20-этажный дом. Поставил редуктор сразу после счетчика калеффи с манометром и возможностью регулирования. Покупал на Юности за, по-моему, 350грн (в эпицентре такой же 430) + 100грн сантехнику за установку. Бойлер подключен обычными шлангами для воды, как и смесители. Зачем трубы?
Дешевый редуктор (типа за 150грн) не брать - толку, говорят, НОЛЬ.
Aleks76 29.10.2014 05:16 пишет: Знакомые сэкономили и не поставили. Гидроудар.
Это как? С превышением давления борется перепускной клапан, который идет в комплекте с бойлером. Большое ИМХО, подтвержденное опытом, ставить редуктор только на вход, после счетчика в домах свыше 10 этажей. Вся бытовая сантехника и бойлер в том числе, расчитаны на давление до 5 атм и если у вас спокойно держит смеситель - будет держать и бойлер. Кто сильно боится "гидроудара" - когда соседи воду спускают - советую озаботится системой "стоп течь", а не тулить редуктор... Это совершенно не касается того, что нужно выбрасывать перепускной клапан - он срабатывает при нагреве воды (она расширяется ) и лишнее давление (в тч и аварийное) благополучно стравливает в канализацию...
Yuriy T4 29.10.2014 14:33 пишет: Это как? С превышением давления борется перепускной клапан, который идет в комплекте с бойлером.
Тот, что в комплекте часто не работает, судя по отзывам. В результате - гидроудар. В моем случае он "не работал" в другую сторону - подтекал до тех пор, пока не поставил редуктор.
Yuriy T4 29.10.2014 14:33 пишет: Это как? С превышением давления борется перепускной клапан, который идет в комплекте с бойлером.
Тот, что в комплекте часто не работает, судя по отзывам. В результате - гидроудар. В моем случае он "не работал" в другую сторону - подтекал до тех пор, пока не поставил редуктор.
в гидравлике и теплотехнике отзывы на 95% ерунда. Если клинит перепускной клапан (хотя это очень сомнительно) - получается переопрессовка. Твой нормально работал. посто давление в трубе было больше допустимого.