autoua
×
Это мобильная версия форума. Перейти на обычную версию форума ×
Вход
Autoua.netФорумВирішення побутових проблем

Гул наружного блока кондиционера

Brodya | СуперСтар **
Гул наружного блока кондиционера
13 июля 2011 в 18:23
Здравствуйте!

Столкнулся я с такой проблемой: на кирпичной стенке балкона установлены (на разных краях) два внешних блока. Лоджия застеклена. Кондиционеры новые (неинверторные) брендовые. Сами блоки работают тихо, но при их влкючении слышен низкочастотный гул исходящий от наружной стены балкона на которой повешены блоки. Гул слышен где-то по середине стены, а не в местах установки блоков.

Установщик говорит, что ничего сделать нельзя и типа так оно и должно быть, т.к. стенка в один кирпич.

Как все же решить данную проблему?
Bandit | важничающий писатель **
Re: Гул наружного блока кондиционера
[Re: Brodya] 13 июля 2011 в 19:00
Скорее всего - резонанс, ничо сделать нельзя(((
pasha_uni | Достоевский **
перевесить, подвинув?
[Re: Bandit] 13 июля 2011 в 20:20
но неизвестно поможет ли
Maksimus | V.I.P ***
Re: Гул наружного блока кондиционера
[Re: Bandit] 13 июля 2011 в 20:31
В ответ на:

Скорее всего - резонанс, ничо сделать нельзя(((


не - ну мона сделать что-то тяжелее - резонанса уже не будет и вибрации станут менее заметными.
AZC_ | Достоевский ****
Re: Гул наружного блока кондиционера
[Re: Brodya] 13 июля 2011 в 21:58
Этож автофорум, да?

Дык этаа.. Слышал на автобазаре такое слово - "саленблок". Ясно, что делают их из упругого сала, а название сказали происходит от "silent" - безшумный.
Для кондиционеров есть тоже специальные фирменные вибровставки - продаются в некоторых местах. Никто их не ставит, кроме некоторых. Или из подручных. Лапы наружного блока ставятся на них. Под гайку\болт снизу тоже бы надо через шайбу. И наступит благодать..
Voltik.kiev.ua | важничающий писатель *
Re: Гул наружного блока кондиционера
[Re: Brodya] 14 июля 2011 в 10:17
Для начала поставить между кронштейном и наружным блоком резиновые проставки. Должно хотя бы частично решить проблему. Если нет - передвигать наружный блок так что бы он крепился максимально близко к ребру жесткости балкона.
Voltik.kiev.ua | важничающий писатель *
Re: Гул наружного блока кондиционера
[Re: AZC_] 14 июля 2011 в 10:18
+1

Только передний болт кронштейна обычно приварен и под него ничего не положишь. Правильнее установить проставку между кронштейном и крепежной лапой наружного блока, а так же сверху между лапой и гайкой. Так же обратить внимание на сами кронштейны, бывают достаточно "хлипенькие", на них блок не жестко стоит а играет, что усиливает вибрацию.

В ответ на:

Этож автофорум, да?

Дык этаа.. Слышал на автобазаре такое слово - "саленблок". Ясно, что делают их из упругого сала, а название сказали происходит от "silent" - безшумный.
Для кондиционеров есть тоже специальные фирменные вибровставки - продаются в некоторых местах. Никто их не ставит, кроме некоторых. Или из подручных. Лапы наружного блока ставятся на них. Под гайку\болт снизу тоже бы надо через шайбу. И наступит благодать..


Змінено Voltik.kiev.ua (10:24 14/07/2011)
Brodya | СуперСтар **
Re: Гул наружного блока кондиционера
[Re: AZC_] 14 июля 2011 в 16:42
В ответ на:

Этож автофорум, да?

Дык этаа.. Слышал на автобазаре такое слово - "саленблок". Ясно, что делают их из упругого сала, а название сказали происходит от "silent" - безшумный.
Для кондиционеров есть тоже специальные фирменные вибровставки - продаются в некоторых местах. Никто их не ставит, кроме некоторых. Или из подручных. Лапы наружного блока ставятся на них. Под гайку\болт снизу тоже бы надо через шайбу. И наступит благодать..




Спасибо за подсказку. А как они правильно называются эти вибровставки для кондиционеров?
Fencer | иной **
Re: Гул наружного блока кондиционера
[Re: Brodya] 14 июля 2011 в 17:21
В ответ на:


Спасибо за подсказку. А как они правильно называются эти вибровставки для кондиционеров?



Так и называются.У монтажников их есть обычно - они идут с кондиком в комплекте,а большинство монтажников их выбрасывает,т к рассыхается эта резина и блок тарахтеть начинает
alex_b | пользователь **
RE: Гул наружного блока кондиционера
[Re: Brodya] 14 июля 2011 в 17:23
Прокладки могут и не спасти от низкочастотного гула. Может моя аналогия и не совсем корректна в данном случае, но идея та же.
У меня была такая история с бесшумным, но вибрирующим аквариумным компрессором, под которым резонировала и гудела полка в тумбе, где он стоял. Перепробовал несколько вариантов и з резиной и с вспененными пластиками
ИМХО более перспективен вариант наклейки на внутреннюю сторону балконной стенки слоя шумоизоляции, который изменит резонансные свойства стенки.
Хотя для начала есссно можно и прокладки поставить для эксперимента.
AZC_ | Достоевский ****
Re: Гул наружного блока кондиционера
[Re: Brodya] 14 июля 2011 в 17:26
В ответ на:

Спасибо за подсказку. А как они правильно называются эти вибровставки для кондиционеров?




Есть вариант названия - виброопора. Но это общетехнический термин.
Слышал, что есть хорошие дорогие, которые не дубеют и не разваливаются.
Есть разные варианты под разный вес.
Где купить - не знаю.
AZC_ | Достоевский ****
Re: Гул наружного блока кондиционера
[Re: Voltik.kiev.ua] 14 июля 2011 в 17:34
В ответ на:

передвигать наружный блок так что бы он крепился максимально близко к ребру жесткости балкона.




Приближать наружный блок к стене нельзя, т.к. это может ухудшить циркуляцию воздуха через теплообменник. Минимальное расстояние регламентируется и указывается в доках.
Например, даже самый маленький Haier просит 300мм минимум. Это уже больше, чем получается при установке на типовые кронштейны.
Brodya | СуперСтар **
Re: RE: Гул наружного блока кондиционера
[Re: alex_b] 15 июля 2011 в 09:58
В ответ на:

Прокладки могут и не спасти от низкочастотного гула. Может моя аналогия и не совсем корректна в данном случае, но идея та же.
У меня была такая история с бесшумным, но вибрирующим аквариумным компрессором, под которым резонировала и гудела полка в тумбе, где он стоял. Перепробовал несколько вариантов и з резиной и с вспененными пластиками
ИМХО более перспективен вариант наклейки на внутреннюю сторону балконной стенки слоя шумоизоляции, который изменит резонансные свойства стенки.
Хотя для начала есссно можно и прокладки поставить для эксперимента.




Спасибо за совет, но думаю изолировать нужно сам блок и выход только виброопоры.
На внутреннюю стену балкона у меня и так наклеен экструдированный пенополистирол.
Получается вибрации передаются через уголки и болты, которыми крепятся уголки и внешний блок.
Brodya | СуперСтар **
Re: Гул наружного блока кондиционера
[Re: AZC_] 15 июля 2011 в 10:00
В ответ на:

В ответ на:

Спасибо за подсказку. А как они правильно называются эти вибровставки для кондиционеров?




Есть вариант названия - виброопора. Но это общетехнический термин.
Слышал, что есть хорошие дорогие, которые не дубеют и не разваливаются.
Есть разные варианты под разный вес.
Где купить - не знаю.




Спасибо. Попробую поискать. Видел где-то в инете виброопору а-ля пружина с резиновыми накладками по торцам.
Voltik.kiev.ua | важничающий писатель *
Re: Гул наружного блока кондиционера
[Re: AZC_] 16 июля 2011 в 21:01
Я имел в виду ставить блок с кронштейнами как можно ближе к краю балкона, где наружная стенка балкона фиксируется боковыми.
В ответ на:

В ответ на:

передвигать наружный блок так что бы он крепился максимально близко к ребру жесткости балкона.




Приближать наружный блок к стене нельзя, т.к. это может ухудшить циркуляцию воздуха через теплообменник. Минимальное расстояние регламентируется и указывается в доках.
Например, даже самый маленький Haier просит 300мм минимум. Это уже больше, чем получается при установке на типовые кронштейны.


Andrew82 | V.I.P **
Re: Гул наружного блока кондиционера
[Re: Brodya] 18 июля 2011 в 00:10
Стена в 1 кирпич это еще очень и очень хорошо, в наше время пропагандируются в качестве прогрессивных намного более дешевые и звонкие конструкции.
Возьми гидроопоры от двигателя (можно выбрать самые маленькие и дешевые их хватит с 10-ти кратным запасом) и установи их между кронштейном и выносным блоком. С точки зрения установщиков кондишек - колхоз, и они за это браться не будут, но это реально работает.
ИМХО Установщиков которые действуют только по шаблону нужно гнать в шею. Им нужно мусор грузить а не население обслуживать.
AZC_ | Достоевский ****
Re: Гул наружного блока кондиционера
[Re: Voltik.kiev.ua] 18 июля 2011 в 12:32
В ответ на:

Я имел в виду ставить блок с кронштейнами как можно ближе к краю балкона, где наружная стенка балкона фиксируется боковыми.




Извините, читал невнимательно.
Однако мне кажется, что перевешивать в другое место наружный блок ради эксперимента.. гм.. не совсем рационально.
El Erizo | Hombre Rayo **
Re: Гул наружного блока кондиционера
[Re: Andrew82] 18 июля 2011 в 13:05
В ответ на:

ИМХО Установщиков которые действуют только по шаблону нужно гнать в шею. Им нужно мусор грузить а не население обслуживать.



На каждого установщика найдется свой клиент. Халтурщики находят себе халявщиков, нормальные монтажники находят нормальных клиентов, да и дорогим специалистам достается то, за что другие либо не берутся, либо кто-то все же полез и все равно теперь приходится мучительно переделывать. Кроме того, шаблон шаблону рознь. Вот, например, дозаправка. Оно, конечно, хорошо бы уметь настроить контур разными способами, но правильный шаблон - эвакуация хладагента и перезаправка по весам. Лично свой кондиционер можно дозаправлять по тому, что так хочется, есть на это время и желание возиться - работа и время усовно-бесплатны, а количество требуемого хладагента меньше. Клиенту за деньги - скорее всего нет. Причем это касается как бытовых сплитов, так и автомобильных. Все ИМХО.
Brodya | СуперСтар **
Re: Гул наружного блока кондиционера
[Re: Andrew82] 20 июля 2011 в 09:09
В ответ на:

Стена в 1 кирпич это еще очень и очень хорошо, в наше время пропагандируются в качестве прогрессивных намного более дешевые и звонкие конструкции.
Возьми гидроопоры от двигателя (можно выбрать самые маленькие и дешевые их хватит с 10-ти кратным запасом) и установи их между кронштейном и выносным блоком. С точки зрения установщиков кондишек - колхоз, и они за это браться не будут, но это реально работает.
ИМХО Установщиков которые действуют только по шаблону нужно гнать в шею. Им нужно мусор грузить а не население обслуживать.




Спасибо за совет! Как-то про гидроопоры я не подумал.
Autoua.netФорумВирішення побутових проблем

Гул наружного блока кондиционера

Додаткова інформація
Модератор:

 AlMat, doctor_b, moderator, Outdriver 

0 користувачів і 36 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.