Если еще актуально, попробую вставить свои пять копеек. Может пропустил, можно указать тип АБ, что на ней написано. Вероятнее всего в Вашем случае при заряде 10 батарей, соединенных последовательно, напряжение заряда должно быть 68,4В измеренных непосредственно на крайних клеммах АБ. Ток допускается ограничивать на уровне до 0,3С10. В вашем случае: до 63А. При этом батарея будет заряжена при снижении тока заряда до уровня около 100мА. Полная емкость: ток Х время. должно получиться где то в районе 250Ач. Быстро и экономически целесообразно выявить неисправные блоки непосредственно при выполнении контрольного разряда с исключением неисправных блоков. Из оставшихся компоновать новые батареи. эффективность проверять в полевых условиях.
Если процент неисправных блоков в батарее небольшой, или выявили отказы только недавно, есть вероятность восстановления емкости оставшихся. Кстати при штатной работе сколько батарей работают в одном комплекте? Будут вопросы пишите, поможем с проверкой.