В ответ на: у меня на кондиционеры электрик установил автомат на 25А предполагается 7ка неинвертор и 12ка инвертор
это нормально? или поменять автомат на поменьше?
Зависит от проводов, которые электрик проложил к кондиционеру:)
Что бы автомат успешно выполнял свои функции, он должен быть самым "слабым звеном" в цепи. кабель 2.5 квадрата рассчитан на 25 ампер (хотя и не всегда, зависит от способа прокладки). кабель 1.5 квадрата на 25 ампер не рассчитан, т.е. в случае чего существует вероятность перегорания кабеля, а не выбивания автомата. На пальцах дето так.
я себе ставил 16 при кабеле 3*2,5 причем хорошем. на 25 желателен кабель 4мм, так как 2,5 может перегореть раньше чем выбьет автомат (ставил эксперименты на плите 7квт+духовке 2 квт и кабеле 3*2,5+автомат 32, когда кабель нагрелся до 100 градусов, эксперимент прекратил и сменил кабель на 6мм на плиту, в примере примерно 4-5 квт и автомат 25, тоесть по сути то же самое). все имхо, не электрик.
Инвентор себя в обиду не даст.Даже если перенапряжение, или фаза на фазу, у него (кондея) выгорает варистор-который просто с помощью плоскогубцев извлекаеться(плата в наружном блоке их там 2-3 шт тоесть выдерживает 2-3 непонятки со светом) и кондей работает дальше Если это квартира и проводка уже уложена 25-ки хватит с головой, если дом посадите на два разных автомата по 15 ампер
Это уже тонкости:) 2.5 квадрата при открытой прокладке или замурован (обеспечен теплоотвод) 25 на ампер рассчитан, при прокладке "в трубе" (нет теплоотвода) не рассчитан.
В ответ на: я себе ставил 16 при кабеле 3*2,5 причем хорошем. на 25 желателен кабель 4мм, так как 2,5 может перегореть раньше чем выбьет автомат (ставил эксперименты на плите 7квт+духовке 2 квт и кабеле 3*2,5+автомат 32, когда кабель нагрелся до 100 градусов, эксперимент прекратил и сменил кабель на 6мм на плиту, в примере примерно 4-5 квт и автомат 25, тоесть по сути то же самое). все имхо, не электрик.
Современные кондиционеры много не потребляют, в районе 1 кВт, часто меньше.
В ответ на: 2.5 квадрата при открытой прокладке или замурован (обеспечен теплоотвод) 25 на ампер рассчитан, при прокладке "в трубе" (нет теплоотвода) не рассчитан.
В ответ на: я себе ставил 16 при кабеле 3*2,5 причем хорошем. на 25 желателен кабель 4мм, так как 2,5 может перегореть раньше чем выбьет автомат (ставил эксперименты на плите 7квт+духовке 2 квт и кабеле 3*2,5+автомат 32, когда кабель нагрелся до 100 градусов, эксперимент прекратил и сменил кабель на 6мм на плиту, в примере примерно 4-5 квт и автомат 25, тоесть по сути то же самое). все имхо, не электрик.
Современные кондиционеры много не потребляют, в районе 1 кВт, часто меньше.
В ответ на: я себе ставил 16 при кабеле 3*2,5 причем хорошем. на 25 желателен кабель 4мм, так как 2,5 может перегореть раньше чем выбьет автомат (ставил эксперименты на плите 7квт+духовке 2 квт и кабеле 3*2,5+автомат 32, когда кабель нагрелся до 100 градусов, эксперимент прекратил и сменил кабель на 6мм на плиту, в примере примерно 4-5 квт и автомат 25, тоесть по сути то же самое). все имхо, не электрик.
Современные кондиционеры много не потребляют, в районе 1 кВт, часто меньше.
угу) 7 инвертор 0,47кВт, 12 инвертор 0,9 кВт
тогда автомат однозначно 16 надо ставить. зачем там 25?