27 мая 2019 в 23:45
Сопсна. ТЭН? Фаза на трубе? УЗО не срабатывают.

http://youtu.be/y6AullnMwY8
Змінено Apec (23:46 27/05/2019)
SIB | патриарх ****
Re: Искрит между гайкой шланга от бойлера и краном
[Re: Apec] 28 мая 2019 в 00:01
Была подобная ситуация несколько лет назад, только шланг был из нержавейки и грелся при отключённом от электроэнергии бойлере. Заземление было включено независимо от включения выключения бойлера. Итог оказалось в подъезде в щитовой отгорел или открутился кабель заземления (по словам электрика, который целый день искал у кого что не туда включено ).. И все заземлялось через шланг бойлера на трубу холодной воды. От греха подальше потом все соединения переделал под пластиковые трубы. Знаю ещё как вариант ставят какой-нибудь пластиковый фитинг ( или любой электроизоляционной).
spd | IesuiT **
Re: Искрит между гайкой шланга от бойлера и краном
[Re: Apec] 28 мая 2019 в 00:17
Было такое, когда криворукие сделали "зануление", в итоге фаза попала на корпус бойлера. Проверить визуально и индикатором правильность подключения. Отключить полностью от сети и проверить напряжение вольтметром между бойлером и трубами, между контактами на бойлере и корпусом. И индикатором трубу на всякий случай. В общем, все проверить. И не пользоваться до устранения.
codex | Достоевский ***
Re: Искрит между гайкой шланга от бойлера и краном
[Re: Apec] 28 мая 2019 в 08:07
Apec 27.05.2019 23:45 пишет:

Сопсна. ТЭН? Фаза на трубе? УЗО не срабатывают.



Если УЗО не срабатывает, то фаза (точнее наводка от фазы) на шланге. Кто-то занулился на водопровод. Или где-то проводка слишком близко к трубе
Змінено codex (08:26 28/05/2019)
Apec | Достоевский **
Re: Искрит между гайкой шланга от бойлера и краном
[Re: codex] 28 мая 2019 в 15:05
Взял электроинструмент, пришёл, раскрутил розетку. Конечно, умники "сделали заземление"! В хруще! Померял - разница потенциалов между корпусом бойлера и трубой 3 В.
Думаю, что делать:
-отрезать "заземление" от розетки?
-кинуть провод от "земли" на трубу?
-вставить диэлектрическую вставку между бойлером и водопроводом?
-забить
codex | Достоевский ***
Re: Искрит между гайкой шланга от бойлера и краном
[Re: Apec] 28 мая 2019 в 15:54
То-есть они ноль на PE розеток поцепили ? Этого делать нельзя ни в коем случае. Отсоединить конечно.
spd | IesuiT **
Re: Искрит между гайкой шланга от бойлера и краном
[Re: Apec] 28 мая 2019 в 16:16
В ответ на:

отрезать "заземление" от розетки?



если трехжильный кабель - могли соединить с рабочим "0" еще до УЗО, там тоже надо отрезать
serg-ss | Супер писатель! **
Re: Искрит между гайкой шланга от бойлера и краном
[Re: Apec] 28 мая 2019 в 17:44
Apec 28.05.2019 15:05 пишет:

Взял электроинструмент, пришёл, раскрутил розетку. Конечно, умники "сделали заземление"! В хруще! Померял - разница потенциалов между корпусом бойлера и трубой 3 В.
Думаю, что делать:
-отрезать "заземление" от розетки?
-кинуть провод от "земли" на трубу?
-вставить диэлектрическую вставку между бойлером и водопроводом?
-забить




А в хруще не бывает нормального заземления, чтобы по уму все подключить?
Apec | Достоевский **
Re: Искрит между гайкой шланга от бойлера и краном
[Re: spd] 28 мая 2019 в 20:42
Земля соединена в квартирном щитке на отдельной шине, в этажный щиток выведена отдельно. Но там такая конструкция, что ноль соединён с этажным щитком. Поэтому , если 0 отгорит( а провода алюминевые и им 55 лет!) от щитка на 1ом этаже( а там чаще всего отгорает,т.к. ток там максимальный), то на этажных щитках и корпусах приборов в квартире с такой "землёй" будет фаза!

Кран поменял, шланг поменял, "землю" от розетки отрезал.
Apec | Достоевский **
Re: Искрит между гайкой шланга от бойлера и краном
[Re: serg-ss] 28 мая 2019 в 20:46
serg-ss 28.05.2019 17:44 пишет:


А в хруще не бывает нормального заземления, чтобы по уму все подключить?



Нет!
Я видал умельца, который со своего 1ого этажа вывел 0 на штырь, вбитый в палисаднике.
serg-ss | Супер писатель! **
Re: Искрит между гайкой шланга от бойлера и краном
[Re: Apec] 29 мая 2019 в 11:56
Apec 28.05.2019 20:46 пишет:

serg-ss 28.05.2019 17:44 пишет:


А в хруще не бывает нормального заземления, чтобы по уму все подключить?



Нет!
Я видал умельца, который со своего 1ого этажа вывел 0 на штырь, вбитый в палисаднике.




Ноль на штырь? Это он счетчик обманывает так?
У меня просто тоже хрущ и в этом году планирую ремонт начинать. И хочется нормально все сделать, но как быть с заземлением ума не приложу.
Apec | Достоевский **
Re: Искрит между гайкой шланга от бойлера и краном
[Re: serg-ss] 29 мая 2019 в 23:32
Не 0, а землю, спутал
spd | IesuiT **
Re: Искрит между гайкой шланга от бойлера и краном
[Re: serg-ss] 30 мая 2019 в 07:16
В ответ на:

У меня просто тоже хрущ и в этом году планирую ремонт начинать. И хочется нормально все сделать, но как быть с заземлением ума не приложу.



А никак. Дифавтомат и всех делов, как в ПУЭ написано. Электрика, который предлагает сделать "зануление/заземление" на щиток - сразу на выход
-Олег- | опытный писатель *
Re: Искрит между гайкой шланга от бойлера и краном
[Re: spd] 30 мая 2019 в 10:03
spd 30.05.2019 07:16 пишет:

В ответ на:

У меня просто тоже хрущ и в этом году планирую ремонт начинать. И хочется нормально все сделать, но как быть с заземлением ума не приложу.



А никак. Дифавтомат и всех делов, как в ПУЭ написано. Электрика, который предлагает сделать "зануление/заземление" на щиток - сразу на выход



Делают в хруще землю. Если нормальные соседи и делать на всех то можно, на одного дороговато. С верхнего этажа до подвала пробиваются отверстия, в подвале сварить контур и в землю. От контура наверх толстая многожильная медь.
spd | IesuiT **
Re: Искрит между гайкой шланга от бойлера и краном
[Re: -Олег-] 30 мая 2019 в 10:34
Ну это если нормальные. Редкий случай. Еще проект по уму надо и принять в эксплуатацию.
Autoua.netФорумБудівництво та ремонт нерухомості

Искрит между гайкой шланга от бойлера и краном

Додаткова інформація
Модератор:

 moderator, Outdriver 

1 користувачів і 30 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.

Переглядів теми: 4433