Re: Терморегулятор для газового котла на дачу (WIFI)
[Re: Lazebnyy] 4 ноября 2020 в 09:15
Провод 7 метров поможет. Термостат должен быть установлен в комнате без регулировок на батареях. Иначе весь смысл теряется. Тоесть он устанавливается один раз на длительный срок.
Re: Терморегулятор для газового котла на дачу (WIFI)
[Re: klymych] 17 октября 2023 в 14:27
klymych 02.11.2020 17:31 пишет:
К котлу он подключается шнурком или по воздуху?
Судячи з опису в комплекті база і віносний блок керування з термодатчиком. База стандартно під'єднується до котла дротами та забезпечує зв'язок з виносним блоком.
Re: Терморегулятор для газового котла на дачу (WIFI)
[Re: netm@n] 17 октября 2023 в 14:43
після років експлуатації котла помітив ще перевагу у роботі котла через кімнатний термостат. завдяки тому що котел працює з температурою теплоносія не менше 50с суттево менше на первинному теплообміннику в камері згорання накопичується зеленого нальоту. його практично нема. виникає він при роботі котла з низькою температурою теплоносія, нижче 50с. без кімнатного термостата приходилося регулювати температуру в приміщенні температурою теплоносія. в відносно теплу погоду ця температура часто бувала нижче 50с. другий плюс, менша витрата електрики насосом котла. при роботі котла з термостатом котел працює приблизно 8 годин з 24 на добу. це залежить від утеплення будинків і температури на вулиці. от рахуйте 80 вт * 16 годин * 30 днів * 6 місяців =230квт. або більше 500грн економії тільки на електриці третій плюс , ресурс котла більше. насос крутить в рази менше, котел в рази менше тактує.
Re: Терморегулятор для газового котла на дачу (WIFI)
[Re: alexa11] 17 октября 2023 в 18:07
На звичайних (не конденсаційних котлах) взагалі не бажано ставити менше 60С температуру теплоносія, сильно знижується ККД. В інструкції зазначено на якій температурі ККД% найвищий.
Re: Терморегулятор для газового котла на дачу (WIFI)
[Re: netm@n] 17 октября 2023 в 19:49
netm@n 17.10.2023 18:07 пишет: На звичайних (не конденсаційних котлах) взагалі не бажано ставити менше 60С температуру теплоносія,
В ответ на: сильно знижується ККД
. В інструкції зазначено на якій температурі ККД% найвищий.
Цікаво, а в чому фізика зниження ККД при зниженні температури теплоносія? Здається, повинно бути навпаки, чим холодніше вода, тим більше тепла вона забере з продуктів згоряння. До речі, в газовій колонці, яка стоїть в мене в селі, написано - тримати температуру гор. води по можливості нижче.
Re: Терморегулятор для газового котла на дачу (WIFI)
[Re: maksym] 18 октября 2023 в 11:26
maksym 17.10.2023 19:49 пишет:
Цікаво, а в чому фізика зниження ККД при зниженні температури теплоносія?
Мені здається що модуляція знижує потужність пальника і він починає більше нагрівати повітря аніж теплообмінник, також збільшення утворення конденсату на мідному теплообміннику не додає йому ресурсу. Але це неточно.
Доречі по графіках з інтернету зниження ККД доволі незначне. Але регулювати температуру приміщення температурою теплоносія в конвекційних котлах то не сама гарна ідея.
В конденсаційних при зниженні t-обратки навпаки збільшується кількість конденсату чим підвищується %ККД.
Оптимальный диапазон рабочей температуры теплоносителя на выходе из котла составляет 60-80°С. При более низкой от 60°С температуры на стенках камеры сгорания и внешних поверхностях теплообменника котла может конденсироваться влага из продуктов сгорания; конденсат капать на горелки, и они начнут киптявиты. Копоть оседать на мокрые поверхности камеры сгорания и теплообменника, а это является фактором неэффективной теплопередачи и забивания газоходов котла и дымоходного канала сажей. При температуре, высшей 80°С, на внутренних поверхностях теплообменника котла может интенсивно откладываться накипь, особенно если система заполнена неподготовленной водой со значительной твердостью. Накипь, как и сажа, значительно ухудшает коэффициент полезного действия (КПД) котла.
Не рекомендуется длительно эксплуатировать котел при более низкой от 45°С температуры теплоносителя в подающем стояке на выходе из котла и низшего от 40°С - в обратном трубопроводе на входе в котел, а также разницы температур теплоносителя на подаче и обратной более 20°С, поскольку в таком случае на внешней нагревательной поверхности теплообменника может конденсироваться влага из продуктов сгорания топлива. Конденсат отличается повышенной кислотностью, что приводит к быстрой коррозии металла, поэтому следует предотвращать образование конденсата или сводить к минимуму процесс его образования.
Re: Терморегулятор для газового котла на дачу (WIFI)
[Re: Lazebnyy] 18 октября 2023 в 17:48
Lazebnyy 08.10.2020 13:37 пишет: Порекомендуйте пожалуйста терморегулятор с управлением через мобильный интернет, для газового котла на дачу. Смущает отсутствие статического IP для доступа к устройству. Кто как решает такие проблемы? Спасибо.
Для котла Vaillant купив їхню приблуду, називається erelax, є програмка під андроїд, працює через wifi