Socrat 28.05.2024 11:03 пишет: а якщо подумати в інший бік. запитати насос, який повинен подавати воду на верхні поверхи за допомогою зарядної станції? яка потужність треба на це?
зазвичай насоси 1-2 квт. Стартовий струм до 6. Ємність батарей на 1 годину роботи насоса - 3 квт*г. Треба інвертор, AVP та акуми. По грошам десь 300 т, +- В принципі в межах будинку проєкт реалізуємий. В принципі
1-2квт - це кожен насос? дивився - там же циркулярні насоси і потужність начебто значно менша, хоча треба дивитись по факту, що встановлено.
це не циркуляція. це подача води на поверхи, куди не дістає водоканал. Наприклад, у будинку на 26 поверхів при блекауті вище 14го поверху води немає. І опалення теж.
Опалення немає й в тих небагатобагатоповерхових будинках, де встановлено ІТП. В нас на ІТП грошей вистачило (але то було колись), на генератор й АВР + монтаж зібрати не змогли.