Имеем,
центральный щит на этаже с счетчиками.
бытовой щиток с автоматами, установленный внутри квартиры.
автомат на линию.
реле напряжение DigiTop V-Protector
два кондера висящие на линии
Проблема:
периодически (зависимость не выявил) на долгое время проявляется такая картина. на V-Protector-е (Далее Реле) вольтметр светит напряжение 230-235, после чего идет повышение до 240-250, а потом и до 270, после чего Реле отрубает линию и обесточивает кондеры. Как только напряжение с кондеров снято и Реле начинает выдерживать свою паузу в 3-5с (я точно не помню, что там забито) Реле показывает напряжение 230-250. После подачи тока по линии на кондеры, РЕЗКО напряжение повышается до 250-260 и на верхней отметке в 270 опять отстрел.
Замерял вход в квартиру: 235-237В (стабильное, даже когда Реле отсекал свою линию)
Замерял напряжение на автомате, что стоит перед Реле: 235-237В (стабильное)
Все фазы на первый взгляд имеют достаточный контакт.
У меня все подозрения на Реле, но перед его заменой, может кто-то подскажет направление которое я упустил проверить?
В общем нид хелп.