autoua
×
Это мобильная версия форума. Перейти на обычную версию форума ×
Вход
Autoua.netФорумКурилка

провід з квартири в квартиру через 8 поверхів

Andrey-Mil | Достоевский **
провід з квартири в квартиру через 8 поверхів
3 февраля 2026 в 20:48
панове, в якості флуду і брейнштормінгу - чи є якась притомна можливість протягнути провід з квартири на 13 поверсі в квартиру на 21?
Вентканали відпали - не наскрізно. Дрелить стіни теж не хочеться.
Використати закладені проводи дверних дзвінків?

В одній квартирі є елекрика, в іншій ні, готові поділитися. Носити екофлоу варіант, але важкувато. А так хоч одна, але жива розетка на квартиру була б помічною.
Apec | Достоевский **
Re: провід з квартири в квартиру через 8 поверхів
[Re: Andrey-Mil] 3 февраля 2026 в 22:55
Да по каналам где єлектропровода или слаботочка и кинуть, если в одном подъезде...
Andrey-Mil | Достоевский **
Re: провід з квартири в квартиру через 8 поверхів
[Re: Apec] 3 февраля 2026 в 23:03
Дякую! Щоб розуміти щє як ті канали виглядають і де їх шукати.
Це якісь шафи мають бути на поверсі?
так, підїзд один, стояк один, квартири одна над одною
Змінено Andrey-Mil (23:05 03/02/2026)
kym | V.I.P *
Re: провід з квартири в квартиру через 8 поверхів
[Re: Apec] 3 февраля 2026 в 23:10
Apec 03.02.2026 22:55 пишет:

Да по каналам где єлектропровода или слаботочка и кинуть, если в одном подъезде...



Это не правильный совет.
Не зря строили каналы для электрики и отдельно слаботочка(тв-радио-телефоны)
Даже провайдеры заходят по этажах отдельно (новострои не смотрел)
kkk_GAZ240 | Шкодоволгный Вазотавр *
Re: провід з квартири в квартиру через 8 поверхів
[Re: kym] 3 февраля 2026 в 23:49
kym 03.02.2026 23:10 пишет:

Apec 03.02.2026 22:55 пишет:

Да по каналам где єлектропровода или слаботочка и кинуть, если в одном подъезде...



Это не правильный совет.
Не зря строили каналы для электрики и отдельно слаботочка(тв-радио-телефоны)
Даже провайдеры заходят по этажах отдельно (новострои не смотрел)



Зараз все наскрізь одною шахтою.
Ото там де лічильники воно наскрізне від даху до підвалу.
Мені так в новобудові інтернет тягнули - під щитом просто кинули виту пару в колодязь з прив'язаними обценьками - і все.
VovkZ | V.I.P **
Re: провід з квартири в квартиру через 8 поверхів
[Re: Andrey-Mil] 4 февраля 2026 в 08:30
Andrey-Mil 03.02.2026 23:03 пишет:

Дякую! Щоб розуміти щє як ті канали виглядають і де їх шукати.
Це якісь шафи мають бути на поверсі?
так, підїзд один, стояк один, квартири одна над одною



Ці стояки живлення прожодять через ваші електричні щитки. Тож, там де лічильние електроенергії - там і канали. Часто вони досить пусті, з запасом, тож, туди завжди можна впихнути ще кільк дротів.
axon | Михалыч **
Re: провід з квартири в квартиру через 8 поверхів
[Re: Andrey-Mil] 4 февраля 2026 в 09:09
Andrey-Mil 03.02.2026 20:48 пишет:


В одній квартирі є елекрика, в іншій ні, готові поділитися.




тільки тягни квадрата 4 провід, звісно мідь.

ще варіант - через вулицю, через вікно прокинути.
Змінено axon (09:10 04/02/2026)
Z@B | V.I.P *
Re: провід з квартири в квартиру через 8 поверхів
[Re: axon] 4 февраля 2026 в 09:37
axon 04.02.2026 09:09 пишет:

Andrey-Mil 03.02.2026 20:48 пишет:


В одній квартирі є елекрика, в іншій ні, готові поділитися.




тільки тягни квадрата 4 провід, звісно мідь.

ще варіант - через вулицю, через вікно прокинути.



8 поверхів. Такий собі варіант, якщо не фіксувати і буде бовтатись. Навряд сусідям може сподобатись, якщо його буде ляскати по відливах...

По шахті лічильників саме краще, імхо, рішення.
Validolka | важничающий писатель *
Re: провід з квартири в квартиру через 8 поверхів
[Re: axon] 4 февраля 2026 в 09:53
axon 04.02.2026 09:09 пишет:



тільки тягни квадрата 4 провід




та ну, мінімум 6 квадратів
VovkZ | V.I.P **
Re: провід з квартири в квартиру через 8 поверхів
[Re: Validolka] 4 февраля 2026 в 10:09
Validolka 04.02.2026 09:53 пишет:

axon 04.02.2026 09:09 пишет:



тільки тягни квадрата 4 провід




та ну, мінімум 6 квадратів





Якщо планується не повноцінне живлення (така собі повноцінна заміна стояку), а лише трішки ділитеся своєю електрикою, невеликою потужністю, для освітлення-нотбуку - то цілком можна тягнути 2,5-1,5 кв. мм, згідно планованого навантаження (до 10 А). Головне - звісно, обов'язково необхідно поставити, на цей кабель - захисний автомат, на 6-10 Ампер. У такому випадку - краще 6 Ампер (В6 чи С6).
Змінено VovkZ (10:11 04/02/2026)
Djohny | V.I.P **
Re: провід з квартири в квартиру через 8 поверхів
[Re: Andrey-Mil] 4 февраля 2026 в 10:31
Як би я зробив:
Якщо щиток як у нас у тамбурі та вертикальні канали з поверху на поверх то я б додав +1 автомат на навантаження після ввідного, від нього кабель до потрібної квартири у щиток а там через додатковий автомат заживив би якусь групу відєднавши її від штатного автомата. Але для цього треба мати допуск хоча б до 380 та фізику за 8 клас не в табелі а в голові що зараз чомусь досить рідко
axon | Михалыч **
Re: провід з квартири в квартиру через 8 поверхів
[Re: VovkZ] 4 февраля 2026 в 10:48
VovkZ 04.02.2026 10:09 пишет:


Якщо планується не повноцінне живлення (така собі повноцінна заміна стояку), а лише трішки ділитеся своєю електрикою, невеликою потужністю, для освітлення-нотбуку - то цілком можна тягнути 2,5-1,5 кв. мм, згідно планованого навантаження




але, треба знати ще й наступні речі - 8 поверхів - це метрів 30 кабеля, чим менший перетин, тим більше буде падати напруга на кінці, друге - це навантаження власною вагою, чи буде він тянутися, особливо якщо буде грітися.
Ідеально - пропустивши через шахту - прихопити його стяжкою на кожному поверсі.
maksym | V.I.P **
Re: провід з квартири в квартиру через 8 поверхів
[Re: Z@B] 4 февраля 2026 в 10:54
Z@B 04.02.2026 09:37 пишет:

axon 04.02.2026 09:09 пишет:

Andrey-Mil 03.02.2026 20:48 пишет:


В одній квартирі є елекрика, в іншій ні, готові поділитися.




тільки тягни квадрата 4 провід, звісно мідь.

ще варіант - через вулицю, через вікно прокинути.



8 поверхів. Такий собі варіант, якщо не фіксувати і буде бовтатись. Навряд сусідям може сподобатись, якщо його буде ляскати по відливах...

По шахті лічильників саме краще, імхо, рішення.



Тягнути по шахті через 8 поверхів - може знадобитись доступ до щахти на кожному поверсі. Іноді це складно організувати. Інтернетчики інколи використовують канал пожежного димовидалення. Це геть неправильно, але дозволяє легко обійти закриті поверхи. Теж саме з вулицею.
Tarasoff | СуперСтар **
Re: провід з квартири в квартиру через 8 поверхів
[Re: axon] 5 февраля 2026 в 12:28
axon 04.02.2026 10:48 пишет:

VovkZ 04.02.2026 10:09 пишет:


Якщо планується не повноцінне живлення (така собі повноцінна заміна стояку), а лише трішки ділитеся своєю електрикою, невеликою потужністю, для освітлення-нотбуку - то цілком можна тягнути 2,5-1,5 кв. мм, згідно планованого навантаження




але, треба знати ще й наступні речі - 8 поверхів - це метрів 30 кабеля, чим менший перетин, тим більше буде падати напруга на кінці, друге - це навантаження власною вагою, чи буде він тянутися, особливо якщо буде грітися.
Ідеально - пропустивши через шахту - прихопити його стяжкою на кожному поверсі.




Точно прихоплювати стяжками, бо навіть 3х2.5 мм2 буде масою 4.5 кг.
Враховуючи ціну кабеля, сумнівна задумка )
BS. | опытный писатель ***
Re: провід з квартири в квартиру через 8 поверхів
[Re: Tarasoff] 5 февраля 2026 в 13:46
Tarasoff 05.02.2026 12:28 пишет:

axon 04.02.2026 10:48 пишет:

VovkZ 04.02.2026 10:09 пишет:


Якщо планується не повноцінне живлення (така собі повноцінна заміна стояку), а лише трішки ділитеся своєю електрикою, невеликою потужністю, для освітлення-нотбуку - то цілком можна тягнути 2,5-1,5 кв. мм, згідно планованого навантаження




але, треба знати ще й наступні речі - 8 поверхів - це метрів 30 кабеля, чим менший перетин, тим більше буде падати напруга на кінці, друге - це навантаження власною вагою, чи буде він тянутися, особливо якщо буде грітися.
Ідеально - пропустивши через шахту - прихопити його стяжкою на кожному поверсі.




Точно прихоплювати стяжками, бо навіть 3х2.5 мм2 буде масою 4.5 кг.
Враховуючи ціну кабеля, сумнівна задумка )



Достатньо 2х2,5 враховуючи, що це один стояк (або навіть 1х2.5 - щоб прокинути фазу, нулі і так усі мають бути з'єднані) але не вішати більше 1,5 кВт навантаження
nope | ***
Re: провід з квартири в квартиру через 8 поверхів
[Re: Apec] 5 февраля 2026 в 14:35
Apec 03.02.2026 22:55 пишет:

Да по каналам где єлектропровода или слаботочка и кинуть, если в одном подъезде...




У якості критики. Коли хтось потім використатиме металічну протяжку у слаботочній шахті, і його довбане струмом (якого там апріорі не мало би бути) то можуть бути проблемки.
На моїй памʼяті осбб та різні ЖЕКи регулярно перевіряли наповнення слоботочних шахт і наявність силових проводів і відповідно реагували.
Andrey-Mil | Достоевский **
Re: провід з квартири в квартиру через 8 поверхів
[Re: Andrey-Mil] 5 февраля 2026 в 16:05
поки нікого не довбане... шахти з електрощитками закриті на замки (і оскільки зараз я в опозиції в осбб, ключів не дадуть). Димова вентшахта теж закрита, підозрюю що якщо воно ще і працює, то може там якийсь алярм чи насос спрацює).
Вопщім поки дивимось. Але ідея через шахту класна!
VovkZ | V.I.P **
Re: провід з квартири в квартиру через 8 поверхів
[Re: BS.] 5 февраля 2026 в 17:16
BS. 05.02.2026 13:46 пишет:

(або навіть 1х2.5 - щоб прокинути фазу, нулі і так усі мають бути з'єднані)



Не варто прив'язувати вихід інвертора до мережі (чи до нуля, чи до фази). Можна, звісно, але без крайньої необхідності - не варто.
Andrey-Mil | Достоевский **
Re: провід з квартири в квартиру через 8 поверхів
[Re: VovkZ] 5 февраля 2026 в 17:44
панове, тут радше мова про вилка-розетка, а провід то подовжувач. не живити квартиру в повному обсязі (чи групи якісь) на рівні щитку
Tibor | Достоевский **
Re: провід з квартири в квартиру через 8 поверхів
[Re: kym] 5 февраля 2026 в 18:26
kym 03.02.2026 23:10 пишет:


Это не правильный совет.
Не зря строили каналы для электрики и отдельно слаботочка(тв-радио-телефоны)
Даже провайдеры заходят по этажах отдельно (новострои не смотрел)



Слаботочка очень неплохо горит при КЗ. По всей длине.
Как-то имел неосторожность (наглость) запитать лампочку через радио розетку, просто обрезал и подключил фазу. Коротнуло спустя какое-то время.

Полыхало аж гай гудел, начиная от короба в прихожей на расстоянии метров 5 от места КЗ. Никогда такого в жизни не видел, но красиво.
Змінено Tibor (18:31 05/02/2026)