В ответ на: Не занимайся ерундой - защита рассчитывается исходя из суммарной нагрузки
Нет. Из суммарной нагрузки расчитывается необходимое сечение кабеля. А защита для кабеля выбирается исходя из его, кабеля, сечения.
В ответ на: Как я понимаю - тот советский остался на розетки в кухне? Если так - поменять на 10А (если на розетках предполагается эл.чайник), 16А (если к чайнику добавить комбайн, тостер) и 25А (если ко всему прочему добавить СВЧ)
Эта сильно! Т.е. сечение провода, и соответственно допустимый ток, будут чудесным образом меняться вместе с желанием подключить чайник или СВЧ?
Топикстартер!
Не слушай никого в форумах, не слушай продавцов в магазинах:-( вызови жековского электрика
В ответ на: будет 32 А на плиту, 25 А на другие кухонные потребители (чайник, СВЧ, хлебопечка, пароварка и духовка) и 16 и 16 - на остальные розетки и свет.
32+25+16+16 = 89А. Это тот (максимальный) ток, при котором потребители отключены не будут.
А между автоматами и подъЕздными шинами счетчик установлен. Какой ток на счетчике написан? От 89А потянет? Чем он защищен от перегрузки?
В ответ на: будет 32 А на плиту, 25 А на другие кухонные потребители (чайник, СВЧ, хлебопечка, пароварка и духовка) и 16 и 16 - на остальные розетки и свет.
32+25+16+16 = 89А. Это тот (максимальный) ток, при котором потребители отключены не будут.
А между автоматами и подъЕздными шинами счетчик установлен. Какой ток на счетчике написан? От 89А потянет? Чем он защищен от перегрузки?
В щитке? Счетчик? Там вроде выключатель такой, общий на две квартиры. С огромной ручкой. Что на нем написано - надо глянуть.
В ответ на: В щитке? Счетчик? Там вроде выключатель такой, общий на две квартиры. С огромной ручкой.
Ты не обижайся, но техника, судя по всему, "это не твой конек". Третий раз повторю - обратись к жэковскому электрику. Или со стойки трезвого электрика пригласи, например из КЭМа (КиевЭлектроМонтаж) за деньги, а не из хацапетовки за бутылку. Потому как тебе страшновато советовать, грех, какгрицца, на душу
В ответ на: В щитке? Счетчик? Там вроде выключатель такой, общий на две квартиры. С огромной ручкой.
Ты не обижайся, но техника, судя по всему, "это не твой конек". Третий раз повторю - обратись к жэковскому электрику. Или со стойки трезвого электрика пригласи, например из КЭМа (КиевЭлектроМонтаж) за деньги, а не из хацапетовки за бутылку. Потому как тебе страшновато советовать, грех, какгрицца, на душу
Та. Выветрилось уже все. Да и током било не раз. Делать сам ничего не буду. Разве что в крайнем случае. Спрашиваю я чтобы все же знать, что требовать от "специалистов". Кстати, нашел темку 5-го года про это: http://forum.autoua.net/showflat.php?Number=587899