у меня на кондиционеры электрик установил автомат на 25А
предполагается 7ка неинвертор и 12ка инвертор

это нормально? или поменять автомат на поменьше?
Voltik.kiev.ua | важничающий писатель *
Re: вопрос по кондиционеру и электрике
[Re: KpoT] 5 апреля 2011 в 17:28
В ответ на:

у меня на кондиционеры электрик установил автомат на 25А
предполагается 7ка неинвертор и 12ка инвертор

это нормально? или поменять автомат на поменьше?




Зависит от проводов, которые электрик проложил к кондиционеру:)

Что бы автомат успешно выполнял свои функции, он должен быть самым "слабым звеном" в цепи.
кабель 2.5 квадрата рассчитан на 25 ампер (хотя и не всегда, зависит от способа прокладки).
кабель 1.5 квадрата на 25 ампер не рассчитан, т.е. в случае чего существует вероятность перегорания кабеля, а не выбивания автомата.
На пальцах дето так.
Змінено Voltik.kiev.ua (17:31 05/04/2011)
autoservice | V.I.P ***
Re: вопрос по кондиционеру и электрике
[Re: KpoT] 5 апреля 2011 в 21:25
я себе ставил 16 при кабеле 3*2,5 причем хорошем. на 25 желателен кабель 4мм, так как 2,5 может перегореть раньше чем выбьет автомат (ставил эксперименты на плите 7квт+духовке 2 квт и кабеле 3*2,5+автомат 32, когда кабель нагрелся до 100 градусов, эксперимент прекратил и сменил кабель на 6мм на плиту, в примере примерно 4-5 квт и автомат 25, тоесть по сути то же самое). все имхо, не электрик.
kar-men | важничающий писатель ***
Re: вопрос по кондиционеру и электрике
[Re: Voltik.kiev.ua] 5 апреля 2011 в 21:26
Инвентор себя в обиду не даст.Даже если перенапряжение, или фаза на фазу, у него (кондея) выгорает варистор-который просто с помощью плоскогубцев извлекаеться(плата в наружном блоке их там 2-3 шт тоесть выдерживает 2-3 непонятки со светом) и кондей работает дальше Если это квартира и проводка уже уложена 25-ки хватит с головой, если дом посадите на два разных автомата по 15 ампер
KpoT | старый писатель ****
Re: вопрос по кондиционеру и электрике
[Re: Voltik.kiev.ua] 5 апреля 2011 в 23:43
В ответ на:

Зависит от проводов, которые электрик проложил к кондиционеру:)



3*2.5

В ответ на:

... зависит от способа прокладки).




а подробнее?
Voltik.kiev.ua | важничающий писатель *
Re: вопрос по кондиционеру и электрике
[Re: KpoT] 6 апреля 2011 в 12:19
В ответ на:


а подробнее?



Это уже тонкости:)
2.5 квадрата при открытой прокладке или замурован (обеспечен теплоотвод) 25 на ампер рассчитан, при прокладке "в трубе" (нет теплоотвода) не рассчитан.
Voltik.kiev.ua | важничающий писатель *
Re: вопрос по кондиционеру и электрике
[Re: autoservice] 6 апреля 2011 в 12:26
В ответ на:

я себе ставил 16 при кабеле 3*2,5 причем хорошем. на 25 желателен кабель 4мм, так как 2,5 может перегореть раньше чем выбьет автомат (ставил эксперименты на плите 7квт+духовке 2 квт и кабеле 3*2,5+автомат 32, когда кабель нагрелся до 100 градусов, эксперимент прекратил и сменил кабель на 6мм на плиту, в примере примерно 4-5 квт и автомат 25, тоесть по сути то же самое). все имхо, не электрик.




Современные кондиционеры много не потребляют, в районе 1 кВт, часто меньше.
KpoT | старый писатель ****
Re: вопрос по кондиционеру и электрике
[Re: Voltik.kiev.ua] 6 апреля 2011 в 12:27
В ответ на:

2.5 квадрата при открытой прокладке или замурован (обеспечен теплоотвод) 25 на ампер рассчитан, при прокладке "в трубе" (нет теплоотвода) не рассчитан.




у меня просто замурованы ..
Кузнец | Супер писатель! ***
Re: вопрос по кондиционеру и электрике
[Re: KpoT] 6 апреля 2011 в 12:36
В ответ на:

у меня на кондиционеры электрик установил автомат на 25А
предполагается 7ка неинвертор и 12ка инвертор

это нормально? или поменять автомат на поменьше?




Выдержит не мучайте себя.
Morfei™ | ЗлодеюсЬ **
Re: вопрос по кондиционеру и электрике
[Re: Voltik.kiev.ua] 6 апреля 2011 в 12:48
В ответ на:

В ответ на:

я себе ставил 16 при кабеле 3*2,5 причем хорошем. на 25 желателен кабель 4мм, так как 2,5 может перегореть раньше чем выбьет автомат (ставил эксперименты на плите 7квт+духовке 2 квт и кабеле 3*2,5+автомат 32, когда кабель нагрелся до 100 градусов, эксперимент прекратил и сменил кабель на 6мм на плиту, в примере примерно 4-5 квт и автомат 25, тоесть по сути то же самое). все имхо, не электрик.




Современные кондиционеры много не потребляют, в районе 1 кВт, часто меньше.




угу) 7 инвертор 0,47кВт, 12 инвертор 0,9 кВт
autoservice | V.I.P ***
Re: вопрос по кондиционеру и электрике
[Re: Morfei™] 6 апреля 2011 в 21:11
В ответ на:

В ответ на:

В ответ на:

я себе ставил 16 при кабеле 3*2,5 причем хорошем. на 25 желателен кабель 4мм, так как 2,5 может перегореть раньше чем выбьет автомат (ставил эксперименты на плите 7квт+духовке 2 квт и кабеле 3*2,5+автомат 32, когда кабель нагрелся до 100 градусов, эксперимент прекратил и сменил кабель на 6мм на плиту, в примере примерно 4-5 квт и автомат 25, тоесть по сути то же самое). все имхо, не электрик.




Современные кондиционеры много не потребляют, в районе 1 кВт, часто меньше.




угу) 7 инвертор 0,47кВт, 12 инвертор 0,9 кВт




тогда автомат однозначно 16 надо ставить. зачем там 25?