приплыл=((((((
23 января 2008 в 10:08
На доме всю зиму работает отопление. Сегодня давление в системе 0,1 бар... Было обычное 2.0-2.5 бара.
Ничего последнее время не сверлилось, никакие работы в районе труб не производились.
ВСЕ ТРУБЫ ЗА ГИПСОКАРТОНОМ, ОТДЕЛКА СДЕЛАНА ПОЛНОСТЬЮ.
Эксплуатация системы в течение двух лет - полет нормальный. Прошлую зиму и эту использовался тосол.
В районе труб около стен везде сухо.
Что делать - не представляю.
lexey111 | Матерщинник и крамольник ****
Re: приплыл=((((((
[Re: Родион Романович] 23 января 2008 в 10:14
"Если в трубах нет воды..."

Давеча та же фигня была в доме у родителей. Оказалось, что лопнула труба - отвод к мастерской и жидкость ушла. Заметили не сразу и долго удивлялись отличной тяге и низкой температуре.
Vazovod | Достоевский **
Re: приплыл=((((((
[Re: Родион Романович] 23 января 2008 в 10:34
Теплоноситель ушел из системы.Нередкое явление,если у вас система на зажимных фитингах,тем более если использовали Pexal(редкое г... как за такие деньги).
пс: даже сами гарантийщики не рекомендую заливать антифризы,гликоли,... тока вода
lexey111 | Матерщинник и крамольник ****
Re: приплыл=((((((
[Re: Родион Романович] 23 января 2008 в 10:38
Вот нефиг было на Мочанова гнать
Замочил под покровом ночи.
Родион Романович | IesuiT ***
Re: приплыл=((((((
[Re: Vazovod] 23 января 2008 в 10:53
Трубы пластиковые, все паялось. Два года эксплуатации - нормально. Три дня назад проблем не наблюдалось. Как-то резко все - странно. Тем более, если бы была такая утечка - тосол по идее должен оставить следы.
Ну, поеду, залью в систему воду и дам максимальную температуру - может что и вылезет. грустно.
www050 | Супер писатель! *
Re: приплыл=((((((
[Re: Родион Романович] 23 января 2008 в 11:29
Теплоноситель есть? Давление в какой точке? Насос циркуляционный работает?
Или у вас квартира? Попробуйте в верхней точке выпустить воздух из системы.. может воздушная пробка где-то.
Родион Романович | IesuiT ***
Re: приплыл=((((((
[Re: www050] 23 января 2008 в 11:34
отопление в доме.
давление 0.1 бар - значит теплоноситель еще есть.
Давление измеряет манометр, встроенный в котел, в какой точке - не важно, ибо давление разным в закрытом контуре быть не может. Насос не работает, ибо котел не включается при снижении давления менее 1 бар.
Воздушная пробка просто так появиться не может и сбросить давление с 2.5 бар до 0.1
Жолбарс | СуперСтар ***
Re: приплыл=((((((
[Re: Родион Романович] 23 января 2008 в 12:04
понятно, что где-то протекло. теперь сегментировать систему (ссли возможно и искать где случилось западло. воздухом качнуть атмосферки три и послушать.

а сначала на расширительный бачек долго смотреть и проверить его ниппель верхний..

вот как-то так.
Vik_tor | СуперСтар ***
Re: приплыл=((((((
[Re: Родион Романович] 23 января 2008 в 12:13
Жень, у меня система работает с 25-го декабря, совсем недолго. была такая фишка, заполнил систему, за два выходных дня несколько раз на верхней батарее спускал воздух обычным краном маевского (автомат пришлось убрать т.к. продали бракованный, он на воздух никак не реагировал). вроде воздух полностью спустил.
потом через пару недель решил попробовать как система на полную мощьность кочегарит. до этого рабочее давление было 1,5. за пол дня работы на полную давление поднялось до 2,5. поднимаюсь на второй этаж, трогаю батарею которая чуть чуть выше всех остальный установлена, а она наполовину холодная, начинаю спускать воздух, наконец то пошла жидкость, но котёл остановился. спускаюсь к котлу а на нём давление где то 0,2-0,3.
откуда взялся воздух при сильном нагреве х.з и почему до такого минимума упало давление тоже х.з
Родион Романович | IesuiT ***
Re: приплыл=((((((
[Re: Жолбарс] 23 января 2008 в 12:47
как же проверить, если все обшито гипсокартоном и под ним еще слой минваты???
Вот на бачек посмотрю - он находится в верхней части котла, врядли создаст какие-то проблемы - иначе потекло бы с него?
Родион Романович | IesuiT ***
Re: приплыл=((((((
[Re: Vik_tor] 23 января 2008 в 12:51
Гм. надо подумать.
Но ведь работает второй год! Если бы подсасывало воздух - это выявилось бы... Попробую опять спускать воздух, конечно, но кажется не тут собака порылась. Последний месяц температуру не поднимал, только ранбше, когда морозы посильней ударили. Почему произошло именно на этой недели - загадка.
Vazovod | Достоевский **
Re: приплыл=((((((
[Re: Родион Романович] 23 января 2008 в 13:01
Когда заполняется система(первый раз),то проступает в контур также и воздух,при рабочей системе температура в 60 град. и давлении в 2 бар.,реальные показатели будут совсем другими-после остывания системы температура18-20 град. а вот давление 1-1,2 бар. проверено не единожды.Далее,Романычь,если у тя завоздушеность(харашо если так),то посмотреть на каких радиаторах,если воздуха нет,то все вопросы к тем,кто паял трубы
Кинжальный прострел | IesuiT **
Re: приплыл=((((((
[Re: Родион Романович] 23 января 2008 в 13:04
Один из главных минусов дома: в таких случаях парится хозяин, а в квартире - ЖЭК.

PS Кстати, у нас в доме пошабашил насос ровно через год после сдачи дома (как раз после окончания гарантии). Это выражалось в постоянном завоздушивании батарей.
Змінено Кинжальный прострел (13:08 23/01/2008)
Родион Романович | IesuiT ***
Re: приплыл=((((((
[Re: Vazovod] 23 января 2008 в 13:09
Проверю в первую очередь завоздушеность, хоть и сомневаюсь - ведь проработала система пару лет - прошлой зимой более резкие перепады были и тестировал систему на 90 градусах - шоково так сказать...
Ладно, вечером поеду, потом отпишусь, если какой результат будет.
Еще какие-нибудь мысли о случайных чудесах есть?=)
Родион Романович | IesuiT ***
Re: приплыл=((((((
[Re: Кинжальный прострел] 23 января 2008 в 13:11
Да ЖЭК тоже нужно пинать.
У меня главная проблема - все под гипсокартоном, уже сделана полностью отделка..

А что с насосом было, по корпусу не герметичен, тёк?
Кинжальный прострел | IesuiT **
Re: приплыл=((((((
[Re: Родион Романович] 23 января 2008 в 15:20
Наш не нужно

Не знаю, что с насосом точно, несколько дней попадал воздух в батареи, приходилось стравливать, затем отопление отключили на полдня, а на собрании доложили, что поменяли насос.
Vmike | СуперСтар **
Re: приплыл=((((((
[Re: Кинжальный прострел] 23 января 2008 в 16:14
а может манометр неработает. я позабыл уже шо такое тепловодоснабжение но 1 бар это грубо говоря атмосферное давление а у вас получается разряжение.
Лелик | важничающий писатель **
Re: приплыл=((((((
[Re: Родион Романович] 23 января 2008 в 16:20
В раширительный бак в котле всегда должен находится под давлением .В нем находится резиновый мешок накачаный азотом , давление в баке при полностью ЗБРОШЕННОМ давлении в системе 0,8 атм.Проверить можно обыкновенным манометром, а подкачать насосом . Это одна из возможных неисправностей.При проверке рдавления в расширительном баке ,сбросить давление в системе!
Родион Романович | IesuiT ***
Re: приплыл=((((((
[Re: Vmike] 23 января 2008 в 16:43
Котел ведь выключился - не работает - значит меньше 1 бара опустилось давление.
Без давления, но с теплоносителем - 0 бар
Ты что-то путаешь там с атмосферным стобом... В двигателе датчик давления масла тоже "0" показывает пока не запустишь.
SilverFox | СуперСтар ***
Re: приплыл=((((((
[Re: Vmike] 23 января 2008 в 16:43
Манометр показывает разницу между атмосферным давлением и измеряемым.
У Жени в трубах давление на 0.1 бар больше атмосферного.