А почему внутренний блок кондишки нельзя устанавливать

Eugene true | Газавщик ***
А почему внутренний блок кондишки нельзя устанавливать
11 июня 2009 в 13:31
вертикально, даже если очень хочется?
AlG | старожил ***
Re: А почему внутренний блок кондишки нельзя устанавливать
[Re: Eugene true] 11 июня 2009 в 13:41
Поддон для слива конденсата расоложен только с одной стороны.
Sanya | V.I.P ***
RE: А почему внутренний блок кондишки нельзя устанавливать
[Re: Eugene true] 11 июня 2009 в 13:43
В ответ на:

А почему внутренний блок кондишки нельзя устанавливать вертикально, даже если очень хочется?



Вероятно, потому что:

1) Дренажная система ожидает получить слив конденсата в самой нижней точке, а не в "самой боковой"
2) Система направления выдуваемого воздуха оптимизирована под горизонтальное расположение (горячий воздух надо дуть вниз, холодный - под потолок, а не что попало по сторонам), и вертикальное расположение внутреннего блока не позволит достигнуть этой цели.

Пункт 1 считаю более важным с точки зрения возможного плаванья в лужах конденсата. Пункт 2 с точки зрения работоспособности не так важен... ну будет он дуть горячим воздухом под потолок или холодным на пол... ну будут ноги мерзнуть, а голова париться... ну будете вы ругаться на плохую эффективность кондиционера - работать он, в принципе, будет
maxwell | Супер писатель! **
Re: А почему внутренний блок кондишки нельзя устанавливать
[Re: Eugene true] 11 июня 2009 в 15:32
Есть блоки, которые спроектированы под вертикальное расположение, но видел только у больших кондиков, которые домой не ставят.
Fencer | иной **
Re: А почему внутренний блок кондишки нельзя устанавливать
[Re: maxwell] 11 июня 2009 в 16:04
В ответ на:

Есть блоки, которые спроектированы под вертикальное расположение, но видел только у больших кондиков, которые домой не ставят



Есть и для дома такие - вопрос цены просто
Eugene true | Газавщик ***
Re: А почему внутренний блок кондишки нельзя устанавливать
[Re: Fencer] 12 июня 2009 в 09:37
В ответ на:

Есть и для дома такие - вопрос цены просто



Огласите пожалуйста весь список
Fencer | иной **
Re: А почему внутренний блок кондишки нельзя устанавливать
[Re: Eugene true] 12 июня 2009 в 10:08
Cond/spl CARRIER 42ADF025/38VYX025-R - инвертор,фильтра и т д