Autoua.netФорумВирішення побутових проблем

После замены счетчика напряжение 285

Myrrzik | Супер писатель! ***
После замены счетчика напряжение 285
11 декабря 2015 в 00:56
Подскажите что может быть .. Куда копать..
Заменили мне счетчик на двухтарифный, входной автомат не трогали. И начиная часов с 9 вечера при попытке что то включить на кухне тяжелое ( чайник, моероволновку) напряжение подскакивает с 228 до 285, 290

Если выключить потребителя через пару секунд все становиться на свои места.
Как ведет себя днем не знаю. Будут выходные проверю.

Евгений1968 | Супер писатель! **
Re: После замены счетчика напряжение 285
[Re: Myrrzik] 11 декабря 2015 в 01:07
Myrrzik 11.12.2015 00:56 пишет:

Подскажите что может быть .. Куда копать..
Заменили мне счетчик на двухтарифный, входной автомат не трогали. И начиная часов с 9 вечера при попытке что то включить на кухне тяжелое ( чайник, моероволновку) напряжение подскакивает с 228 до 285, 290

Если выключить потребителя через пару секунд все становиться на свои места.
Как ведет себя днем не знаю. Будут выходные проверю.





ноль начинает подгорать и фаза садится на фазу...все блоки импульсные и лампы економки летят моментально.
Myrrzik | Супер писатель! ***
Re: После замены счетчика напряжение 285
[Re: Евгений1968] 11 декабря 2015 в 07:15
Не дожали провода при подключении счеткика?

П.с. До этого, на старом счетчике, все работало нормально.
Cirax | Достоевский *
Re: После замены счетчика напряжение 285
[Re: Myrrzik] 11 декабря 2015 в 08:15
Myrrzik 11.12.2015 07:15 пишет:

Не дожали провода при подключении счеткика?

П.с. До этого, на старом счетчике, все работало нормально.



Да небудет напряжение расти при недожатых проводах, так-же не будет расти при проблемах с нулем - при условии повышения нагрузки.
Странная ситуация, может напряжение наоборот падает?
maksym | V.I.P **
Re: После замены счетчика напряжение 285
[Re: Myrrzik] 11 декабря 2015 в 08:37
а как меряете напряжение?
Myrrzik | Супер писатель! ***
Re: После замены счетчика напряжение 285
[Re: maksym] 11 декабря 2015 в 08:45
Ссылка на видео дропбокс

https://www.dropbox.com/s/9iob6jnk50lh2cv/2015-12-11%2007.19.47.mov?dl=0

Да неважно в каком тарифе . Ведет себя так постоянно после замены и утром и вечером.
Змінено Myrrzik (08:51 11/12/2015)
LIS | Достоевский **
Re: После замены счетчика напряжение 285
[Re: Myrrzik] 11 декабря 2015 в 09:36
Myrrzik 11.12.2015 08:45 пишет:

Ведет себя так постоянно после замены и утром и вечером.



Надо не на форуме писать, а исполнителю замены счетчика, или в ЖЭК, или куда там теперь модно. Да, не затянули нормально провода. Причем у кого-то из соседей 155, когда у тебя 285, и они тоже мучаются .
ГыГы | IesuiT **
Re: После замены счетчика напряжение 285
[Re: LIS] 11 декабря 2015 в 09:41
LIS 11.12.2015 09:36 пишет:

Myrrzik 11.12.2015 08:45 пишет:

Ведет себя так постоянно после замены и утром и вечером.



Надо не на форуме писать, а исполнителю замены счетчика, или в ЖЭК, или куда там теперь модно. Да, не затянули нормально провода. Причем у кого-то из соседей 155, когда у тебя 285, и они тоже мучаются .



То может у него две фазы и он сам себя мучает без нуля

Аффтар, сколько фаз на входе?
VovkZ | V.I.P **
Re: После замены счетчика напряжение 285
[Re: Myrrzik] 11 декабря 2015 в 10:49
Да, сам счетчик тут не при чем. Впечатление, будто чайник подключен на одну фазу, а розетка с вольтметром - не соседской фазе, и полуотгоревший ноль, где то в стояке.
Стена с розеткой с вольтметром, не к соседям выходит, другой стороной? :-)

Нужно бы проверить правильность, вообще, всей электрической схемы, на правильность учета, отсутствие левых подключений и т.п.
Ну и ноль подтянуть, естественно, самом собой (это к электрикам).
Змінено VovkZ (10:52 11/12/2015)
Myrrzik | Супер писатель! ***
Re: После замены счетчика напряжение 285
[Re: VovkZ] 11 декабря 2015 в 13:47
VovkZ 11.12.2015 10:49 пишет:

Да, сам счетчик тут не при чем. Впечатление, будто чайник подключен на одну фазу, а розетка с вольтметром - не соседской фазе, и полуотгоревший ноль, где то в стояке.
Стена с розеткой с вольтметром, не к соседям выходит, другой стороной? :-)

Нужно бы проверить правильность, вообще, всей электрической схемы, на правильность учета, отсутствие левых подключений и т.п.
Ну и ноль подтянуть, естественно, самом собой (это к электрикам).




Все провода были подтянуты нормально, во входном 4-полюсном автомате затупил ноль


п.с. писал на форуме будучи в РЕС, даже без мата вышло договориться. Приехали в 10 утра

У всех соседей все было норм это частный сектор.
ГыГы | IesuiT **
Re: После замены счетчика напряжение 285
[Re: Myrrzik] 11 декабря 2015 в 18:25
Myrrzik 11.12.2015 13:47 пишет:


Все провода были подтянуты нормально, во входном 4-полюсном автомате затупил ноль


п.с. писал на форуме будучи в РЕС, даже без мата вышло договориться. Приехали в 10 утра

У всех соседей все было норм это частный сектор.



Да мы уже вцелом итак догадались, что ты сам себе армагеддон устраивал
Autoua.netФорумВирішення побутових проблем

После замены счетчика напряжение 285

Додаткова інформація
Модератор:

 AlMat, doctor_b, moderator, Outdriver 

4 користувачів і 105 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.

Переглядів теми: 2434