Все-таки решается, но не таким, как на картинке выше. Тот - для утепления внутри зданий, от потерь тепла, а не от промерзания труб.
Для наружного утепления применяется вспененный каучук.
Я когда-то им решал задачу утепления труб НЕ в земле... Была интересная задача - плавучий дом оснастить круглогодично действующими водоснабжением и канализацией. Водоснабжение от скважины на берегу, канализация напорная должна была сливаться в бункер(выгребную яму) на берегу. Трубы ПЭ32 и ПЭ50. Усложняло задачу то, что вода в Днепре в районе Киева поднимается/опускается в отношении береговой отметки в диапазоне больше метра, соответственно, коллектор должен опускаться/подниматься и удлиняться и укорачиваться, так как дом будут отодвигать от береговой линии на зиму и в сезон приближать.
Обе трубы были смонтированы в один коллектор, оснащены саморегулирующимся нагревательным кабелем и оболочкой из вспененного каучука 19 мм толщиной. Затем все защищено снаружи скотчем теплоотражающим и армированным. На берегу сделан компенсационный узел - короб под землей с свитой спиралью бухтой из того же коллектора, чтоб домик мог двигаться без потерь.
Кроме того, весь коллектор мог быстро отстегиваться - на обоих концах были быстросъемные элементы труб, разъемы кабеля. Снимать все предполагалось так как зимовка домика в одном месте, в сезон могли перемещать в другое.
Через пару лет звонил заказчик, предлагал объем работ на другом объекте, наш коллектор успешно пережил две зимы без инцидентов, хотя в одну зиму температура падала и до 26-ти градусов, были декады с продолжительными морозами.
Змінено IesuiT (07:11 16/04/2019)