Smap 12.07.2023 15:51 пишет: можна, але може спіткати невдача, коли у наслідку час автономності стане не більше, а меньше. А якщо і більше, то дуже незначно. Так, можна приєднати зовнішній акум на 200 АГ. Але мається на увазі, що один. А не два по 100. Два по 100 - то є інша справа, різний опір, різні акуми. Акуми, навіть однієї компанії, навіть однієї ємності, на справді різні. Як підуть токи зарядки при підключенні різних акумів, можуть показати лише прилади та практика. Саме тому фахівці радять, якщо і робити схему з кількома паралельними акумами, то брати акуми однієї партії і тільки тоді є вірогідність співпадіння за внутрішніми характеристиками і тількт тоді схема з паралельним підключенням буде працювати. Все це - виключно моє ІМХО і власний досвід.
Вищесказане стосується якраз послідовного з"єднання. при паралельному важливо щоб в жодному акумуляторі не було замкнутої банки. При цьому самі акумулятори можуть бути геть різної ємності.
ЗІ. хоча якщо розглянути окремо кожен акумулятор - то це все одно 6 послідовно з"єднаних банок
Ну в мене буде саме паралельне з'єднання. Ідея така: 1 дбж і 2 акума. Якщо бачу, що дбж не встигає заряджати обидва, то другий акум знімаю і заряджаю зарядкою окремо і вже потім під'єдную до дбж. Звісно, це трохи геморно, але купити новий дбж і два нових акума - небюджетно. Плюс на випадок довгого блекауту є генератор.
djokoo 11.07.2023 19:11 пишет: Чи можна до нього паралельно ще один АГМ 100 А*год причепити?
Можно если не смущает что штатная зарядка как минимум по двум параметрам "насилует" имеющийся аккумулятор что сокращает его ресурс.
Советую вникнуть в принцыпы выбора оборудования для резервного электроснабжения. Тогда сможете в среднем за 5 000 гривен найти современный инвертор (запускает почти все холодильники) + автоматика переключения + зарядка, время резерва с имеющимся аккумулятором увеличится примерно в 1/3-1/2 раза, заодно увеличился и ресурс аккумулятора. Имеющийся ИБП продадите и вернёте как минимум часть денег.
Если есть денежная возможность, 8 000 - 15 000 гривен, то ещё добавить солнечную панель что СУЩЕСТВЕННО увеличит время резерва и ресурс аккумулятора.
djokoo 12.07.2023 15:19 пишет: і, про всяк, випадок окремо зарядку.
Высока вероятность что по параметрам эта зарядка примерно такая жэ как и штатная.
Якщо бачу, що дбж не встигає заряджати обидва, то другий акум знімаю і заряджаю зарядкою окремо і вже потім під'єдную до дбж. Звісно, це трохи геморно,
- не бачу сенсу розбирати акумулятори, і потім збирати знову. Якщо заряджати їх окремо, то акумулятори будуть заряджені неоднаково, і після об'єднання - вирівнюватися між собою. Це не критично, але схоже на лишню роботу. Додаткову зарядку, у 99% випадків можна підключати паралельно ДБЖ, таким чином зарядки будуть теж працювати паралельно, допомагаючи одна одній (наскільки вже це вийде). Під кінець заряду - додаткову зарядку можна вимикати, щоб не заважала ДБЖ працювати по своєму алгоритму (хоча тут теж немає ніякої проблеми, якщо що).
Посетитель 12.07.2023 21:40 пишет: ещё добавить солнечную панель что СУЩЕСТВЕННО увеличит время резерва и ресурс аккумулятора.
Даже зимой?
Да, даже в пасмурный день в аккумулятор "заливается" некоторое количество десятков Ватт, так как собственное потребление на преобразование всего несколько Ватт, чего хватает чтоб раз в сутки на ночь пока НЕТ центрального электроснабжения прогреть газовым котлом дом хоть немного.
Если "напрячься" то вообще можно сделать зарядку аккумуляторной батареи БЕЗ потерь на преобразование, потери останутся только в проводах.
Если возникла необходимость менять, докупать аккумулятор для системы резервного электроснабжения то сначала лучшэ самому вникнуть или обратиться кто может предложыть улучшыть эффективность системы резервного электроснабжения.
djokoo на ИБП и АКБ скорей всего потратил примерно 15 000 гривен и имеет резерв газового котла в среднем 8 часов, а если бы сначала вникнул то имел бы за эти жэ деньги как минимум 16 часов. А если бы обратиться к тому кто может предложыть лучшэ вариант то за в среднем 20 000 гривен имел бы как минимум 24 часа.
Увеличить на 20-400% время работы от аккумулятора резервного электроснабжэния можно модернизацией системы отопления, электро-хозяйства.
В ИДЕАЛЕ когда всё изначально проэктируется тем кто ПОНИМАЕТ.
На фотографии солнечные электрические панели СЭС изначально спроэктированной только для возможности автономной работы 2 насосов и погодозависимой автоматики отопления с энергонезависимым твёрдотопливным котлом и теплоаккумулятором.
В последствии, так как хватало работы от аккумулятора НЕпрерывно 48 часов, штатно было подключено освещение и при сопутствующих обстоятельствах в ручном режыме посредством включения в "солнечную" розетку используется в зависимости от приоритета ещё для бойлера, электрочайника, телевизора, отопительного конвектора, роутера, зарядки электроинструмента и мобильных телефонов.
Хозяин по моей консультацыи и согласованию со мной того что придумал для экономии сам делал систему отопления, крепёж солнечных панелей в основном из подручных материалов, устанавливал солнечные электрические панели и прокладывал проводку, я немного помогал и делал подключение, настройку, проверку работы погодозависимой автоматики и СЭС.
Оборудование для такой СЭС если вникнуть можно найти в среднем за 40 000 гривен, что сравнимо с стоимостью зарядной станцыи которая НЕ можэт обеспечить автономность топливных котлов.
Посетитель 12.07.2023 21:40 пишет: ещё добавить солнечную панель что СУЩЕСТВЕННО увеличит время резерва и ресурс аккумулятора.
Даже зимой?
Да, даже в пасмурный день в аккумулятор "заливается" некоторое количество десятков Ватт, так как собственное потребление на преобразование всего несколько Ватт, чего хватает чтоб раз в сутки на ночь пока НЕТ центрального электроснабжения прогреть газовым котлом дом хоть немного.
Если "напрячься" то вообще можно сделать зарядку аккумуляторной батареи БЕЗ потерь на преобразование, потери останутся только в проводах.
Если возникла необходимость менять, докупать аккумулятор для системы резервного электроснабжения то сначала лучшэ самому вникнуть или обратиться кто может предложыть улучшыть эффективность системы резервного электроснабжения.
djokoo на ИБП и АКБ скорей всего потратил примерно 15 000 гривен и имеет резерв газового котла в среднем 8 часов, а если бы сначала вникнул то имел бы за эти жэ деньги как минимум 16 часов. А если бы обратиться к тому кто может предложыть лучшэ вариант то за в среднем 20 000 гривен имел бы как минимум 24 часа.
Увеличить на 20-400% время работы от аккумулятора резервного электроснабжэния можно модернизацией системы отопления, электро-хозяйства.
В ИДЕАЛЕ когда всё изначально проэктируется тем кто ПОНИМАЕТ.
На фотографии солнечные электрические панели СЭС изначально спроэктированной только для возможности автономной работы 2 насосов и погодозависимой автоматики отопления с энергонезависимым твёрдотопливным котлом и теплоаккумулятором.
В последствии, так как хватало работы от аккумулятора НЕпрерывно 48 часов, штатно было подключено освещение и при сопутствующих обстоятельствах в ручном режыме посредством включения в "солнечную" розетку используется в зависимости от приоритета ещё для бойлера, электрочайника, телевизора, отопительного конвектора, роутера, зарядки электроинструмента и мобильных телефонов.
Хозяин по моей консультацыи и согласованию со мной того что придумал для экономии сам делал систему отопления, крепёж солнечных панелей в основном из подручных материалов, устанавливал солнечные электрические панели и прокладывал проводку, я немного помогал и делал подключение, настройку, проверку работы погодозависимой автоматики и СЭС.
Оборудование для такой СЭС если вникнуть можно найти в среднем за 40 000 гривен, что сравнимо с стоимостью зарядной станцыи которая НЕ можэт обеспечить автономность топливных котлов.
"..На базаре была куплена старая пишущая машинка «Адлер», в которой не хватало буквы «е», и ее пришлось заменить буквой «э». Поэтому первое же отношение, отправленное Остапом в магазин канцелярских принадлежностей, звучало так:
« Отпуститэ податэлю сэго курьэру т.Паниковскому для Чэрноморского отдэлэния на 150 рублэй (сто пятьдэсят) канцпринадлежностэй в крэдит за счэт Правлэния в городэ Арбатовэ.
Приложэниэ: бэз приложэний» .
— Вот послал бог дурака уполномоченного по копытам! — сердился Остап. — Ничего поручить нельзя. Купил машинку с турецким акцентом!Значит, я начальник отдэлэния? Свинья вы, Шура, после этого!.."
Так, але ні. В блекаут старенький агм 100А*год забезпечив будинок теплом на 22 години, після чого вимкнувся. Звичайно, він не працював постійно, але і задачі такої не було. Після 22 годин без світла був запущений генератор, від якого почав працювати котел та інші споживачі. Два 100А*год акуми дають надію на 2 доби тепла в будинку під час блекауту, чого вистачить з головою, бо є ще генератор в резерві. В принципі, є ще окрема збірка дбж+агм 65А*год, але вона використовується для роутера від оптики, торшеру та швиденько глянути новини по ТБ батьку. І цей акум також можна забрати для котла у випадку НС. Оскільки це все робиться в будинку батьків, без можливості переробити все капітально і по дсту, то такі витрати мене влаштовують. П.С.: вибачте, але російська, та ще й безграмотна, зовсім не викликає довіри до коментатора, особливо такого, який претендує на якусь експертність.
djokoo 15.07.2023 14:01 пишет: Звичайно, він не працював постійно
Ну так всё как я писал так и есть!
Так как я писал про НЕпрерывное время работы газового котла, соответственно если изначально НЕ было бы куплено с "наскоку" то за 15 000 гривен хватило с перерывами в среднем на 48 часов, а если бы попался тот кто предложыл бы лучшэ то за 20 000 гривен на 72 часа.
То есть если изначально НЕ было бы куплено с "наскоку" то покупка второго аккумулятора сейчас не потребовалась так как двое суток резерва "вистачить з головою".
djokoo 15.07.2023 14:01 пишет: є ще окрема збірка дбж+агм 65А*год
Аналогично, когда надумаете менять, добавлять аккумулятор советую вникнуть в принцыпы выбора оборудования для резервного электроснабжения и заодно поменять и ИБП как писал, и при той жэ ёмкости аккумулятора время резерва увеличится примерно в 1/3-1/2 раза, заодно увеличился и ресурс аккумулятора. Имеющийся ИБП продадите и вернёте как минимум часть денег.
При планировке добавить только аккумулятор желательно "напрячься" и вместо аккумулятора добавить солнечную панель.
djokoo 15.07.2023 14:01 пишет: Оскільки це все робиться в будинку батьків
Так тем более НУЖНО было бы перед покупкой резервного электроснабжэния подумать как за имеющиеся для резервного электрснабжэния деньги получить максимально возможное время резерва чтоб уменьшыть вероятность перестановки аккумулятора ИБП газового котла, тем более от второго ИБП на ИБП газового котла.
djokoo 15.07.2023 14:01 пишет: без можливості переробити все капітально і по дсту
Капитальность по ДСТУ к резервному электроснабжению за 15 000 гривен подключаемому между розеткой центрального электроснабжения и вилкой газового котла не причём.
Коль затронули ДСТУ то обратите внимание на то что в ИБП газового котла производителем допущено ОПАСНОЕ противоречие нормам обеспечения электро/пожаро безопасности!
Додаткову зарядку, у 99% випадків можна підключати паралельно ДБЖ, таким чином зарядки будуть теж працювати паралельно, допомагаючи одна одній (наскільки вже це вийде). Під кінець заряду - додаткову зарядку можна вимикати, щоб не заважала ДБЖ працювати по своєму алгоритму (хоча тут теж немає ніякої проблеми, якщо що).
Тобто, кинути крокодили прямо на клеми акума поверх клем від дбж? А як зрозуміти, чи це не той 1% виключення?)
так. Підключити і пересвідчитися, що все ок. З можливих дрібних проблем - деякі зарядки, підключені до акумулятора, але відключені від мережі - споживають від акумулятора певний невеликий струм. Я бачив до 25 мА (тому й кажу, що на тривалі перерви використання системи - один провід можна відкидати).