А в кухне со стороны "работающей в комнате" розетка тоже есть? Скорее всего, "работающая в комнате" от кухонной и
выведена сквозь перегородку. Вероятнее всего что линия на "комнатные" отвалилась где-то в распредкоробке из-за бывшего
перегруза/плохой скрутки. Найти и проверить соединения в распредкоробке задача тривиальная даже для "обычного" электрика.
И долбить особо ничего не придётся - максимум коробку отколупнуть/обои отклеить 10*10см. Вот когда начнёт втирать что
"долбиться надо от счётчика до коробки, от коробок до розеток" - тогда в сад и искать более адекватного.
П.С. "Инструмента" пока хватит в виде элементарного "пробника фазы" и тестера. Коробки находятся ``на 15-20см от потолка
на линии, вертикально поднятой вверх от розеток (не от всех, над последней в группе не будет). Корбка, которая тебе нужна,
может находиться и над выключателем и даже в кладовке/коридоре/антресоли встроенного шкафа, в зависимости от планировки.
Существуют ещё и схемы горизонтальных/нижних разводок, так с ними "обычный" электрик тоже должен быть знаком.
Змінено обзэрвер (13:29 04/05/2012)
Редагувати
Відповісти
Цитувати