Adolph Al Husseyn 30.07.2013 23:35 пишет: ...взять трех гранную мачту самостоящую пирамидальной формы с стороной в основании 4.5м, а на высоте 9м будет 2м, то щит может и оборвет, но конструкцию мало вероятно, что погнет. При условии, что она из уголка 85х3мм. Как опора ЛЭП. Но фундамент, то есть якорь на 3м закладывать. ...
а еще лучше построить дом в 3 этажа и на уровне 3-го этажа на стене прикрепить профнастил )))
Такая труба (круглая с стенкой 6мм) только утяжелит конструкцию и выиграша в прочности не даст.
В ответ на: квадрат "Труба 16х16х2,0 мм"
Можно квадратную, можно уголок. Я спрашивал квадрат самой мачты, то есть её основание (стороны чему равны?) Если 0.4х0.4, то слабенько под две опоры по краям такого щита на 9м.
Так как ветровая нагрузка может приходиться не четко перпендикулярно к щиту, то нагрузки на края щита будут разные, результат при использовании мачт 0.6х0.6 сначала деформирует одну мачту, после потянет вторую. Лучше использовать одну опору с таким профилем как я описал. Более точно необходимо рассчитывать такие опоры, так как я могу посчитать конструкции +25%, но изящной её назвать будет тяжело. К тому же не зная местности под установку (открытая/закрытая), относительно розы ветров, присутствующих рядом объектов, таких как здания и т.п. где могут быть турбулентные потоки в которых скорость и сила могут возрасти в несколько раз. У меня при таких ситуациях согнуло мачту из АД31, но конечно не для такого щита, а просто группы антенн.
Единственное решение с мачтами 0.6х0.6м по бокам щита, так это сам щит крепить на мачты при помощи кронштейнов которые при сильном порыве ветра будут срезаны, но есть другой вопрос, не пострадают ли люди если этот щит оторвет ветром? Такой вариант технически оправдан, но опасный. Второй вариант, те же мачты, но на оттяжках растягивать из ткани с перфорацией (уменьшить парусность), материал на подобии тента фур.
4-х гранная конструкция на 10-15% прочней 3-х гранной при равном размере грани (ну тип и высота тоже равны), при этом в среднем на 35-40% тяжелее (больше металла), так что считайте и ищите компромисс между прочностью и весом. 3-х гранная конструкция тяжелее в изготовлении чем "квадрат". Трубная конструкция, в свою очередь, немного прочней уголка, имеет чуть ниже ветровую нагрузку, но сложнее в изготовлении и сборке.