autoua
×
Это мобильная версия форума. Перейти на обычную версию форума ×
Вход
Autoua.netФорумВирішення побутових проблем

Вопрос по конденционерам LG серии ART Cool ?

IgorDonetskiy | V.I.P *
Вопрос по конденционерам LG серии ART Cool ?
20 июля 2012 в 11:31
Есть необходиомость купить 12-ку LG Art Cool
Вот такую:



Но в 2012-м они уже в двух вариантах есть, судя по параметрам сравнения в продаже "старый" A12LH1 и "новый более энергоэкономичный" A12AW1 варианты. Вопрос в условиях Украины (30 коп./Квт) стоит ли заморачиваться на новизну и экономичность, ибо разница в стоимости порядка 2200-2300 грн.

Сравнение параметров "старый" A12LH1 и "новый более энергоэкономичный" A12AW1

Что выбрать?
Fencer | иной **
Re: Вопрос по конденционерам LG серии ART Cool ?
[Re: IgorDonetskiy] 20 июля 2012 в 12:16
Игорь,это весьма разные вещи.
AW - инвертор,там,кроме экономичности есть еще ряд преимуществ. Например, больший ресурс компрессора,существенно меньший шум наружного блока, точность поддержания температуры.
IgorDonetskiy | V.I.P *
Re: Вопрос по конденционерам LG серии ART Cool ?
[Re: Fencer] 20 июля 2012 в 14:19
На сколько это необходимо для квартиры в 74м2 ?

Предполагается, что 12-ка будет работать на площадь в 45-50 м2

З.Ы. А про ресурс, так то что ты мне продавал в 2007 работает чики-пики!
Мне "такого ресурса" достаточно.

З.З.Ы. Паша ну и раз завелись, порекомендуй к нему в пару сплит ЛыЖи на оставшуюся площадь в 24 м2 ибо LG Art Cool серии С09 LHM снят с производства ???
Drunkard | **
Re: Вопрос по конденционерам LG серии ART Cool ?
[Re: IgorDonetskiy] 20 июля 2012 в 17:49
IgorDonetskiy 20.07.2012 14:19 пишет:

На сколько это необходимо для квартиры в 74м2 ?



Да площадь тут ни при чем. Как по мне, так прелесть инвертора в том, что они сильно менше продувают, т.к. постоянно работают на малой мощности и тихом ходу вентилятора (неинверторный кондиционер десяток минут сифонит холодом во всю дурь, потом 10 минут - вхолостую, потом - опять во всю дурь, что дает перепад).
К тому же, ты ж не собираешься один кондиционер на всю квартиру вешать? У тебя одна комната в 50 метров?
IgorDonetskiy | V.I.P *
Re: Вопрос по конденционерам LG серии ART Cool ?
[Re: Drunkard] 20 июля 2012 в 20:09
Из 2-ки 74 м2 сделано "Студио", отделана Спальня в 24 м2 и Гостинная соединена с Кухней и Балконом.
Получилась нормальная такая площадь в 40 м2....
Куплю наверное все же тот, что дешевле ибо дешевле....
Змінено IgorDonetskiy (20:11 20/07/2012)
Кинжальный прострел | IesuiT **
Re: Вопрос по конденционерам LG серии ART Cool ?
[Re: IgorDonetskiy] 21 июля 2012 в 01:27
IgorDonetskiy 20.07.2012 14:19 пишет:

На сколько это необходимо для квартиры в 74м2 ?

Предполагается, что 12-ка будет работать на площадь в 45-50 м2

З.Ы. А про ресурс, так то что ты мне продавал в 2007 работает чики-пики!
Мне "такого ресурса" достаточно.

З.З.Ы. Паша ну и раз завелись, порекомендуй к нему в пару сплит ЛыЖи на оставшуюся площадь в 24 м2 ибо LG Art Cool серии С09 LHM снят с производства ???



Это мало. Летом не будет справляться. На такую площадь надо или два 12 или один 18 минимум, а лучше 24.
Кинжальный прострел | IesuiT **
Re: Вопрос по конденционерам LG серии ART Cool ?
[Re: IgorDonetskiy] 21 июля 2012 в 01:28
IgorDonetskiy 20.07.2012 20:09 пишет:

Из 2-ки 74 м2 сделано "Студио", отделана Спальня в 24 м2 и Гостинная соединена с Кухней и Балконом.
Получилась нормальная такая площадь в 40 м2....
Куплю наверное все же тот, что дешевле ибо дешевле....



Напрасно. Инвертор комфортнее. На работу еще можно обычный, а домой лучше инвертор.
Кузнец | Супер писатель! ***
Re: Вопрос по конденционерам LG серии ART Cool ?
[Re: Fencer] 21 июля 2012 в 01:39
Fencer 20.07.2012 12:16 пишет:

Игорь,это весьма разные вещи.
AW - инвертор,там,кроме экономичности есть еще ряд преимуществ. Например, больший ресурс компрессора,существенно меньший шум наружного блока, точность поддержания температуры.




Паша ну что же ты рекомендуеш если практически за эти деньги можно взять хороший брендовый кандер , а не непонятную китайско-корейско-турецкую подделку.
Кузнец | Супер писатель! ***
Re: Вопрос по конденционерам LG серии ART Cool ?
[Re: IgorDonetskiy] 21 июля 2012 в 01:48
IgorDonetskiy 20.07.2012 20:09 пишет:

Из 2-ки 74 м2 сделано "Студио", отделана Спальня в 24 м2 и Гостинная соединена с Кухней и Балконом.
Получилась нормальная такая площадь в 40 м2....
Куплю наверное все же тот, что дешевле ибо дешевле....




Бюджетно можно дайкин 09 от 5*0у.е это не инвертор, а платить за лыжу такие деньги это много,лично мое мнение. Если интересно могу проконсультировать и подсказать, а там будеш решать что брать.
IgorDonetskiy | V.I.P *
Re: Вопрос по конденционерам LG серии ART Cool ?
[Re: Кузнец] 21 июля 2012 в 11:54
В ответ на:

дайкин 09 от 5*0у.е это не инвертор




Извини нифига в твоем пояснении не понял. Тут 12-ки явно мало, а ты советуешь 9-ку Дайкин и от 5000 уе.???
IgorDonetskiy | V.I.P *
Re: Вопрос по конденционерам LG серии ART Cool ?
[Re: Кинжальный прострел] 21 июля 2012 в 11:57
То есть, на квартиру в 74 м2 два сплита 12-ка + 09-ка = мало?
Змінено IgorDonetskiy (11:57 21/07/2012)
AlMat | он самый... ** Модератор
Re: Вопрос по конденционерам LG серии ART Cool ?
[Re: IgorDonetskiy] 21 июля 2012 в 13:39
У меня такой стоит AW...бери даже и не думай. Была бы возможность поменял бы все свои мицубищи/дайкины на этот инвертер - самый беспроблемный оказался в использовании.
Змінено AlMat (13:39 21/07/2012)
Fencer | иной **
Re: Вопрос по конденционерам LG серии ART Cool ?
[Re: IgorDonetskiy] 21 июля 2012 в 20:56
В ответ на:

То есть, на квартиру в 74 м2 два сплита 12-ка + 09-ка = мало?



да больше слушай "знатока" этого
Fencer | иной **
Re: Вопрос по конденционерам LG серии ART Cool ?
[Re: Кузнец] 21 июля 2012 в 21:00
В ответ на:

Паша ну что же ты рекомендуеш если практически за эти деньги можно взять хороший брендовый кандер



я не считаю данную модель чем-то уступающей по надежности "хорошим брендовым". По функциям и технологичности - да, но по дизайну - выигрывает.
Цена - высоковата,но тому есть причины экономические,а не технические.
Кузнец | Супер писатель! ***
Re: Вопрос по конденционерам LG серии ART Cool ?
[Re: IgorDonetskiy] 21 июля 2012 в 21:41
IgorDonetskiy 21.07.2012 11:54 пишет:

В ответ на:

дайкин 09 от 5*0у.е это не инвертор




Извини нифига в твоем пояснении не понял. Тут 12-ки явно мало, а ты советуешь 9-ку Дайкин и от 5000 уе.???




Цены не коректно светить, и там всего 3 цифры, а лучше всего выложи план квартиры и можно что то говорить. А не гадать 9 или 12 ставить.
Змінено Кузнец (21:43 21/07/2012)
Кузнец | Супер писатель! ***
Re: Вопрос по конденционерам LG серии ART Cool ?
[Re: Fencer] 21 июля 2012 в 21:48
Fencer 21.07.2012 21:00 пишет:

В ответ на:

Паша ну что же ты рекомендуеш если практически за эти деньги можно взять хороший брендовый кандер



я не считаю данную модель чем-то уступающей по надежности "хорошим брендовым". По функциям и технологичности - да, но по дизайну - выигрывает.
Цена - высоковата,но тому есть причины экономические,а не технические.




Одно только название ЛЖ и качество сборки + плюс качество пластика и последние цена.
Если бы 300 у.е я бы промолчал, а за такие деньги есть выбор более качественной техники чем не известный практически нонейм производства.
Vitalikaqua | talik ****
Re: Вопрос по конденционерам LG серии ART Cool ?
[Re: Кузнец] 21 июля 2012 в 22:23
У меня дома обычный, не инвертор АртКул 09, без каких либо проблем работает с 2008 года. В нем РЕАЛЬНЫЙ электостатичесский фильтр, как у Тошибы. Есть также много других функций, из которых я пользую только плазму и автоочистку. Да, пластик иногда потрескивает, но я не параноик и засыпаю под него нормально. И назовите мне хоть один доступный на рынке аналог, в который я бы мог поместить подходящий дизайну комнаты принт! Для монтажниГов АртКул не самая удобная модель, но заказчика это не должно волновать. Еще были жалобы на датчики и электронику, но сейчас вроде бы не слышно.
Fencer | иной **
Re: Вопрос по конденционерам LG серии ART Cool ?
[Re: Кузнец] 22 июля 2012 в 00:13
В ответ на:

не известный практически нонейм производства.



Сорри,но не стоит такое писать - это неправда,которая характеризует только твое незнание.
Еще раз сорри,ничего личного.

ЗЫ А когда ты последний раз разбирал LG?
Autoua.netФорумВирішення побутових проблем

Вопрос по конденционерам LG серии ART Cool ?

Додаткова інформація
Модератор:

 AlMat, doctor_b, moderator, Outdriver 

5 користувачів і 176 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.