Re: Тепловые насосы
[Re: oleg_mazda] 8 декабря 2014 в 23:07
oleg_mazda 25.11.2014 00:17 пишет:

azeff2 23.11.2014 22:55 пишет:



1. 5 скважин по 50 метров, труба в него опускаеться буквой U - тоесть у него минимум 500 м.п. теплообменника, значит дом квадратов 300 не меньше, таких много? Конечно при такой площади человек будет думать как компенсировать расходы на газ.





поправочка: считаются не погонные метры трубы, а погонные метры скважины. с 250м можно снять примерно 12 квт, т. е. тепловая мощность теплового насоса будет примерно 16квт, что соответствует дому площадью 200-250 квадратов.




У моего соседа:
3 скважины по 45 метров глубины, соединение между скважинами на 1.7 метра залегания.
Дом где то 270 квадратов, из которых 90 квадратов неотапливаемый подвал и 25 квадратов ели отапливаемый гараж в доме.

Топит это всё 8 квт тепловой. Хватает за глаза.

Стена 30 см газоблок + 5 вата.
Потолок 20 см вата.