Нужна нагрузка 15-30кВт. Давайте скинемся мозгами.

Kirill_vaz | СуперСтар ****
Нужна нагрузка 15-30кВт. Давайте скинемся мозгами.
31 августа 2012 в 09:40
И так есть техническая задача проверить на сработку Ups, который дожен держать нагрузку в 30 кВт 20 минут.
Нагрузка - сервера, так что на них тестировать пока не хочется, да и еще не все смонтированы.
Вопрос - у какими бытовыми вещами можно такую нагрузку набрать?
Двигатели - не предлагать.
15 утюгов - тоже вариант, но крайний.
Может есть у кого в аренду обогреватель трехфазный\однофазный на 10-30 кВт. В аренду на 4 часа.
Или может чего упустил из вещей вокруг нас?
Star | важничающий писатель **
Re: Нужна нагрузка 15-30кВт. Давайте скинемся мозгами.
[Re: Kirill_vaz] 31 августа 2012 в 09:52
Чайники в офисе собрать, не?
Barman | R.I.P. *
Re: Нужна нагрузка 15-30кВт. Давайте скинемся мозгами.
[Re: Star] 31 августа 2012 в 10:27
Star 31.08.2012 09:52 пишет:

Чайники в офисе собрать, не?


И кипятить 20 минут все одновременно
Barman | R.I.P. *
Re: Нужна нагрузка 15-30кВт. Давайте скинемся мозгами.
[Re: Kirill_vaz] 31 августа 2012 в 10:30
Kirill_vaz 31.08.2012 09:40 пишет:

И так есть техническая задача проверить на сработку Ups, который дожен держать нагрузку в 30 кВт 20 минут.
Нагрузка - сервера, так что на них тестировать пока не хочется, да и еще не все смонтированы.
Вопрос - у какими бытовыми вещами можно такую нагрузку набрать?
Двигатели - не предлагать.
15 утюгов - тоже вариант, но крайний.
Может есть у кого в аренду обогреватель трехфазный\однофазный на 10-30 кВт. В аренду на 4 часа.
Или может чего упустил из вещей вокруг нас?


А зависимость от мощности линейная? если подключить 2 квт,держать должно 5 часов?
autoservice | V.I.P ***
Re: Нужна нагрузка 15-30кВт. Давайте скинемся мозгами.
[Re: Kirill_vaz] 31 августа 2012 в 21:19
дешевле всего чайники.
VITASS | V.I.P ***
Re: Нужна нагрузка 15-30кВт. Давайте скинемся мозгами.
[Re: Kirill_vaz] 3 сентября 2012 в 02:52
кипятить не нуно - берешь на один чайник больше расчетной нагрузки пару минут прошло включил резервный, выключил первый поменял воду и тд по цепочке.
catkoua | Достоевский **
Re: Нужна нагрузка 15-30кВт. Давайте скинемся мозгами.
[Re: Kirill_vaz] 3 сентября 2012 в 09:38
закон ома вам в поміч. 220 вольт 30квт це приблизно 140 ампер для чого треба нагрузку 1,5 ома. головна задача щоб нагрузка від тих ампер не розплавилась. бо від 140 ампер зварка працює. саме тугоплавке ніхром з чого спіралі електроплиток роблять. берете моток таких спіралей і (вони копійки коштують) паралельно зєднуєте болтами поки тестер не покаже 1,5 ома. усьо.
Змінено catkoua (09:44 03/09/2012)
maia | важничающий писатель **
Re: Нужна нагрузка 15-30кВт. Давайте скинемся мозгами.
[Re: Kirill_vaz] 3 сентября 2012 в 09:51
собрать, подключить, зайти в консоль управления UPS-ом, посмотреть какая нагрузка есть на данный момент. обрубить внешнее питание - посмотреть как быстро выжирает батарею текущая нагрузка. по достижению разряда батарей 50-40% вернуть внешнее питание. прикинуть выводы.
catkoua | Достоевский **
Re: Нужна нагрузка 15-30кВт. Давайте скинемся мозгами.
[Re: maia] 3 сентября 2012 в 10:04
maia 03.09.2012 09:51 пишет:

собрать, подключить, зайти в консоль управления UPS-ом, посмотреть какая нагрузка есть на данный момент. обрубить внешнее питание - посмотреть как быстро выжирает батарею текущая нагрузка. по достижению разряда батарей 50-40% вернуть внешнее питание. прикинуть выводы.



так не получицця. в акумуляторів нелінійні характеристики і не ясно що там стоїть - по тх чи їх похєрили. упс 30квт як порш коштує замовник правильно хвилюється. тільки тест.
Trim | важничающий писатель ***
Re: Нужна нагрузка 15-30кВт. Давайте скинемся мозгами.
[Re: VITASS] 3 сентября 2012 в 10:25
VITASS 03.09.2012 02:52 пишет:

кипятить не нуно - берешь на один чайник больше расчетной нагрузки пару минут прошло включил резервный, выключил первый поменял воду и тд по цепочке.



Могу ошибаться, но по-моему при открытой крышке чайник не отключается. Придется просто доливать воду...
Mad Dog | V.I.P *
Re: Нужна нагрузка 15-30кВт. Давайте скинемся мозгами.
[Re: Kirill_vaz] 3 сентября 2012 в 10:42
Kirill_vaz 31.08.2012 09:40 пишет:

Может есть у кого в аренду обогреватель трехфазный\однофазный на 10-30 кВт.


В интернете полно. Сразу и систему кондиционирования проверите.

http://www.ramirent.ua/rus/renttehnics/category/88/
Kirill_vaz | СуперСтар ****
Re: Нужна нагрузка 15-30кВт. Давайте скинемся мозгами.
[Re: catkoua] 4 сентября 2012 в 08:46
Теоретически насобирать можно, наверное на асбестовую трубу намотать.
Спасибо за вариант - будет запасным, если обогреватели не подойдут.

UPS таки стоит денег, и перед запуском надо бы проверить как оно будет в реальном времени.
Kirill_vaz | СуперСтар ****
Re: Нужна нагрузка 15-30кВт. Давайте скинемся мозгами.
[Re: Mad Dog] 4 сентября 2012 в 08:47
Вот. А про рамирент я как то и забыл. Когда-то вагончики арендовали у них.
valdex | чужой ***
Re: Нужна нагрузка 15-30кВт. Давайте скинемся мозгами.
[Re: Mad Dog] 4 сентября 2012 в 09:39
Mad Dog 03.09.2012 10:42 пишет:

Kirill_vaz 31.08.2012 09:40 пишет:

Может есть у кого в аренду обогреватель трехфазный\однофазный на 10-30 кВт.


В интернете полно. Сразу и систему кондиционирования проверите.

http://www.ramirent.ua/rus/renttehnics/category/88/



дык они трехфазные все
Mad Dog | V.I.P *
Re: Нужна нагрузка 15-30кВт. Давайте скинемся мозгами.
[Re: valdex] 4 сентября 2012 в 09:42
valdex 04.09.2012 09:39 пишет:

Mad Dog 03.09.2012 10:42 пишет:

Kirill_vaz 31.08.2012 09:40 пишет:

Может есть у кого в аренду обогреватель трехфазный\однофазный на 10-30 кВт.


В интернете полно. Сразу и систему кондиционирования проверите.

http://www.ramirent.ua/rus/renttehnics/category/88/



дык они трехфазные все



А ТС что просил?
Kirill_vaz 31.08.2012 09:40 пишет:

Может есть у кого в аренду обогреватель трехфазный\однофазный на 10-30 кВт. В аренду на 4 часа.


valdex | чужой ***
Re: Нужна нагрузка 15-30кВт. Давайте скинемся мозгами.
[Re: Mad Dog] 4 сентября 2012 в 10:12
Mad Dog 04.09.2012 09:42 пишет:

valdex 04.09.2012 09:39 пишет:

Mad Dog 03.09.2012 10:42 пишет:


дык они трехфазные все



А ТС что просил?
Kirill_vaz 31.08.2012 09:40 пишет:

Может есть у кого в аренду обогреватель трехфазный\однофазный на 10-30 кВт. В аренду на 4 часа.






ай, точняк, не привык я что большие упсы умеют и три фазы держать
SashaWhite | энтузиаст **
Re: Нужна нагрузка 15-30кВт. Давайте скинемся мозгами.
[Re: Kirill_vaz] 4 сентября 2012 в 14:01
Выходы на баластные реостаты есть?
Их много на любом заводе где есть сварка...
Sysanin | V.I.P *
Re: Нужна нагрузка 15-30кВт. Давайте скинемся мозгами.
[Re: Kirill_vaz] 22 февраля 2013 в 22:52
надо четко понимать если однофазный 30кВт - это одно, если 3-фазный 30 кВт - эт немного больше не?