alexa11 04.05.2021 21:07 пишет: Приватний сектор за межами Києва. Напруга бувала вище 260В. Реле на 260в. Звірено з вольтметром. Жоден електроприлад ще не виходив з ладу. Більше 10 років живемо там.
Стандарт (новый) 230 +5/-10%, т.е. от 207 до 242, но допускается ещё (непонятно, до какого года) старый стандарт - 220 +10/-15%, т.е. от 187 до тех же 242. Превышение - повод поговорить с РЭС. У меня дом первый от трансформатора. Была ситуация, когда по всем фазам шло от 255 до 265. Стаб (защищена только одна фаза) уходил в защиту после 260. Двое суток серьезно ругался с РЭС, пока не приехали мастера и не поколдовали с трансом, опустили до верхней границы допуска. Сейчас стабильно от 235 до 247 в пиках. Это тоже нехорошо - большинство современной техники не любит превышения 240, вот совсем недавно сдох инвертор в холодильнике. Но понимаю, что на конце линии у людей хорошо если 180 есть. Придётся, видимо, вешать ещё два стаба.
Palex 07.05.2021 07:56 пишет: Стандарт (новый) 230 +5/-10%, т.е. от 207 до 242,
- не зовсім. 230 +/- 10%, а не +5/-10%. ДСТУ EN 50160:2014
В ответ на:
4.2.2.1 Вимоги. У нормальних робочих умовах, за винятком періодів, під час котрих відбувались переривання напруги, змінення напруги не повинні перевищувати ± 10 % від величини номінальної напруги Uн. В умовах, коли електричну енергію постачають електромережі без зв’язку з об’єднаною енергосистемою чи до особливо віддалених користувачів мережею, змінення напруги не повинні перевищувати + 10 % /- 15 % від Un- Користувачів мережею електропостачання має бути поінформовано про ці умови.
По утрам, и скорее всего по ночам, напряжение 247-248. Реле отключает холодильник. Может выставить на реле до 250? Хотя в инструкции на холодильник указанно до 240
ЗЫ. Вроде для холодильника не важно количество отключений (инвертор), а важно задержка на включение не меньше 5 минут
Сегодня разговаривал с двумя знакомыми. Они рядом недалеко от меня живут. У них точно так же по утрам доходит до 246-248. Один из них высказал версию, что это специально увеличили подачу напряжения, чтобы люди больше потребляли электричества. Вроде как если больше напряжение, то и больше берут электричества бытовые приборы и освещение. Не знаю как это взаимосвязано. Может электрики разжуют тут на форуме Видимо у меня холодильник всю ночь и все утро в отключке был. Потому что напряжение упало только ближе к половине десятого утра до 235. Но холодильник ещё около часа пищал как запустился, видимо камеры нагрелись и там температура повысилась. Вообщем выставил на реле отключение на 251. Вроде как по новым нормам 230 +/- 10%.
Ant-ua 16.05.2021 16:05 пишет: Сегодня разговаривал с двумя знакомыми. Они рядом недалеко от меня живут. У них точно так же по утрам доходит до 246-248. Один из них высказал версию, что это специально увеличили подачу напряжения, чтобы люди больше потребляли электричества. Вроде как если больше напряжение, то и больше берут электричества бытовые приборы и освещение. Не знаю как это взаимосвязано. Может электрики разжуют тут на форуме
Многие бытовые приборы не будут потреблять больше. Те что с импульсными блоками питания - точно нет, напряжение растёт, ток падает, мощность остаётся прежней. Светодиодные лампы в большинстве своём тоже. Даже утюг просто быстрее выйдет на режим и раньше отключится. Будут потреблять больше бытовые приборы с БЖТ (большим железным трансформатором), лампы накаливания, люминисцентные лампы с дроссельным балластом без стабилизации тока (с высокочастотным балластом тоже). Электроплиты наверное тоже. Холодильники и стиралки - не уверен, могут.
Ant-ua 16.05.2021 06:42 пишет: По утрам, и скорее всего по ночам, напряжение 247-248. Реле отключает холодильник. Может выставить на реле до 250? Хотя в инструкции на холодильник указанно до 240
Сто раз писали. Верхня межа спрацювання реле напруги повинна бути, мінімум, 250 В. А по нормах - 253 В. В інструкції не може бути написано "до 240В". Швидше усього - там написано лише діапазон номінальних напруг, щось типу 230/240 В. А відхилення - допускаються вищі.
Ant-ua 16.05.2021 16:05 : Один из них высказал версию, что это специально увеличили подачу напряжения, чтобы люди больше потребляли электричества. Вроде как если больше напряжение, то и больше берут электричества бытовые приборы и освещение. Не знаю как это взаимосвязано. Может электрики разжуют тут на форуме
- не треба бути електриком, щоб написати щось по поводу теорій заговору. І так зрозуміло, що винуватий Порошенко. Тому, я нічого, по цьому поводу, не скажу.
Як тільки у широкий продаж поступлять провода з надпровідників, так, майже одразу, електрики перестануть по ночах задирати напругу на виході зі своїх підстанцій. А до тих пір - прийдеться змиритися, що в когось вище 230 В, а в когось - нижче.
В ответ на: специально увеличили подачу напряжения, чтобы люди больше потребляли электричества.
це не просто п'ять, це одразу десять! виходить, що в старих домах,та навіть в хрущах на Борщагівці до 170В доходить для того, щоб люди меньше використовували електрики. А не тому що перекос фаз і всі забили а ще щотчик щитає всьо подряд, даже коли нічого не включено.
В ответ на: специально увеличили подачу напряжения, чтобы люди больше потребляли электричества.
це не просто п'ять, це одразу десять! виходить, що в старих домах,та навіть в хрущах на Борщагівці до 170В доходить для того, щоб люди меньше використовували електрики. А не тому що перекос фаз і всі забили а ще щотчик щитає всьо подряд, даже коли нічого не включено.
так ось чому США такі багаті, в них же 120 номінал напруги, економія в 2 рази на електриці
Ant-ua 16.05.2021 06:42 пишет: По утрам, и скорее всего по ночам, напряжение 247-248. Реле отключает холодильник. Может выставить на реле до 250? Хотя в инструкции на холодильник указанно до 240
Сто раз писали. Верхня межа спрацювання реле напруги повинна бути, мінімум, 250 В. А по нормах - 253 В. В інструкції не може бути написано "до 240В". Швидше усього - там написано лише діапазон номінальних напруг, щось типу 230/240 В. А відхилення - допускаються вищі.
Как это ни удивительно - может. Написан диапазон 220-240V. И это при том, что техника сертифицирована для Украины. Кстати о ДСТУ. Давно не актуализировал информацию. Но точно помню, что в 16-м в ДСТУ ещё было 230+5/-10%. Сейчас поднял стандарт - действительно +/-10%. Не знаю, как это согласуется с европейскими нормами, но для большинства техники 253 - запредельное напряжение. Больше того, у половины стабилизаторов отсечка на 250. По идее, было бы правильно поотменять все действующие сертификаты на бытовую технику и заставить производителей/импортеров по-новой пройти сертификацию под новый стандарт.
У нас рекорд сегодня - Зубр отключился при 258 и 254-256 держалось минут 15-20. Вызвал аварийку, накрутил реле до 258. Падало на время до 248, сейяас 255.
Сегодня утром видимо скакануло выше 251, потому что реле отключило холодильник. Верхний предел выставлен на 251. Что-то мне это не нравится. Наверное буду электрика с жек вызывать, пусть смотрит.
Ant-ua 13.06.2021 08:09 пишет: Сегодня утром видимо скакануло выше 251, потому что реле отключило холодильник. Верхний предел выставлен на 251. Что-то мне это не нравится. Наверное буду электрика с жек вызывать, пусть смотрит.
Думаю, напряжение находится на стороне поставщика, а не ЖЭКа. Но можно пообщаться и с ЖЭКовским электриком. Как по мне, 251 это объективно мало. Я бы ориентировался на 230 + 10% + погрешность самого автомата. В страшилки опасности 260 в лично я не верю. Опасно или межфазное, или броски, или электромагнитный импульс (гроза).
Приходил электрик с жек. Что-то там поколдовал в щитке. Теперь по вечерам бывает и 205-215. Утром не больше 235. А, и да, сказал выкинуть это реле напряжения. Умный видимо Меня дома не было, он с женой общался. Я бы лично ему сказал, что надо ему выкинуть
Ant-ua 16.05.2021 06:42 пишет: По утрам, и скорее всего по ночам, напряжение 247-248. Реле отключает холодильник. Может выставить на реле до 250? Хотя в инструкции на холодильник указанно до 240
Сто раз писали. Верхня межа спрацювання реле напруги повинна бути, мінімум, 250 В. А по нормах - 253 В. В інструкції не може бути написано "до 240В". Швидше усього - там написано лише діапазон номінальних напруг, щось типу 230/240 В. А відхилення - допускаються вищі.
Как это ни удивительно - может. Написан диапазон 220-240V. И это при том, что техника сертифицирована для Украины. Кстати о ДСТУ. Давно не актуализировал информацию. Но точно помню, что в 16-м в ДСТУ ещё было 230+5/-10%. Сейчас поднял стандарт - действительно +/-10%. Не знаю, как это согласуется с европейскими нормами, но для большинства техники 253 - запредельное напряжение. Больше того, у половины стабилизаторов отсечка на 250. По идее, было бы правильно поотменять все действующие сертификаты на бытовую технику и заставить производителей/импортеров по-новой пройти сертификацию под новый стандарт.
Производителя как&то кооебания 10% вообще не интересует, он заявляет рабочий диапазон напряжений 220-240 без каких-либо процентов, в который входит и значение 230. А за отклонениями либо сами следите уже или поставщика напрягайте.
По аналогии, заставить производителя трусов размера М делать их растягивающимися от XS до XXXXL