разница в сработки рубильника 16А и 25А существенна
Время отключения БОЛЕЕ ЧАСА: 6А: 6,78А 10А: 11,3А 16А: 18,08А 25А: 28,25А А теперь время отключения МЕНЕЕ ЧАСА (но не значит что не именно час): 6А: 8,7А 10А: 14,5А 16А: 23,2А 25А: 36,25А
вот и выходит что 16А сработает при 23А а 25А сработает при 36А
А может у автора автоматы не С а В типа или даже А?
разница в сработки рубильника 16А и 25А существенна
Время отключения БОЛЕЕ ЧАСА: 6А: 6,78А 10А: 11,3А 16А: 18,08А 25А: 28,25А А теперь время отключения МЕНЕЕ ЧАСА (но не значит что не именно час): 6А: 8,7А 10А: 14,5А 16А: 23,2А 25А: 36,25А
вот и выходит что 16А сработает при 23А а 25А сработает при 36А
А может у автора автоматы не С а В типа или даже А?
да один фик какой буквы "А, В, С, Д", если мне не изменяет память то буквы отвечают за ток отсечки рубильника, а не за верхние его пределы хотя могу ошибаться, так шо подправите если что
Буквы - зависимость времени срабатывания автомата в зависимости от тока через автомат. Допустим, с хар-й А сработает за 10 сек. при токе в 2 раза больше номинала. С хар-й В сработает за 10 сек при при токе в 3 раза больше номинала.
Да, при небольшом превышении тока (не в разы) буква таки значения не имеет (я думал, что А отключится быстрее С по тепловому размыкателю тоже). Это при КЗ А сработает быстрее.
Да, при небольшом превышении тока (не в разы) буква таки значения не имеет (я думал, что А отключится быстрее С по тепловому размыкателю тоже). Это при КЗ А сработает быстрее.
я че то постоянно думал, что при буквы как раз за скорость сработки при КЗ отвечают так сказать. оказывается и да и нет теперь будем знать