Є редуктори Honeywell, встановлені після лічильників та після запорних вентилів.

регулятором на редукторі виставляю, щоб було 3 Бар при всіх закритих кранах.

потім виконую наступне. відкриваю на повну 1 кран (грубо кажучи, в системі 2 крани і підключений унітаз) - тиск падає до 2,5 Бар. Відкриваю 2 кран - тиск падає до 2,25 Бар. Змиваю весь бачок в унітаз - стрілка манометра коливається біля позначки в 2,2 Бар.

Питання - 2-2,5 Бар нормальний тиск? Можливо є сенс викрутити тиск до 4 Бар, щоб при всіх відкритих кранах тиск не падав нижче 3 Бар?
spoiler | member ***
Re: Регулуювання тиску в водопроводі редукторами
[Re: Thumbs_Up_Guy] 29 ноября 2015 в 13:30
ЕМНИП регулировать надо при приоткрытом кране - манометр на редукторе показывает давление после редуктора, и, если давление надо уменьшить, то ему надо куда-то стравливаться.
Thumbs_Up_Guy | патриарх **
Re: Регулуювання тиску в водопроводі редукторами
[Re: Thumbs_Up_Guy] 29 ноября 2015 в 13:35
ну у мене власне питання - який тиск ставити для всього відкритого?
2-2,5 достатньо?
чи ставити так, щоб при всьому відкритому було 3?
spoiler | member ***
Re: Регулуювання тиску в водопроводі редукторами
[Re: Thumbs_Up_Guy] 29 ноября 2015 в 13:56
Як на мене, то 2-2.5 достатньо. Скільки виставиш при трохи відкритому крані - стільки буде після редуктора і при закритих, і, якщо є запас тиску до редуктора, при всіх відкритих.
maksym | V.I.P **
Re: Регулуювання тиску в водопроводі редукторами
[Re: Thumbs_Up_Guy] 29 ноября 2015 в 14:47
Thumbs_Up_Guy 29.11.2015 13:35 пишет:

ну у мене власне питання - який тиск ставити для всього відкритого?
2-2,5 достатньо?
чи ставити так, щоб при всьому відкритому було 3?




При всьому відкритому тиск може вже не підняти регулюванням. Регулятор сам по собі суттєвий гідравлічний опір, і тиск буде залежить від витрати води.
Alex_kr | сжигатель газа ***
Re: Регулуювання тиску в водопроводі редукторами
[Re: Thumbs_Up_Guy] 29 ноября 2015 в 18:34
все зависит от того какое давление у вас вообще на входе перед редукторами
у себя редуктора (ханивел с фильтром) выставил на 4-4,5, при этом магистральное давление днем в пределах 7-8, ночью 14-16
поставил 4-4,5 потому, что стоит система обратного осмоса, а для нее надо давление минимум 3, а при 4-4,5 идет лучше и быстрее фильтрация
при этом на редкторах в ванной и туалете, при таком давлении, можно спокойно мыться в душе не опасаясь того что, кто то может пойти в туалет и устроить вам веселую мойку.
так что вы для начала поймите какое давление у вас в стояке, а потом отталкивайтесь какое наиболее рационально регулировать у вас в квартире
а то может быть такое что у вас выше 3-4 в самом стояке нет
Thumbs_Up_Guy | патриарх **
Re: Регулуювання тиску в водопроводі редукторами
[Re: Thumbs_Up_Guy] 1 декабря 2015 в 13:15
високий тиск точно буває - перідочно у сусідів зриває крани.

Отже, якщо я правильно зрозумів - падіння тиску на 0,5-0,75 Бар після відкриття кранів це нормальне явище.
Alex_kr | сжигатель газа ***
Re: Регулуювання тиску в водопроводі редукторами
[Re: Thumbs_Up_Guy] 1 декабря 2015 в 13:59
это хорошо что есть запас по давлению
0,5 это нормально (вчера спецом проверил у себя) при выставленном давлении 4,5 (и максимальном водоразборе, окрывал кран рукомойника и туалет) падение было примерно на 0,3-0,4
так что рассчитывайте ваше давление исходя их этой поправки в 0,5

к стати какая серия редуктора у вас??
у меня стоят серия FK06-1/2 (которые идут вместе с фильтрами)
Змінено Alex_kr (14:03 01/12/2015)
Nicholas | патриарх **
Re: Регулуювання тиску в водопроводі редукторами
[Re: Thumbs_Up_Guy] 1 декабря 2015 в 14:44
Thumbs_Up_Guy 29.11.2015 13:22 пишет:

(грубо кажучи, в системі 2 крани і підключений унітаз) - тиск падає до 2,5 Бар


Стиралка,посудомийка окремо? Бо для них і 3 Бара може бути дуже замало - треба перевіряти
Traveler | Дядя Сь **
Re: Регулуювання тиску в водопроводі редукторами
[Re: Nicholas] 1 декабря 2015 в 15:09
Nicholas 01.12.2015 14:44 пишет:

Thumbs_Up_Guy 29.11.2015 13:22 пишет:

(грубо кажучи, в системі 2 крани і підключений унітаз) - тиск падає до 2,5 Бар


Стиралка,посудомийка окремо? Бо для них і 3 Бара може бути дуже замало - треба перевіряти




Я поставив 2 і пральна машина не має проблем.
Змінено Traveler (15:12 01/12/2015)
boromir | важничающий писатель ****
Re: Регулуювання тиску в водопроводі редукторами
[Re: Nicholas] 1 декабря 2015 в 22:55
Nicholas 01.12.2015 14:44 пишет:

Thumbs_Up_Guy 29.11.2015 13:22 пишет:

(грубо кажучи, в системі 2 крани і підключений унітаз) - тиск падає до 2,5 Бар


Стиралка,посудомийка окремо? Бо для них і 3 Бара може бути дуже замало - треба перевіряти




у мну посудомойка запитана к баку от системы обратного осмоса - там давка менее 1 атм на половинном обьеме - всё ок, не ругается при работе