Re: подскажите по электрике
[Re: MikeR] 8 октября 2008 в 12:13
В ответ на:

В ответ на:

В ответ на:

Все вывести на отдельный автомат.



вот зачем на отдельный автомат? может тогда и для пылесоса 2 кВт-ного отдельный автомат, и для стиралки отдельный, и для бойлера отдельный, и для...? можно ещё 2 кВт-ной бытовухи найти.



Мощная духовка (а у BaclaJan таки мощная, 3.5кВт) требует провода с сечением не менее 2.5мм. Если во время работы духовки к той же линии добавить еще, к примеру, чайник или пылесос (2-2.2кВт), то суммарная мощность (почти 6кВт) будет превышать максимально допустимую для стандартного розеточного провода. Т.е. если духовка подключается в общую линию, то в результате во время ее работы ничего, кроме лампочек включать нельзя будет. Аналогично с бойлером, особенно проточным.
Кстати, на стиралку, посудомойку и бойлер обычно вешают автоматы УЗО, так что тут тоже логично выделить отдельную линию либо на каждый элемент, либо на группу.



У Баклажана не совсем ясно. Сначала говорил про духовку (я не встречал больше 2,2) потом про плиту (плиты в районе 7-8 бывают, их однозначно отдельно вести)
Лампочки и розетки - разные линии.
Далее, повторюсь есть в квартире стиралка (2 кВт), фен (до 1,5 кВт), пылесос (до 2 кВт), нагреватель и пр. они по разным розеткам включаются, потому каждая под них розетка должна принимать их без проблем, если там 2,5. Суммарную нагрузку на все розетки можно вычислить просто посмотрев на сколько Ампер стоит автомат на розеточную группу.
А диффавтоматом уместно выделять "влажную" группу - электрику в ванной, посудомойку, тёплые полы. Для остальных дифф и не нужен, достаточно заземления.
Всё ИМХО, сам продолжаю учиться.

ПС. допустимая нагрузка в 3-3,2 кВт это для 1,5 мм2, судя по инфе из инета и разным умным калькуляторам, для 2,5 побольше
MikeR | старый писатель ****
Re: подскажите по электрике
[Re: Ford-Noks] 8 октября 2008 в 14:31
В ответ на:

Сначала говорил про духовку (я не встречал больше 2,2)



У моей максимальная мощность заявлена 3.5кВт. Возможно, из-за наличия пиролитической очистки. Понятно, что обычно такая мощность не потребляется, но имхо нужен запас.

В ответ на:

Лампочки и розетки - разные линии.



Настольные лампы и торшеры куда втыкаются?

В ответ на:

диффавтоматом уместно выделять "влажную" группу



Согласен. У нас, к примеру, в нее как раз входит стиралка, посудомойка, бойлер и электрика в ванных. Кстати, у нас еще после строителей на стиралку шла отдельная линия с дифзащитой, так что сейчас это чуть ли не стандарт. Можно еще поставить общий дифавтомат, чтобы решить проблему мониторинга утечек тока как таковых.