autoua
×
Это мобильная версия форума. Перейти на обычную версию форума ×
Вход
Autoua.netФорумВирішення побутових проблем

Чудеса в квартирном электрощитке, вводной автомат.

Chmln | V.I.P **
Чудеса в квартирном электрощитке, вводной автомат.
18 мая 2021 в 15:41
Господа, набросайте версий, чего это за фигня была.

Вчера выключили горячую воду, включил бойлер.
Через часа полтора сижу в комнате, пропало электричество в квартире. Сижу жду, пока включится, нет и нет. Встаю, смотрю в кухне светится что-то, иду смотреть - лампы подсветки рабочей поверхности работают, включил вытяжку, тоже работает, хз откуда запитано,- вся остальная квартира темная.

Пошел в щиток - там все включено, визуально, но счетчик не работает (вводной автомат до счетчика). Потрогал все - явно прям сильно горячего ничего нет. Тронул вводной автомат, и флажок упал, выключился, типа. Я включил, квартира засветилась. Другие автоматы все включены и не выключались.

Проходит минут 15 - опять вырубило, но теперь все - и свет кухонный, и вытяжку.
Выключил бойлер, через 15-20 минут опять. Выключил все почти, - 15 минут и снова блэкаут.

20 минут до закрытия Леруа, поехал купил автомат, загуглил ночного электрика, тот приехал, автомат поменял, все работает.

Так вот, что это было? Как может парочка ламп и вытяжка работать, и больше ничего, при этом потом уже не работать?
Allodin | СуперСтар ***
Re: Чудеса в квартирном электрощитке, вводной автомат.
[Re: Chmln] 18 мая 2021 в 16:15
Поганий контакт на клемах автомата. місце контакту гріється - спрацьовує тепловуха (біметелева пластина), доки чекав - охолонуло. І так по колу .
Або по перевантаженню вимикання тепловухи (для хар-ки С +- 1,41 номінала протягом 30 чи 40 хвилин - вже не пригадаю).
Chmln | V.I.P **
Re: Чудеса в квартирном электрощитке, вводной автомат.
[Re: Allodin] 18 мая 2021 в 16:19
Allodin 18.05.2021 16:15 пишет:

Поганий контакт на клемах автомата. місце контакту гріється - спрацьовує тепловуха (біметелева пластина), доки чекав - охолонуло. І так по колу .
Або по перевантаженню вимикання тепловухи (для хар-ки С +- 1,41 номінала протягом 30 чи 40 хвилин - вже не пригадаю).




це зрозуміло
як би пояснити оті дві лампочки і витяжку в кухні, що залишилися працювати перший раз
sarbkiev | Достоевский *
Re: Чудеса в квартирном электрощитке, вводной автомат.
[Re: Chmln] 18 мая 2021 в 16:26
Chmln 18.05.2021 16:19 пишет:

Allodin 18.05.2021 16:15 пишет:

Поганий контакт на клемах автомата. місце контакту гріється - спрацьовує тепловуха (біметелева пластина), доки чекав - охолонуло. І так по колу .
Або по перевантаженню вимикання тепловухи (для хар-ки С +- 1,41 номінала протягом 30 чи 40 хвилин - вже не пригадаю).




це зрозуміло
як би пояснити оті дві лампочки і витяжку в кухні, що залишилися працювати перший раз


отдельная проводка мимо счётчика?( хотя чего потом они не работали)
Змінено sarbkiev (16:27 18/05/2021)
VITASS | V.I.P ***
Re: Чудеса в квартирном электрощитке, вводной автомат.
[Re: Chmln] 18 мая 2021 в 16:28
Если вытяжка работала а счётчик нет значит крутился чужой счётчик. Намек на соседский
Chmln | V.I.P **
Re: Чудеса в квартирном электрощитке, вводной автомат.
[Re: VITASS] 18 мая 2021 в 17:02
VITASS 18.05.2021 16:28 пишет:

Если вытяжка работала а счётчик нет значит крутился чужой счётчик. Намек на соседский




второй и последующие разы, когда флажок автомата опускался, не работало ничего

работало только первый раз, когда флажок торчал вверх
Khimik | Супер писатель! **
Re: Чудеса в квартирном электрощитке, вводной автомат.
[Re: Chmln] 18 мая 2021 в 18:16
Тре фото автомата і щитка.
Vik-440 | энтузиаст *****
Re: Чудеса в квартирном электрощитке, вводной автомат.
[Re: Chmln] 18 мая 2021 в 18:47
Можливі варіації:
- ввідний автомат одно- чи двополюсний;
- перехрещені нулі з сусідом;
- який лічильник, що ви побачили що лічильник не працює...

кожен з цих факторів по окремо не дасть описану картину, а разом можливо.
Треба дивитись і приладами перевірити.

А стосовно того що вибивати могло через поганий контакт на автоматі - це цілком реально, не один автомат обвуглиний поміняв по цій причині. Подивіться на свій, який демонтували - є сліди перегріву?
Chmln | V.I.P **
Re: Чудеса в квартирном электрощитке, вводной автомат.
[Re: Vik-440] 5 июня 2021 в 19:27
Vik-440 18.05.2021 18:47 пишет:

Можливі варіації:
- ввідний автомат одно- чи двополюсний;
- перехрещені нулі з сусідом;
- який лічильник, що ви побачили що лічильник не працює...

кожен з цих факторів по окремо не дасть описану картину, а разом можливо.
Треба дивитись і приладами перевірити.

А стосовно того що вибивати могло через поганий контакт на автоматі - це цілком реально, не один автомат обвуглиний поміняв по цій причині. Подивіться на свій, який демонтували - є сліди перегріву?





- ввідний двополюсний
- нулі, ну хз, навряд чи, бо другий і наступний раз, як вибивало нічого не працювало
- лічильник - на ньому діод, який не горить, коли ввідний автомат вимкнено

нічого обвугленого, та й навіть гарячого не було
знятий автомат я відкрив, візуально супер якихось негараздів всередині не помітно було (((
valkrav | Достоевский **
Re: Чудеса в квартирном электрощитке, вводной автомат.
[Re: Vik-440] 5 июня 2021 в 22:00
Vik-440 18.05.2021 18:47 пишет:


- перехрещені нулі з сусідом;




А что вы под этим имеете ввиду? Нули же ко всем идут с одной точки,
перекрещивай или нет - смысл не меняется,
вот если какой ноль отгорит, тогда одному черту известно как ток пойдет и пойдет ли.
Autoua.netФорумВирішення побутових проблем

Чудеса в квартирном электрощитке, вводной автомат.

Додаткова інформація
Модератор:

 AlMat, doctor_b, moderator, Outdriver 

0 користувачів і 57 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.

Переглядів теми: 1783