31 марта 2012 в 19:55
Вопросик к электрикам: в дом заведено 3-хфазное ликтричество, т.к дом отапливается конвекторами и ГВС тоже на электрике планируется, поэтому потребители разбросаны по фазам. Но т.к это село, перебои будут случаться, поэтому буду ставить генератор. Т.к 3-хфазный ставить очень гемморно, то лучше ставить однофазный. А как это сделать, если разводка на 3 фазы?
Outdriver | подсевший на форум ** Модератор
Re: электрика 3ф в 1ф и генератор
[Re: keen] 31 марта 2012 в 20:09
Есть специальные "тумблеры", которые стаятся на фазы(типа тройной автомат, только больше). Сейчас постараюсь ссылку найти, совсем недавно натыкался в сети)
Vik_tor | СуперСтар ***
Re: электрика 3ф в 1ф и генератор
[Re: keen] 31 марта 2012 в 20:23
если не планируется автоматического включения\выключения генератора то всё очень просто.
1. при отсутствии питания от основной сети отключается трёхфазный автомат внешнего ввода.
2. автомат, который подключает питание от гены ставится трёхфазный, на котором фазы запаралелены на входе.
3. запускаем генератор и включаем этот запаралеленый автомат.
Kirill_vaz | СуперСтар ****
Re: электрика 3ф в 1ф и генератор
[Re: keen] 31 марта 2012 в 20:27
Лучше реализовать через пускатели, чтобы два тока не встретились. Если что - сеть победит и генератор можно хоронить.
Но при таком раскладе все равно остаются неудобства - при кратковременном выключении всегда надо топать и жать кнопку пускателя.
У меня так сделано. Надо -сфоткаю( хотя там без тестера мало что понятно).
keen | СуперСтар **
Re: электрика 3ф в 1ф и генератор
[Re: keen] 31 марта 2012 в 20:29
спасибо, камрады! Хотя автопереключения не планируется, но если вдруг, то есть ли варианты?
Outdriver | подсевший на форум ** Модератор
Re: электрика 3ф в 1ф и генератор
[Re: keen] 31 марта 2012 в 20:53
keen 31.03.2012 20:29 пишет:

спасибо, камрады! Хотя автопереключения не планируется, но если вдруг, то есть ли варианты?


Ссылочку на автомат о котором писал выше не нашел пока, а по этому вопросу - http://electrik.info/main/electrodom/338-avr-avtomatika-dlya-generatorov.html
keen | СуперСтар **
Re: электрика 3ф в 1ф и генератор
[Re: Outdriver] 31 марта 2012 в 20:58
За ссылку отдельное спасибо , жаль коньяк уже не лезет.
Outdriver | подсевший на форум ** Модератор
Re: электрика 3ф в 1ф и генератор
[Re: keen] 31 марта 2012 в 21:02
keen 31.03.2012 20:58 пишет:

За ссылку отдельное спасибо , жаль коньяк уже не лезет.


Сам себе планирую в этом году автоматику поставить
catkoua | Достоевский **
Re: электрика 3ф в 1ф и генератор
[Re: Kirill_vaz] 1 апреля 2012 в 13:20
Kirill_vaz 31.03.2012 20:27 пишет:

Лучше реализовать через пускатели, чтобы два тока не встретились. Если что - сеть победит и генератор можно хоронить.



я в себе для контролю автомат від електрики і автомат від генератора поставив рядом але один вверх ногами і бумажку приклеїв що ричажки мають бути завжди паралельні тоді гарантовано один вкл а другий викл.
Kirill_vaz | СуперСтар ****
Re: электрика 3ф в 1ф и генератор
[Re: catkoua] 1 апреля 2012 в 17:36
catkoua 01.04.2012 13:20 пишет:

Kirill_vaz 31.03.2012 20:27 пишет:

Лучше реализовать через пускатели, чтобы два тока не встретились. Если что - сеть победит и генератор можно хоронить.



я в себе для контролю автомат від електрики і автомат від генератора поставив рядом але один вверх ногами і бумажку приклеїв що ричажки мають бути завжди паралельні тоді гарантовано один вкл а другий викл.



Ну в таком случае еще и надо совместную планку ставить, иначе что мешает включить один чуть раньше?
Ну и обязательно проверить зоні срабатывания, что не получилось момента когда оба - один уже почти выключен, а второй почти включен и ток пошел.
Змінено Kirill_vaz (17:37 01/04/2012)
catkoua | Достоевский **
Re: электрика 3ф в 1ф и генератор
[Re: Kirill_vaz] 1 апреля 2012 в 17:52
Kirill_vaz 01.04.2012 17:36 пишет:


Ну и обязательно проверить зоні срабатывания, что не получилось момента когда оба - один уже почти выключен, а второй почти включен и ток пошел.



ну от тому планки і не поставив хоч спочатку така задумка була.
Voltik.kiev.ua | важничающий писатель *
Re: электрика 3ф в 1ф и генератор
[Re: keen] 2 апреля 2012 в 23:20
keen 31.03.2012 19:55 пишет:

Вопросик к электрикам: в дом заведено 3-хфазное ликтричество, т.к дом отапливается конвекторами и ГВС тоже на электрике планируется, поэтому потребители разбросаны по фазам. Но т.к это село, перебои будут случаться, поэтому буду ставить генератор. Т.к 3-хфазный ставить очень гемморно, то лучше ставить однофазный. А как это сделать, если разводка на 3 фазы?



Ну во первых было бы полезно разводку разделить на ту которая резервируется генератором и ту которая не резервируется (если не резервируется 100% мощности).
Во вторых вопрос будет АВР (автоматический ввод резерва) или нет. В любом случае автоматика все вопросы решает.
З.Ы. не зависимо от того, ввод в дом однофазный или трехфазный если все резервируемые потребители однофазные то генератор нужно ставить однофазный, так как генераторы очень не любят перекоса по фазам.