Это вообще правильно? Должен быть отдельный кабель на каждый входящий автомат перед счётчиком?
Логично, что на один кабель входящий будет двойная нагрузка?
Змінено Ant-ua (17:07 12/11/2022)
Да, все логично - по этому проводу будет идти мощность на обе квартиры. Но и это не самое поганое. Может меня подводит глазомер, но это кабель в 1.5м2, ну, соглашусь на 2.5м2. И как прикольно на нем смотрятся автоматы на 40 и 50А. Т.е. эти автоматы идут с дополнительным "контрольным светодиодом"! Редкая штука!
Для тех, кто не понял. Даже 2.5мм2 алюминия расчитаны на 22А тока. А тут на него повешены автоматы на 40 и 50А. Т.е. провод будет уже мирно капать на пол, а автомат так и останется включенным. А капать он будет. Потому что 22А это по 11А на квартиру. Чайник, утюг у каждого и...
Чайник, утюг у каждого и...если ноль на батарее отопления то всё будет хорошо...
Перед счетчиками к тебе не имеет отношения. У тебя несколько линий отдельно за счетчиком, лучше там номинал автоматов проверь.
Перед счетчиками к тебе не имеет отношения. У тебя несколько линий отдельно за счетчиком, лучше там номинал автоматов проверь.
А как же нагрузка на один кабель на две квартиры?
Перед счетчиками к тебе не имеет отношения. У тебя несколько линий отдельно за счетчиком, лучше там номинал автоматов проверь.
А как же нагрузка на один кабель на две квартиры?
обслуживает ЖЕКОСББ

скільки у тебе кіловат в договорі з енергою? Бо стандартний 5 якщо немає електроплити
Тебе правильно сказали - все, что до счетчика тебя волновать не должно.
И как прикольно на нем смотрятся автоматы на 40 и 50А.зважаючи що номінал витримуть далеко не всі автомати (пропускають номінальний струм без пошкодження) то більш чим нормально. номінал вхідного автомата ніяк не обмежує вхідний струм (для цього інші прилади існують), лише вказує який струм він має переварювати без шкоди самому собі. по захисному спрацюванню краще дивитись на клас.
При проектировании сетей и защиты используется коэффициент загрузки, т.е. учитывается, что в реальности не включаются одновременно все потребители. Возможно, здесь сечение кабеля (там может и 4 мм2, непонятно так на глаз), схема включения и номинал этого автомата как-то согласованы. Или что-то "пооптимизировали"Перед счетчиками к тебе не имеет отношения. У тебя несколько линий отдельно за счетчиком, лучше там номинал автоматов проверь.
А как же нагрузка на один кабель на две квартиры?
А как же нагрузка на один кабель для всего дома на 100+ квартир?
может и 4 мм
счетчик на лестничной клетке и его обслуживает ЖЕК
Табличка диаметр/сечение https://ital-tecno.com.ua/kak-opredelit-diametr-provoda-po-secheniuможет и 4 мм
Там 2 мм максимум. Вижу визуально.
Для сравнения "на глаз" провод на розетки обычно 2,5 квадрата