Mitchell 28.07.2021 13:23 пишет: Для чего нужен, какой дом?
1 этажный. 110 кв.м. нужен для а) вентиляция - не хочется открывать окна и гонять пыль б) догрев/охлаждение воздуха в рекуператоре с целью экономии денег на отопление/охлаждение.
у меня FLEXIT Nordic S2 дом без копеек 200кв.м. установлен в котельной. вполне нормально работает, надо только 2 раза в год фильтры менять не забывать.
В мене сам апарат розташовано у бойлерній, а повітропроводи змонтовані на горіщі. Що стосується шумності, то вона складається з шуму від самого апарату та шуму від перегону повітря по каналам.
Так от шум від апарату я вже не чую, коли зачиняю двері у бойлерну.
Забір повітря в мене закладався ще на етапі проекту і реалізовано через підземний канал, з якого йде вихід через фундамент до рекуператора (це дозволяє взимку трохи догрівати вхідне повітря, а влітку трохи його охолоджувати).
ivlike 04.08.2021 17:04 пишет: надо только 2 раза в год фильтры менять не забывать.
я на заміну фільтрів забив, просто чищу їх пилососом та за необхідності вимиваю.
у меня оригинальные были не моющиеся, о чем было указано в инструкции - они примерно как воздушные фильтры в машину. потом когда в какой-то раз менял, то оригинала небыло в наличии, и купил неоригинал - продаван рекуператора сказал, что они из чего-то там, что их можно пылесосить/мыть. поставил их - разницы никакой не ощутил (кроме того, что они в 3 раза дешевле).
Ми запланували собі в будинок вентиляцію з рекуперацією від теплового насосу. Контора виставила рахунок на 10т євро. за роботу та матеріали Вирішили попуститись.