Re: УЗО не работает при отсутствии заземления - правда или.?
[Re: Черепах] 18 декабря 2015 в 00:14
В ответ на:

В момент чего? Когда тухнет индикатор?




Нет, когда светится, попробуйте выключить все экономки.

В ответ на:

Землю зацепил в розетке, т.е. пока без пластмассовой крышки пытался вставить вилку в розетку и шатал вилкой из стороны в сторону сработало УЗО.




Вы могли случайно дотронуться до провода и стать самим заземлителем, вот УЗО и сработало. Так оно работает если заземления нет никакого.

В ответ на:

Что такое ввод?




Все что до входного автомата - это до ввода, все что за ним - это после ввода.

В ответ на:

От ВЛ идёт СИП




Я писал про СИП по всей линии, от трансформатора до потребителя.

В ответ на:

Так?
два провода - фаза и "сдвоенный" ноль/земля на автомат, с автомата на счётчик, из счётчика в распред/коробку, где и делим PEN на P и N.





Не так!

PEN делим до входного автомата и счетчика!
А лучьше на столбе с повторным заземлением...

А лучьше, если это частный дом, ничего не делим, а просто делаем свою землю!
spd | IesuiT **
Re: УЗО не работает при отсутствии заземления - правда или.?
[Re: Counter-Striker] 18 декабря 2015 в 10:27
В ответ на:

безопасным считается ток, длительное прохождение которого через организм человека не причиняет ему вреда и не вызывает никаких ощущений, его величина не превышает 50 мкА (переменный ток 50 Гц) и 100 мкА постоянного тока;
минимально ощутимый человеком переменный ток составляет около 0,6—1,5 мА (переменный ток 50 Гц) и 5—7 мА постоянного тока;
пороговым неотпускающим называется минимальный ток такой силы, при которой человек уже неспособен усилием воли оторвать руки от токоведущей части. Для переменного тока это около 10—15 мА, для постоянного — 50—80 мА;
фибрилляционным порогом называется сила переменного тока (50 Гц) около 100 мА и 300 мА постоянного тока, воздействие которого дольше 0,5 с с большой вероятностью вызывает фибрилляцию сердечных мышц. Этот порог одновременно считается условно смертельным для человека.



Диаграмма интересная на тему http://www.electrical-installation.org/enwiki/Electrical_protection_of_persons_(_full_page_)
С переводом здесь: http://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2518480&postcount=3
старый тренер | энтузиаст ***
Re: УЗО не работает при отсутствии заземления - правда или.?
[Re: 7b.] 18 декабря 2015 в 20:08
7b. 30.11.2015 21:49 пишет:

на сколько я правильно понял, узо сравнивает сколько пришло по фазе с тем, сколько ушло по нулю. если уходит меньше - знач утечка, отрубаем. верно? зачем земля - хз.






Если есть заземление, УЗО будет срабатывать немедленно при появлении дисбаланса между фазой и нулем, т.е. при утечке фазы на корпус, если нет заземления, то при появлении фазы на корпусе УЗО сработает только когда человек притронется к корпусу. Ток с корпуса может утекать на землю либо через провод заземления, либо через тело человека, если заземления нет.
Ещё без заземления некоторые бытовые приборы даже в исправном состоянии немного щипаются (появляется небольшой потенциал на корпусе через сетевой фильтр. Опробовано на личном опыте).