Звонок в эноргонадзор помогает. Т.к. 99% это кто то "3.14здит" эл. энергию. Они быстренько приедут и будут искать уникума. P.s. помимо того, что данная ситуация опасна, т.к. может звиздануть не подетски. Еще и трубы превращаются в решето, потом замучаетесь менять стояки.
в хрущёвке... пройдись по соседям 99,99999999% что кто то подключился на батарею ... а вАааще, кто то на кофе приглашал, бо что такое глухозаземлённая нейтраль на сухую не объясняется
В ответ на: в хрущёвке... пройдись по соседям 99,99999999% что кто то подключился на батарею ... а вАааще, кто то на кофе приглашал, бо что такое глухозаземлённая нейтраль на сухую не объясняется
Я також подібну думку висловлював. Загалом, як кажуть кацапи - "вскрітіє покажєт".
В ответ на: Я пошёл более простым путём - отключил землю в бОльшей части розеток.
А почему не во всех?
В ответ на: По квартире проложена одна силовая сеть, которая имеет заземление. На ней висят стиралка, кондиционер, комп, плита, вытяжка. Остальные розетки без земли, и выведены скрытой проводкой. А эта силовая сеть - идёт в коробе над плинтусом.
Так вот, я отвинтил землю везде, кроме плиты и вытяжки. Руки не дошли. Вынул из недовинченных розеток плиту и вытяжку (получилось, что к проводу земли в сети вообще ничто не контачит) и замерял напряжение - между неоткрученной землёй и фазой 127 вольт, между землёй и нолём - 80 вольт. На всякий случай вынул всё даже из розеток с выкрученной землёй. То же самое.
То есть, у нас висит провод земли, никуда не подключен, а на нём есть напряжение. Ещё раз прошёлся по всей сети, ничего ли я не забыл выключить - ничего. ???
Ну, ты же понимаешь, что так не бывает? Значит, где-то остались неотключаемые явно нагрузки, типа, вентилятор вытяжной в санузле, дверной звонок... Если, например, у дверного звонка трансформатор заземлен, и при этом обмотка чуток коротит на железо...
Ну, правильно говорят, не видя - подсказывать сложно. Я бы попробовал, если такое возможно, возле одной из розеток, которая посередине этой силовой цепи, разрезать провод заземления и посмотреть, где осталось напряжение на нем, слева, или справа. Потом половину - опять пополам, и таким путем найти сегмент, где рождается проблема. Потом разрезанное_зря просто клеммами от контактной колодки соединить.
В ответ на: в хрущёвке... пройдись по соседям 99,99999999% что кто то подключился на батарею ... а вАааще, кто то на кофе приглашал, бо что такое глухозаземлённая нейтраль на сухую не объясняется
Камрад, забудь на время про соседей! Я уже батарею даже не трогаю.. У меня на пяти розетках три провода - фаза, ноль и земля. Земля никуда не подключена, но там есть напряжение, даже если все девайсы вынуть из розеток!
А кофе я всегда рад. И постоянно его пью Ты мимо Печерска часто сквозишь?
Камрад, забудь на время про соседей! Я уже батарею даже не трогаю..
ну дык тема то была про батарею. вот на нее и отвечаем. А вот второй вопрос, про то, что на "земле" есть напруга. Тут наверно нужна схема, нарисуй как можеш. тогда нагляднее будет. И проверь розетки, вдруг в какой из них земля касается фазы.
А что до батареи и остального, тут есть небольшой, но очень хитрый ньюанс! Если по описанной мной схеме у тебя где-то образовывалось 120-110-80 вольт на корпусе стиралки, то ведь они реально должны через воду коннектиться на водопровод дома? Вода-то, хоть и не очень хороший, но проводник? Ты ж, я надеюсь, в стиралке водой стрираешь? И точно так-же со сливом...
И нельзя исключить, что абсолютно так же, как у тебя, трехпроводная силовая сеть сделана у кого-то еще в доме, а от них к тебе эти 100 вольт по воде приходят на стиралку и далее от нее на весь земляной провод. Не, это чушь я написал... Водопровод-то все же почти заземлен сам по себе...
А не могли ли рабочие во время ремонта чё-нить закоротить? Гвоздик прибить? Или там дверь металлическую монтировали и перебили провод, например, звонка. Да малоли.
В ответ на: воде приходят на стиралку и далее от нее на весь земляной провод. Не, это чушь я написал... Водопровод-то все же почти заземлен сам по себе...
Про стралку. Ситуевина. У меня пока ремонт не закончен и земля ещ не вся на щитке собрана. Так вот если я просто включаю стиралку в розетку у меня на трубах водопроводных реально появляеться ток. Хотя стиралка подключена через резиновый шланг. Тэстером не мерял (руки не дошли) но шчекочит намано так.
забил до полгого сбора Электриком (на что уже слабо надеюсь) моего щитка.
БЗВ. Если простит автор ветки, есть у кого контакт нормального электрика, который не погнушаеться доделать работу другого.
В квартире давно уже бьется током (слабенько очень, но бьется) вода из крана и стиралка (если прикоснуться к барабану). Я думаю, кто то кинул ноль на водопровод =/, дом еще старый, польський.
Пане Ярослав! Де це Ви поділися? Що у там з проводкою???
его так просто током не проймёшь... выживет
Тоді я розкажу одну історію.Хочте вірте-хочте ні,але це дійсно було. Є в мене Батько хрещений.За сов'єтів він був заступником керуючого одного з будівельних трестів.І от підійшла черга на квартиру.Заселяються вони з шефом в один будинок та на один поверх.Тільки під'їзди різні. Виходить що кварири між собою з'єднані несучою стіною.Далі- їздять вони на роботу в одному службовому авто.І от шеф все бідкається, що за електрику багато віходить. Нічого особливого з електроприборів не використовують , а грошей треба платити багато. Ну мій хрещений ,звісно каже ,що в нього все нормально. Щось тільки через рік з'ясувалося , що їм розетки поміняли місцями (через стінку). А з НАШОГО боку кольоровий телевізор був увімкнутий. Пам'ятаєте тих сов'єтських монстрів.От і крутився у шефа лічильник шо дурний. Але не завжди.