Советую сначала хотя бы разобраться в основных принцыпах обеспечения безопасности в старом жылищном фонде чтоб НЕ стало ХУЖЕ чем было.
Например по "земле", которая НЕправильно сделанная может ЗАЗЕМЛИТЬ в могилу!
ПУЭ Украина 29.06.2011: Глава 1.7. Заземление и защитные меры от поражения электрическим током
1.7.57 … Два или более принятых мер защиты в электроустановке не должны приводить к снижению эффективности каждого из них.
Электрика как дорога ОШЫБОК НЕ прощает!
Jek35 06.02.2022 21:58 пишет: Необходимо полностью заменить старую алюминиевую проводку в 1 комнатной квартире.
Если деньги есть только на замену проводки, то лучше оставить старую так как сама по себе замена только проводки на медную практически не повышает безопасность. Старую отремонтировать и если нужно добавив линии медью или алюминием, а сэкономленные деньги потратить на дополнение аппаратом(ами) защитного отключения.
Потолочную проводку не всегда получается менять и даже если будете менять на медную придётся соединять алюминий с медью что почти ни кто НЕ умеет делать КАЧЕСТВЕННО.