Нельзя ему время работы увеличивать. Такие ИБП имеют очень хреновое охлаждение, мало того, что оно пассивное, так там еще и радиаторы размером с 5 копеек и корпус практически не вентилируется. У них охлаждение рассчитано продержаться максимум от штатного аккума, начнешь увеличивать время работы - начнет перегреваться с очевидным результатом. Это из личного опыта если чо, не один такой в ремонт приносили "кулибины", которые решили за мало денег налюбить систему и подключить его к автомобильному АКБ.
ИБП должен либо поддерживать внешние акки конструктивно, либо у него должно быть активное охлаждение в наличии.
Лучше выбрать конечно на 24В - токи меньше ровно в два раза - меньше греется, плюс на двухакковых обычно есть активное охлаждение.
) тот что на 8 розеток в режиме слаботочке (часы 9 ватт и оптиплекс 790 в спящем хз сколько) три часа отключения на 7 ач двух а то и трехгодичной вытягивает и не жужжит
так там вообще конструкция почти герметичная.
начнешь увеличивать время работы - начнет перегреваться с очевидным результатом.Автор пишет про 23WT. Там нагрева будет ноль, тем более это провайдерское оборудование, которое стоит в необогреваемом помещении.
начнешь увеличивать время работы - начнет перегреваться с очевидным результатом.Автор пишет про 23WT. Там нагрева будет ноль, тем более это провайдерское оборудование, которое стоит в необогреваемом помещении.
По теме суть в том, что каждый ИБП имеет недокументированную настройку (прошивку), которая определяет длительность его автономной работы, даже если батарея(и) еще не разряжены.
Так APC CS-475 работает автономно не более 43 минут. Потом можно его опять включить и, если батарея позволяет, опять будет работать еще 43 минуты и тд..
APC CS-650 - 70 минут.
APC CS-500 работает без искусственных ограничений до тех пор пока батарея не разрядится (у меня она держит роутер 3 часа и более на батарее CSB 9 Ач (HR1234WF2)).
Есть ИБП с неотключаемым GreenPower - это когда при малой нагрузке (до 10-15 WT) он отключается через несколько минут отсутствия входного эл-ва и пофиг на заряд батареи - она может быть полностью заряжена при этом.
Короче все индивидуально от конкретной модели.
1000к мой, 400ку мне подарили, остальные варианты надо выменивать.
Повторюсь - длительность работы зависит не столько от батарей, сколько от прошивки УПСа.
Двухбатарейные УПСы при прочих равных будут держать дольше.
APC CS-500 работает без искусственных ограничений до тех пор пока батарея не разрядится (у меня она держит роутер 3 часа и более на батарее CSB 9 Ач (HR1234WF2)).
Гугл "apc back-ups cs 500 отключить green mode".
APC CS-500 работает без искусственных ограничений до тех пор пока батарея не разрядится (у меня она держит роутер 3 часа и более на батарее CSB 9 Ач (HR1234WF2)).
Вдруг возникла проблема несколько дней назад.APC CS-500 работал с аккумом 75 а/ч.Нагрузка-исключительно роутер.Держал по много часов не отключаясь.Вдруг замигала лампочка "замените батарею".Зарядка батареи от отдельного ЗУ не помогла,в сервисе сказали,что одна из банок умерла.Ну и ладно.Пристегнул другой живой аккум на 45 а/ч.И теперь УПС стал отключаться через минут 10 примерно.Нагрузка та же,на батарею не жалуется.Как снова отключить таймер? В начале,когда только подключил,ничего не делал,просто воткнул и все.Что сбилось?
Гугл "apc back-ups cs 500 отключить green mode".
А зачем исключительно роутер запитывать от ИБП и 80% энергии сжигать в никуда? Запитай роутер от АКБ напрямую или через DC-DC преобразователь.
APC CS-500 работает без искусственных ограничений до тех пор пока батарея не разрядится (у меня она держит роутер 3 часа и более на батарее CSB 9 Ач (HR1234WF2)).
Есть ИБП с неотключаемым GreenPower - это когда при малой нагрузке (до 10-15 WT) он отключается через несколько минут отсутствия входного эл-ва и пофиг на заряд батареи - она может быть полностью заряжена при этом.
Короче все индивидуально от конкретной модели.
Можна отримати переваги обох варіантів - коли не витрачається зайва енергія та не треба нічого перемикати. Просто треба навантаження (роутер, чи що там у вас) підключити безпосередньо до клем АКБ і можна навіть не вмикати УПС, бо заряд йде навіть при виключеному УПСу. Інвертер взагалі буде вимкнутий. Якщо треба напругу, вищу чи нижчу, то можна скористатись копійчаним dc-dc перетворювачем. А якщо додати плату захисту від перерозряду (наприклад, XH-M609), то взагалі шик. Доречи, моделі APC CS мають непоганий струм заряду, що дозволяє одночасно заряджати АКБ та живити навантаження.
По второму вопросу-"А зачем?"-а затем,что потребление ничтожное,аккум не успевает разрядиться,штатной подзарядки хватает.При этом все работает АВТОМАТИЧЕСКИ.Мне не нужно бегать и включать/выключать преобразователь.
Разные сведения потому, что в этих ИБП стоит шасси разных версий, потому надо в гугл, по номеру шасси, а не по названию ИБП и в данном случае инфа от камрада с CS-500 - это тоже самое что и в гугле будет.
Я тоже умею пользоваться Гуглом.И он выдает разные сведения на эту тему.Кому-то помогло переключить режим работы кнопкой,программно,кому-то нет.Кто-то отключал таймер,выпаивая детали на плате.Я,как мне показалось,достаточно информативно описал,что УПС работал без этого шаманства два года.После этого как-бы ничего не поменялось.Кроме того,человек писал,что именно такой УПС у него работал тоже часами,без танцев с бубном.
По второму вопросу-"А зачем?"-а затем,что потребление ничтожное,аккум не успевает разрядиться,штатной подзарядки хватает.При этом все работает АВТОМАТИЧЕСКИ.Мне не нужно бегать и включать/выключать преобразователь.Там собственное потребление ИБП больше, чем потребление роутера. Не нужно ничего бегать включать, роутер цепляется на аккум напрямую (если 12В) или через ДЦ-ДЦ (если иное), на аккум цепляется автозарядка и все, больше ничего не трогается, все работает автоматически. Появился свет - зарядка подзарядила и перешла в режим поддержания заряда и питает роутер, пропал свет - питается от АКБ, такой себе "онлайн-ибп" получается.
то взагалі шик. Доречи, моделі APC CS мають непоганий струм заряду
Ну ОК,можно с DC-DC преобразователем,можно напрямую на аккум вешать нагрузку...Но вопрос же не в этом.Меня устраивал тот вариант,что был.Вопрос в том,что изменилось и почему стал включаться таймер? Вечером попробую еще разные режимы с кнопки задать...Наиболее очевидные варианты: сбросился в дефолт при отключении от всего питания или случайно кнопкой на морде наклацали при включении. Менее вероятный, совпадение: появилась неисправность.
Точно більше. APC CS-650. В мене живиться роутер, який споживає 10Wt (та ще-й через dc->dc підвищувач, який теж щось їсть), тобто >0.83A та вистачає ще на заряд АКБ. То десь 1A воно дає.то взагалі шик. Доречи, моделі APC CS мають непоганий струм заряду
0.5А за ютубними замірами![]()
Скорее всего буду использовать https://powercom.ua/ru/ibp-pcm-war-400a Время работы у него не заявлено, нагрузка - 24 портовый свич Длинк провайдерский. 23 ватта по паспорту. По калькулятору в идеале на 7 ампернике он МАКСИМУМ вытянет 2 с небольшим часа. Воппрос в чем - замена акумулятора на 14 ач или параллельно ставить второй 7 ач? Второй вариант финансово предпочтительнее но как оно в работе на практике? Никто не проверял? Как второй вариант это Back-UPS RS 500 Заряжать он будет? Ессть еще вариант большого под 2 шт 5 амперника (24в) Что выбрать? Надо чтоб свич жил все 4 часа отключения.