suwin 03.06.2015 00:32 пишет: Нужно сделать заземление в доме
Могу сделать самое дорогое тип В контуром комбинированный с тип А, среднего бюджета тип В комбинированное с тип А, самое бюджетное только тип А.
Могу проконсультировать, и можете сделать сами или с помощью родственников, друзей, знакомых, разнорабочих существенно сэкономив. Возможен авторский надзор.
Aleksandr71 03.06.2015 15:58 пишет: Один технический вопрос - есть дом, заземление , есть ввод . При присоединении нуля ввода с заземлением идет сильная искра , проверял лампочкой там до 5 В. Из-за этой "беды" эл. счетчик стает в режим "Реверс" на ровном месте. Пояснение есть?
Грубое нарушение электро/пожаро безопасности!
Безродный так называемый ноль прошедший через счетчик нельзя подключать к заземлению!
По специализированному по PEN Российскому пункту ПУЭ, по идее имеющему приоритет над другими пунктами, PEN не может быть в ВЛ выполненной даже СИП и тем более голым алюминием, про что указывается в Украинском ПУЭ и одном из Российских циркуляров.
По здравому смыслу нельзя подключать к заземлению даже настоящий PEN прошедший через счетчик!
Зажимы счетчика не имеют обозначений для подключения PEN!
ПУЭ Украина 29.06.2011: 1.7.146 … Не допускается использовать сторонние проводящие части как единственный PEN-проводник.
Зажимы счетчика под пломбой и в подавляющем числе случаев не доступны для осмотра!
В счетчиках подобных Вашему в нейтральном полюсе может быть шунт, что не допустимо для PEN!
Из-за заземления PEN после счетчика, такие счетчики, если программно не отключено, дополнительно к потребленной электроэнергии могут круглосуточно тарифицировать электроэнергию перекоса фаз стекающую из питающей сети на заземление после счетчика, так как в этих счетчиках предусмотрена защита от некоторых схем воровства электроэнергии!
счетчик ЛЕ 221.1.К.R2.РО: 2.4. Счетный механизм счетчиков, обеспечивает учет электроэнергии и увеличение показаний при изменении направления тока на противоположное.
Еще в подобных счетчиках помимо индикации аварийного режима "реверс" бывает аварийный светодиод "земля", "вмешательство", пиктограмма "дифференциал", индицирующие, что провод прошедший через нейтральный полюс счетчика пробил на землю или из-за безграмотности в электро/пожаро безопасности подключен к земле. Это полезная функция таких счетчиков, сразу виден косяк, так как по некоторым, опасным даже для системы питания с типом заземления TN, пунктам норм на освещение и стационарные электроприборы внутри помещений нельзя ставить дифзащиту, которая единственная способна обнаружить утечку с нейтрального провода на землю и защитить при нарушении целостности цепи проводника РЕ.
По здравому смыслу одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ, а не TN, как пытаетесь с грубыми нарушениями делать Вы, которая не защищает от аварий в питающей сети, как минимум на улице приусадебного участка при пользовании электроприборами класс защиты 1.