В ответ на: Така типова ситуація з нечутливим (чи надточутливим) захистом надійно вирішується лише повним ремонтом житла з перекладкою електропроводки так, щоб автомати розеток були лише номіналом 16 Ампер
Ось з чого потрібно було починати Потім вже й фен можно спокійно колупати
На лінії розеток мають бути встановлені автомати С16 (В16) - тоді, ймовірно, в цій ситуації - вибив би. Але, там же мабуть (як завжди), на ньому ще 100500 розеток та інших навантажень - тому його номінал поставили не 16 а, а 25 - щоб не вибивало при звичайній роботі.
Така типова ситуація з нечутливим (чи надточутливим) захистом надійно вирішується лише повним ремонтом житла з перекладкою електропроводки так, щоб автомати розеток були лише номіналом 16 Ампер (тобто, має бути більше ліній живлення та їх автоматів). Власники вже знають, які прилади в них є - тому новий проект електрожилвлення буде значно ближчим до реальності сьогодення, ніж 40 років тому. (сама електро-наповнена потужними приладами кімната, типово - кухня, і тепер вимагає кілька ліній живлення, щоб все було ок).
Скоріш за мене написав саме при КЗ в дротах навіть 16 не завжди виб'є - це 3.5кВт. В фена дріт скільки? 0.75 мабуть. Тобто десь біля півтора кіловати. То при замкнені він звісно перегорить першим.
В мене для тестування розетка іде через автомат 5а, але є хитрість - там послідовно ще лампочка стоїть ( можна вимикати)
Шутник однако. Даже 0.5 квадрата кабель, при коротком замыкании, спокойно выдержит до момента срабатывания автомата. Весь фокус в том, что там коротнула не вся жила, а одна-две проволочки с общим сечением в ноль целых, фиг десятых.
Когда у меня расплавился, и коротнул китайский кабель к зарядной станции (сечение заявлено 0,75, в реальности наверное 0,25) - выбил автомат на линии - 16А, и вводной автомат - 40А. Одновременно оба.
На лінії розеток мають бути встановлені автомати С16 (В16) - тоді, ймовірно, в цій ситуації - вибив би. Але, там же мабуть (як завжди), на ньому ще 100500 розеток та інших навантажень - тому його номінал поставили не 16 а, а 25 - щоб не вибивало при звичайній роботі.
Така типова ситуація з нечутливим (чи надточутливим) захистом надійно вирішується лише повним ремонтом житла з перекладкою електропроводки так, щоб автомати розеток були лише номіналом 16 Ампер (тобто, має бути більше ліній живлення та їх автоматів). Власники вже знають, які прилади в них є - тому новий проект електрожилвлення буде значно ближчим до реальності сьогодення, ніж 40 років тому. (сама електро-наповнена потужними приладами кімната, типово - кухня, і тепер вимагає кілька ліній живлення, щоб все було ок).
Скоріш за мене написав саме при КЗ в дротах навіть 16 не завжди виб'є - це 3.5кВт. В фена дріт скільки? 0.75 мабуть. Тобто десь біля півтора кіловати. То при замкнені він звісно перегорить першим.
В мене для тестування розетка іде через автомат 5а, але є хитрість - там послідовно ще лампочка стоїть ( можна вимикати)
Шутник однако. Даже 0.5 квадрата кабель, при коротком замыкании, спокойно выдержит до момента срабатывания автомата. Весь фокус в том, что там коротнула не вся жила, а одна-две проволочки с общим сечением в ноль целых, фиг десятых.
Когда у меня расплавился, и коротнул китайский кабель к зарядной станции (сечение заявлено 0,75, в реальности наверное 0,25) - выбил автомат на линии - 16А, и вводной автомат - 40А. Одновременно оба.
Я попытался рассказать идею образно. Хотя если одна-две нитки - они-б испарились а провод остался рабочим. А вот то что у тебя выбило оба - странно.