(крутит в обратную сторону)(горячая вода) что делать: а . обратться в водоканал б . попробовать переподключить самому в . найти дядю Вову для переподключения ?
А тебе его что уже опломбировали? Если да, то только через жек!Нет, тода как хочеш!Его просто напросто перевернуть надо! Лично я сам себе счётчики ставил!
Обратиться в ЖЭК, Водоканал, ту организацию, которая ведет учет воды по этим счетчикам и ставила пломбу. В случае самовольного срыва пломбы штраф... большой.
У меня было такое только с холодным. Обратился в контору установщика- приехали сделали , пломбу не срывали. Там вроде при первом старте воздух попал и счетчик опрокинуло считать в обратную сторону. Позвони установщикам, это распространенная неисправность.
В ответ на: У меня было такое только с холодным. Обратился в контору установщика- приехали сделали , пломбу не срывали. Там вроде при первом старте воздух попал и счетчик опрокинуло считать в обратную сторону. Позвони установщикам, это распространенная неисправность.
На самом деле распространенная неисправность. У меня тоже сначала считал в обратную сторону, хотя стоял правильно. Пришел сантехник из жека, че-то там покрутил, и заработало правильно
Дело в том что счётчик можно поставить так чтобы он крутил или правильно, или в обратную сторону! Я себе сам ставил в первый раз так и получилось! Снял переставил наоборот и всё пошло нормально! Сами посудите что там можно покрутить, чтобы счётчик пошол в обратную сторону!Если бы это было все бы уже этим пользовались, включали то в одну то в другую сторону!
стоп-стоп-стоп, рыбЪятки. Либо я чего-то не понимаю, либо...
В комплекте со счетчиком должен устанавливаться клапан обратного хода, который естественно не позволит счетчику при всем желании хозяина крутится в обратную сторону. Т.о. исключается возможность отматывания показаний счетчика. Или я не прав?
Клапан обратного хода устанавливается перед счетчиком чтобы поток воды(воздуха) не шел в обратном направлении, отматывая показания. В данном-же случае установили водомер наоборот(на корпусе нарисована стрелка в каком направлении должен идти водяной поток), что нередко бывает если ставил не профи.
В ответ на: Клапан обратного хода устанавливается перед счетчиком чтобы поток воды(воздуха) не шел в обратном направлении, отматывая показания. В данном-же случае установили водомер наоборот(на корпусе нарисована стрелка в каком направлении должен идти водяной поток), что нередко бывает если ставил не профи.
Точнее будет - клапан обратного хода устанавливается за счетчиком (кран перекрытия воды, фильтр, счётчик, клапан обратного хода)!
В ответ на: Точнее будет - клапан обратного хода устанавливается за счетчиком (кран перекрытия воды, фильтр, счётчик, клапан обратного хода)!
Смотрю ТУ Водоканала, последовательность такая: кран(вентиль)->фильтр->обратный клапан->счетчик->. Сделано это для того, чтобы счетчик всегда оставался с водой, чтобы не попадал воздух, лишняя коррозия. Но если в паспорте счетчика написано(есть схемка подключения) что можно ставить обратный клапан после счетчика- то можно поставить и так.