Господа электрики помогите решить проблему... (2/2)

sarik | Супер писатель! **
Re: Господа электрики помогите решить проблему...
[Re: keen] 6 июня 2012 в 08:30
keen 06.06.2012 08:24 пишет:

Может у тебя стаб нерабочий? Попробуй его просто в розетку на одной из фаз потестировать.
У меня ситуация с подключением похожая, 3фх5кВт, правда стабы я поставил на каждую фазу. Но ничего не выбивает, 3т.




Да нет, проверял в другом месте - работал.
oleksa | Достоевский **
Re: Господа электрики помогите решить проблему...
[Re: sarik] 6 июня 2012 в 09:25
sarik 06.06.2012 08:06 пишет:

Именно выбивает автомат на УЗО. Нагрузка к стабу вообще не подключена - я пытаюсь его запустить на холостом ходу(фаза и ноль поданы только на вход стаба на выходе ничего нет).




продовжую пропонувати підключити стаб до розетки, яка точно працює. Перед підключенням - перевірити розетку хоча б лампочкою або чайником

sarik 06.06.2012 08:06 пишет:

Хотя пробовал разные варианты - результат один и тот же.



там багато варіантів бути не може - тільки один правильний: і фаза і нуль беруться після УЗО.
vilz | читатель
Re: Господа электрики помогите решить проблему...
[Re: sarik] 6 июня 2012 в 10:10
Граждане, которые ничего не понимают про трехфазный ток и УЗО - иногда лучше промолчать, чем писать глупости, на которые кто-то да поведется.

ТС, возле счетчика наверное стоит совмещенные УЗО и автомат (кстати что на нем написано?), внимание вопрос, выбивает именно УЗО (кнопочка вылазит, рычажок падает) или только токовый автомат (рычажок падает, кнопочка остается утоплена)?

Если УЗО - то где-то утечка. Вариантов несколько. Самый безобидный соединена нейтраль с чем-то, что играет роль заземления. Проверяется путем отсоединения фазы от стаба и попыткой включения. Нейтраль нельзя соединять с землей после УЗО - гарантировано сработает.

Если выбивает токовый автомат - то это значит, что в момент включения через стаб течет слишком большой ток (как при КЗ), а индуктивности обмотки и сопротивления проводов недостаточно, чтобы его ограничить ниже порога чувствительности автомата. Лечить заменой стаба, или в зависимости от условий, но НЕ заменой входного автомата.
sarik | Супер писатель! **
Re: Господа электрики помогите решить проблему...
[Re: sarik] 10 июня 2012 в 14:22
Итак, проблема решена. Кому интересно расскажу, но для начала хочу передать пламенный привет "знатокам" кот. категорически утверждали, что на на трехфазную схему только трехфазный стабилизатор - фиг вам, все отлично работает и на однофазном стабе!!!

Вообщем проблема крылась в другом. Какой то криворукий электрик, розетки кот. имеют заземление, запаралелил с рабочим нулем - это при том, что есть отдельный контур заземления. И все это хозяйство давало эти сработки УЗО(не знаю почему раньше такого небыло). Пооткидывал эти земли с розеток и все прекрасно заработало. Теперь стаб висит на одной фазе, кот. и питает весь дом, вторая фаза висит в воздухе(на случай пропадания рабочей можно будет перекинуть все на эту). А третья фаза отдельно запитывает котельню с котлом, где есть отдельный стаб на котел.
sashkaa | V.I.P **
Re: Господа электрики помогите решить проблему...
[Re: sarik] 10 июня 2012 в 14:50
sarik 10.06.2012 14:22 пишет:


Вообщем проблема крылась в другом. Какой то криворукий электрик, розетки кот. имеют заземление, запаралелил с рабочим нулем - это при том, что есть отдельный контур заземления. И все это хозяйство давало эти сработки УЗО(не знаю почему раньше такого небыло). Пооткидывал эти земли с розеток и все прекрасно заработало. Теперь стаб висит на одной фазе, кот. и питает весь дом, вторая фаза висит в воздухе(на случай пропадания рабочей можно будет перекинуть все на эту). А третья фаза отдельно запитывает котельню с котлом, где есть отдельный стаб на котел.



исходя из этого начиная от ввода тебе надо бы все переделывать. Может тогда и стабилизатор не понадобился б. Открутить контакт 3-й с розетки тоже как бе не правильна.
VITASS | V.I.P ***
Re: Господа электрики помогите решить проблему...
[Re: sarik] 10 июня 2012 в 17:59
так я чего-то не понял. есть контур заземления - куда тогда он заведен в розетки, если земля в розетках как ты говоришь "занулена"

у меня даже 0 при контакте на землю вызывает сработку дифавтомата, такт как вольт 5 там болтается
sarik | Супер писатель! **
Re: Господа электрики помогите решить проблему...
[Re: VITASS] 10 июня 2012 в 19:52
В том то и дело когда вешались розетки контура еще не было. А разводка(под штукатуркой) была заложена 3хжильная. Вот и электрик задействовал все три жилы, а в распред-коробке все вывел на 0 шину. Т.е. получается контур есть, а на нем ничего нет т.к. еще руки не дошли все сделать по нормальному.
VITASS | V.I.P ***
Re: Господа электрики помогите решить проблему...
[Re: sarik] 11 июня 2012 в 00:16
тогда расскажи подробнее как подключал стаб? (ты его зазамлял? клемы там какие? фаза 0 помечены) , ибо я не доганяю как могло срабатывать узо, если стаб был без нагрузки... и каким боком зануленные розетки к стабу без нагрузки
catkoua | Достоевский **
Re: Господа электрики помогите решить проблему...
[Re: VITASS] 11 июня 2012 в 08:58
а може експериментуючи стабілізатор поставили металевим корпусом на бетонну підлогу в підвалі біля електрощитка от і виявилось що нуль раптом трошки заземлився через запаралелені шини "нуль-земля". шини розпаралелили ефект пропав. а до того узо не спрацьовувало бо 3-й провід і відповідно корпус споживачів ніде з землею не контактував. хоча дивно принаймні водяний насос і котел мав контактувати але хз яка там конструкція підключення.
ну і за таке паралелення електрику треба яйка бити - ну висить собі контур заземлення то хай висить в повітрі - нафіга його до електропроводки контачити. а якщо б раптом інший електрик випадково фазу з нулем поміняв місцями?
Анжинер | Достоевский **
Re: Господа электрики помогите решить проблему...
[Re: sarik] 11 июня 2012 в 09:08
sarik 31.05.2012 21:48 пишет:

Но не тут то было - УЗО не дает сделать такой маневр - постоянно выбивает автомат, при попытке включить стабилизатор. Просьбы к РЕСу выкинуть [*****] УЗО - запрет(типо нельзя).
Задача. Как хитро можно подключить стабилизатор дабы УЗО не срабатывало или его поменять на что то менее чувствительное? Да и чтобы по минимуму денежных вливаний в схемму.



Чеёто вы не так делаете. У меня тоже три фазы, но три стабилизатора. Если на одну фазу нагрузка к примеру 2 киловатта а на две другие нагрузки нет, то ничего естественно не выбивает.
Анжинер | Достоевский **
Re: Господа электрики помогите решить проблему...
[Re: sarik] 11 июня 2012 в 09:12
sarik 10.06.2012 14:22 пишет:

Пооткидывал эти земли с розеток и все прекрасно заработало. Теперь стаб висит на одной фазе, кот. и питает весь дом, вторая фаза висит в воздухе(на случай пропадания рабочей можно будет перекинуть все на эту). А третья фаза отдельно запитывает котельню с котлом, где есть отдельный стаб на котел.



Котлу (если это электро) ИМХО стаба особо не нужно. И от розеток откинуть ноль тоже не хорошо. Ну и ноль с землей должны соеденятся в одной точки, и до узо.
sarik | Супер писатель! **
Re: Господа электрики помогите решить проблему...
[Re: Анжинер] 11 июня 2012 в 09:38
Котлу сбаб нужен - у него там моторчик циркуляции воды и т.д. и при 170В в сети ему быстро прийдет кирдык. А от розеток откинул землю т.к. она все равно не заведена на контур(это будет делаться).
Сам стаб имеет резиновые ножки и самозаземлиться он не может. У него подключение такое: на вход две клемы "фаза" и "0", на выход "0" тотже(общий) и "фаза", ну и четвертый контакт "земля" - сейчас на земле ничего нет - вот так и работает.
vjik | важничающий писатель **
Re: Господа электрики помогите решить проблему...
[Re: Анжинер] 11 июня 2012 в 09:42
Примажусь к теме ТС так же с вопросом по электрике.
После подключения к сети холодильник бьет током..
Была мысль заземлить его на батарею. Провод привязал..в сеть включил- КЗ и вышибло автоматы. Хотелось чтоб холодильник выжил..
Чем можно побороть проблему? (Вызвать электрика уже рассматриваю, но может вопрос в области )ремонтника холодильников)
LIS | Достоевский **
Re: Господа электрики помогите решить проблему...
[Re: vjik] 11 июня 2012 в 09:55
vjik 11.06.2012 09:42 пишет:


После подключения к сети холодильник бьет током..
Была мысль заземлить его на батарею. Провод привязал..в сеть включил- КЗ и вышибло автоматы. Хотелось чтоб холодильник выжил..




Где-то в холодильнике нарушена изоляция и "пробивает" на корпус. Это плохо. Переверни вилку в розетке, тогда хоть не фаза на корпусе будет. Ревизию проводки холодильника делать надо. Конечно, силами ремонтника холодильников.
Анжинер | Достоевский **
Re: Господа электрики помогите решить проблему...
[Re: LIS] 11 июня 2012 в 10:45
LIS 11.06.2012 09:55 пишет:

vjik 11.06.2012 09:42 пишет:


После подключения к сети холодильник бьет током..
Была мысль заземлить его на батарею. Провод привязал..в сеть включил- КЗ и вышибло автоматы. Хотелось чтоб холодильник выжил..




Где-то в холодильнике нарушена изоляция и "пробивает" на корпус. Это плохо. Переверни вилку в розетке, тогда хоть не фаза на корпусе будет. Ревизию проводки холодильника делать надо. Конечно, силами ремонтника холодильников.



А холодильник выключить и не трогать. Бо чревато оно.
vjik | важничающий писатель **
Re: Господа электрики помогите решить проблему...
[Re: LIS] 11 июня 2012 в 14:15
Спасибо, хоть знаю куда бежать