maksym 19.01.2022 13:02 пишет: У меня скважина поменьше, но в свое время с целью разгрузки трубы и погружного насоса поставил еще один насос сверху. Это простой бюджетный вихревик. И ОК должны быть для исключения гидроударов "в скважину".
Как я понял, у ТС стоит насос сверху.
Сверху насос даже теоретически не может качать воду из такой скважины
вроде ж нормально выделено: второй насос сверху, нижний обеспечивает питанием верхний, который обеспечивает давлением всех потребителей. заодно перед верхним насосом появиться клапан, который облегчит жизнь насосу в скважине и трубе.
В ответ на: 112 м - глубина, уровни - это в паспорте скважины нужно листать, которого похоже нет... ТС, а в каком районе скважина и какая контора буравила?
Какие данные паспорта вас интересуют и какие рекомендации вы сможете дать исходя из данных паспорта? Скважина пробурена в Богуславских гранитах одноименного района, местными бурильщиками.
Romiros 19.01.2022 11:31 пишет: Доброго времени суток. Прошу советов знающих людей местный мастер не может дать дельного совета. Имеем новую скважину в граните на 112 метров уже в четвертый раз рвет трубу(ближе к мотору) это уже второй комплект трубы, в последний раз порвало 32-рую усиленную трубу что на 16 бар. Я так понимаю допущена ошибка в обустройстве скважины, по книге вроде все верно, но сидим без воды. Как на практике стоит обустроить такую скважину, какую трубу использовать, на какое давление настроить включение отключение.
а на какую глубину опущен насос?
у скважин есть дебет. и исходя из него получается такая картинка: 1. когда насос не работает, вода поднимается по обсадной трубе допустим на высоту -40 от уровня земли. (скважина вся 112 метров). 2. включили насос - уровень воды начинает понижаться в обсадной трубе и понижается до... допустим -80 метров.
таким образом, вам нужно опустить насос грубо на -82 метра и все будет ок (он не будет воздух засасывать).
если же вы вынуждены опускать насос в самый низ скважины до -112 метров, то это говорит о том, что производительность вашего насоса БОЛЬШЕ дебета вашей скважины и он выкачивает все досуха.
решать проблему я бы стал так:
1. достал бы насос с магистральной трубой. 2. через часов 6 замерил бы уровень воды (на сколько вода поднялась). 3. опустил бы насос на... например -20 метров от замерянного уровня (например: в пункте 1 замеряно, что вода поднялась на уровень -20 метров от поверхности земли, значит насос опустить на -40 метров). 4. включил насос и в режиме байпаса начал бы выкачивать воду на протяжении часа. после чего выключить насос.если за этот час насос начнет выключаться (защита от сухого хода) или пузыри дуть в трубе - выключить. 5. не доставая насос, снова замерить уровень воды. он должен стать ниже чем в п.1. при условии что насос проработал все время штатно. 6. таким образом вы замеряете скорость падения уровня воды. --- иными словами - вы должны выяснить дебет своей скважины (минимальный и максимальный уровни воды). если буровая компания хорошая, они были обязаны указать это в паспорте скважины: динамический уровень воды и дебет. исходя из этих харакреристик вам нужно установить насос на "среднее" значение между минимумом и максимумом. вы ж не будете пользоваться насосом 24х7.
но скорее всего вам просто так насос установили изначально. поэтому вы для себя данным экспериментом найдете необходимую глубину установки насоса и скорее всего вы его поднимите до уровня примерно -40 метров над уровнем земли. в крайнем случае - придется заменить насос на менее производительный.
Romiros 19.01.2022 11:31 пишет: Доброго времени суток. Прошу советов знающих людей местный мастер не может дать дельного совета. Имеем новую скважину в граните на 112 метров уже в четвертый раз рвет трубу(ближе к мотору) это уже второй комплект трубы, в последний раз порвало 32-рую усиленную трубу что на 16 бар. Я так понимаю допущена ошибка в обустройстве скважины, по книге вроде все верно, но сидим без воды. Как на практике стоит обустроить такую скважину, какую трубу использовать, на какое давление настроить включение отключение.
а на какую глубину опущен насос?
у скважин есть дебет. и исходя из него получается такая картинка: 1. когда насос не работает, вода поднимается по обсадной трубе допустим на высоту -40 от уровня земли. (скважина вся 112 метров). 2. включили насос - уровень воды начинает понижаться в обсадной трубе и понижается до... допустим -80 метров.
таким образом, вам нужно опустить насос грубо на -82 метра и все будет ок (он не будет воздух засасывать).
если же вы вынуждены опускать насос в самый низ скважины до -112 метров, то это говорит о том, что производительность вашего насоса БОЛЬШЕ дебета вашей скважины и он выкачивает все досуха.
решать проблему я бы стал так:
1. достал бы насос с магистральной трубой. 2. через часов 6 замерил бы уровень воды (на сколько вода поднялась). 3. опустил бы насос на... например -20 метров от замерянного уровня (например: в пункте 1 замеряно, что вода поднялась на уровень -20 метров от поверхности земли, значит насос опустить на -40 метров). 4. включил насос и в режиме байпаса начал бы выкачивать воду на протяжении часа. после чего выключить насос.если за этот час насос начнет выключаться (защита от сухого хода) или пузыри дуть в трубе - выключить. 5. не доставая насос, снова замерить уровень воды. он должен стать ниже чем в п.1. при условии что насос проработал все время штатно. 6. таким образом вы замеряете скорость падения уровня воды. --- иными словами - вы должны выяснить дебет своей скважины (минимальный и максимальный уровни воды). если буровая компания хорошая, они были обязаны указать это в паспорте скважины: динамический уровень воды и дебет. исходя из этих харакреристик вам нужно установить насос на "среднее" значение между минимумом и максимумом. вы ж не будете пользоваться насосом 24х7.
но скорее всего вам просто так насос установили изначально. поэтому вы для себя данным экспериментом найдете необходимую глубину установки насоса и скорее всего вы его поднимите до уровня примерно -40 метров над уровнем земли. в крайнем случае - придется заменить насос на менее производительный.
Как их этого потока информации определить причину обрыва трубы?
maksym 20.01.2022 12:52 пишет: Как их этого потока информации определить причину обрыва трубы?
Допустим не хватает воды (дебета) - насос греется, нагревается вода, которая проходит через насос - ПЭ труба не рассчитана на горячую воду и плавиться - пробой трубы. Или насос дает в максимуме 20 атм - релюха стоит в приямке или просто кЕтай - залипает - труба держит свои 16 атм и на 20 вылезает дутик... Так понятно? Для этого просят все данные выше...
ну у меня с 76 метров качает насос, который сверху это такой, у которого эжектор выносной
И у меня 76 метров. В приямке стоит обычный насос, без эжектора, даже без самовсасывания Pedrollo 2CPm 25/16B. Все работает уже 2 года.
НЕ выдумывай)) нам же спец четко написал - это невозможно
Это просто "подпор" воды... На водяной горизонт есть давление и через скважину вода выдавливается вверх... Поверхностные насосы могут поднимать воду с 7(9) м, с инжектором - с 18 м
maksym 20.01.2022 12:52 пишет: Как их этого потока информации определить причину обрыва трубы?
Допустим не хватает воды (дебета) - насос греется, нагревается вода, которая проходит через насос - ПЭ труба не рассчитана на горячую воду и плавиться - пробой трубы. Или насос дает в максимуме 20 атм - релюха стоит в приямке или просто кЕтай - залипает - труба держит свои 16 атм и на 20 вылезает дутик... Так понятно? Для этого просят все данные выше...
Обрыв из-за перегрева будет сразу виден на трубе. На СХ ТС не жаловался.
И у меня 76 метров. В приямке стоит обычный насос, без эжектора, даже без самовсасывания Pedrollo 2CPm 25/16B. Все работает уже 2 года.
НЕ выдумывай)) нам же спец четко написал - это невозможно
Это просто "подпор" воды... На водяной горизонт есть давление и через скважину вода выдавливается вверх... Поверхностные насосы могут поднимать воду с 7(9) м, с инжектором - с 18 м
Если быть более точным, то с 10 метров поверхностные (давление столба воды не больше атмосферного), с эжектором может и больше 18, по факту сам эжектор является погруженным насосом, с водой в качестве рабочего тела и теоретически может и больше 18 метров вытолкнуть, но КПД сильно падает
Леча по фото - насос подобран "с запасом" и залипло реле. Либо менять насос на более слабый, либо искать более прочную трубу...
комментарий по залипанию реле. Лично я на даче четко вижу когда реле включается, выключается (давление + притухание ламп). Такой себе постоянный онлайн-контроль. У ТС и у других может быть сделано по-другому и изменений давления нет в точке водоразбора.