комфорок - 7кВт
нужно уточнить некоторые моменты: 1) для плиты 1 фаза или 3? 2) если 3, то можно ли делить конфорки/духовку по фазам? Тогда вообще без проблем.
у меня стоит на одной фазе 25А плита с духовкой, тоже примерно 10 кВт. Проблем нет, так как за 5 лет никогда не было необходимости включать все сразу на макс. мощности.
нужно уточнить некоторые моменты: 1) для плиты 1 фаза или 3? 2) если 3, то можно ли делить конфорки/духовку по фазам? Тогда вообще без проблем.
у меня стоит на одной фазе 25А плита с духовкой, тоже примерно 10 кВт. Проблем нет, так как за 5 лет никогда не было необходимости включать все сразу на макс. мощности.
Сейчас посмотрел на щиток, вход 3-х автоматов запараллелен, но с 25А автомата идет более толстый провод на плиту, с 16А потоньше, видимо 2.5 мм. У меня тоже сейчас 9кВт плита на 25А автомате, но как
нужно уточнить некоторые моменты: 1) для плиты 1 фаза или 3? 2) если 3, то можно ли делить конфорки/духовку по фазам? Тогда вообще без проблем.
у меня стоит на одной фазе 25А плита с духовкой, тоже примерно 10 кВт. Проблем нет, так как за 5 лет никогда не было необходимости включать все сразу на макс. мощности.
Сейчас посмотрел на щиток, вход 3-х автоматов запараллелен, но с 25А автомата идет более толстый провод на плиту, с 16А потоньше, видимо 2.5 мм. У меня тоже сейчас 9кВт плита на 25А автомате, но как
так автомат при небольшом превышении тока отключается не сразу, а только как нагреется, это минуты, а иногда -- десятки минут. ну а вообще 1ф линия 25А и плита с мощностью подключения 10кВт не совмещаются никак , только интеллектуально следить шобы всё сразу не включалось
тут еще такой момент, нужно сильно постараться, чтобы загрузить одновременно все конфорки и духовку на полную мощность. Понятно, что можно это сделать, но в реальной жизни этого никогда не происходит (по крайней мере у меня), поэтому 25А вполне пригодно. Кроме того, духовка много потребляет когда набирает температуру, потом уже включается-выключается и автомат не успевает сработать. А еще есть плиты с ограничением на полную мощность, тогда вообще не нужно переживать за перебор напряжения.
keen 06.09.2019 10:17 пишет: тут еще такой момент, нужно сильно постараться, чтобы загрузить одновременно все конфорки и духовку на полную мощность. Понятно, что можно это сделать, но в реальной жизни этого никогда не происходит (по крайней мере у меня), поэтому 25А вполне пригодно. .
Спасибо, всем за поддержку Если обновлять плиту, есть вариант 10.3квт, 9.5квт Встречал ещё 8.7 но конфорки там от 12 см ,непонятно что на такие ставить. Наверное, имеет смысл умерить аппетит и взять модель попроще 9.5квт Вопрос больше риторический
Для информацыи: совеццкая плита электа 1001 имела мощность 9.5 квт и подключадась совеццкими электриками через рубильник 25а люминивым проводом 4 квадрата.
И никто не жужжал
Тут уже написали, но я дам цыфры: аффтомат серии С даржит полуторную перегрузку ОТ часа до бесконечности и двойную от 10 минут до нескольких часов.
Здесь ещё стоит отметить, что на максимальной мощности всё вскипит за те самые 10 минут и будет прикручено на минимум.
keen 06.09.2019 10:17 пишет: тут еще такой момент, нужно сильно постараться, чтобы загрузить одновременно все конфорки и духовку на полную мощность. Понятно, что можно это сделать, но в реальной жизни этого никогда не происходит (по крайней мере у меня), поэтому 25А вполне пригодно. .
Спасибо, всем за поддержку Если обновлять плиту, есть вариант 10.3квт, 9.5квт Встречал ещё 8.7 но конфорки там от 12 см ,непонятно что на такие ставить. Наверное, имеет смысл умерить аппетит и взять модель попроще 9.5квт Вопрос больше риторический
По-моєму, що 10, що 9,5, що 10,5 кВт - те ж саме, +-. Тобто, ніяк в 25 Ампер не влазить, але це 99% нікому не заважає. Якщо вам дуже сильно хочеться часто вмикати усі комфорки надовго - то можна збільшити потужність підключення, і поставити автомат на 32 А (більше на стару проводку незрозумілого перетину - не рекомендую). Але смислу у цій процедурі не багато.
По-моєму, що 10, що 9,5, що 10,5 кВт - те ж саме, +-. Тобто, ніяк в 25 Ампер не влазить, але це 99% нікому не заважає. Якщо вам дуже сильно хочеться часто вмикати усі комфорки надовго - то можна збільшити потужність підключення, і поставити автомат на 32 А (більше на стару проводку незрозумілого перетину - не рекомендую). Але смислу у цій процедурі не багато.
Мне в электромагазине посоветовали уменьшить мощность автомата, чтобы не рисковать алюминиевой проводкой 4мм, вроде она по честному больше 25А и не выдержит. Попробую, что из этого получится. А следующая итерация это уже замена проводки