autoua
×
Это мобильная версия форума. Перейти на обычную версию форума ×
Вход
Autoua.netФорумВирішення побутових проблем

Подключение ТЕНа треугольником

oleg_mazda | Достоевский **
Подключение ТЕНа треугольником
25 сентября 2013 в 11:17
Задавал уже вопрос на дружественном форуме, но там что-то никак никто не отписывается.
Хотя вопрос, в общем-то, простой.
Есть блок-ТЕН на 380В, воткнутый в бочку (фактически, 3 тена на 2,5кВт каждый, соединенные треугольником).
Что будет при пропадании одной из фаз? А двух фаз?
Как будет вести себя в этом случае блок-ТЕН?
Как будут вести себя две другие фазы (при пропадании одной)? Ток по ним возрастет или упадет? Насколько?

Можно ли переделать схему таким образом, чтобы при пропадании одной из фаз блок-тен работал на 2/3 мощности, а при пропадании двух фаз - на 1/3? Я так понимаю, что это возможно при переделке в схему звездой с общим нулем? Но тогда и общая мощность блок-тена упадет в 1,7 раза, насколько я понимаю?
Змінено oleg_mazda (11:18 25/09/2013)
B.O.S. | ПАПАрация ***
Re: Подключение ТЕНа треугольником
[Re: oleg_mazda] 25 сентября 2013 в 11:42
oleg_mazda 25.09.2013 11:17 пишет:

переделать таким образом, чтобы при пропадании одной из фаз блок-тен работал на 2/3 мощности, а при пропадании двух фаз - на 1/3? Я так понимаю, что это возможно при переделке в схему звездой с общим нулем? Но тогда и общая мощность блок-тена упадет в 1,7 раза, насколько я понимаю?



абсолютно верно понимаешь.

Если оставить "треугльник" то при падении одной из фаз получишь мощность в 1/3 + 1/3*1/4 от полной (фактически на одном плече будет параллельное включение одного и двух последовательно включенных ТЭНов);
а при падении двух фаз - ноль.