Нужна консультация понимающих. Хрущоба, с прошлых выходных начали топить, но теплая только батарея на кухне. В комнатах холодина. В прошлые сезоны такого не наблюдалось. В чем может быть причина и что делать (кого пинать)? ЖЭКов-то теперь нет...
А Вы попробуйте вспомнить, землекопательные и пр. работы возле дома или бойлерной проводились после прошлого отоп. сезона? Причина м. б. зарыта там. А пинать сейчас пофиг кого. Я четыре дня пинаю и ЖЭК и службу 1551 долбомэра нашего, всё по....! Вот думаю, может и платить им так как они топят/греют. Кст. с гор. водой та же фигня.
Бином Ньютона: Или намудрили сами жильцы, или воздух в системе. Первое решается волшебными пилюлями в сторону виноватых, второе стравливание из системы.
alexmak62 18.10.2015 08:09 пишет: У меня в квартире волшебный краник. Не помогает. Стояки горячущие, а радиаторы не очень. Похоже давление в системе слабое.
У меня вода течет уже сутки, стояк горячий, а батарея холодная. Хотя была теплая позавчера.
alexmak62 18.10.2015 08:09 пишет: У меня в квартире волшебный краник. Не помогает. Стояки горячущие, а радиаторы не очень. Похоже давление в системе слабое.
У меня вода течет уже сутки, стояк горячий, а батарея холодная. Хотя была теплая позавчера.
alexmak62 19.10.2015 09:17 пишет: К сожалению, нет. Есть лишь большая торцевая гайка-заглушка. Но ей лет и лет. Страшно прикасаться.
если решитесь прикасаться, лучче позвать спеца, т.к. на чугунных батареях (а в хрущах как правило чугунки) на пробках есть "правые" и "левые" резьбы, т.е. нужно знать в какую сторону крутить...а то может быть "ОЙ!!!"
В ответ на: Кран маевского на батарее сверху есть?
Для обычных систем ЦО кран маевского на каждой батарее не принципиален. Воздух из батареи отлично уходит вверх по стояку. (это если все трубы подключения батареи горизонтальные). а вот выпустить его из верхней точки стояка - архиважно.
В ответ на: Кран маевского на батарее сверху есть?
Для обычных систем ЦО кран маевского на каждой батарее не принципиален. Воздух из батареи отлично уходит вверх по стояку. (это если все трубы подключения батареи горизонтальные). а вот выпустить его из верхней точки стояка - архиважно.
только что выпустил, а напора практически нет - конечно батарея будет холодной. раньше как откроешь кран воду удержать было тяжело в подставлемый тазик, а сегодня еле течет оттуда, хотя воздух весело спускался.
тому, кто хочет гайку крутнуть - я каждый год крутил гайку, но в позапрошлом году ее сорвал благо, вверху все было забито ржавчиной и труба еле сочилась. я надел как кондом сверху широкую термоусадку и поставил туда хомут - до утра надулась, как шарик, но не прорвало, а могло бы весело улюлюкать пять этажей. Вызвал алкашей - поставили обычный кран за 30 грн и теперь я бох батарей
alexmak62 18.10.2015 08:09 пишет: У меня в квартире волшебный краник. Не помогает. Стояки горячущие, а радиаторы не очень. Похоже давление в системе слабое.
У меня вода течет уже сутки, стояк горячий, а батарея холодная. Хотя была теплая позавчера.
Кран маевского на батарее сверху есть?
Есть. Но не помогает. ЗЫ. Сегодня уже батарея теплая. Что они там сливали больше суток???