Помогите проанализировать смету по электрике

Серафим Калитович | V.I.P ***
Помогите проанализировать смету по электрике
7 октября 2013 в 12:10
Прикріплені файли (0 завантажити)
Господа, мне тут при ремонте в новостройке какую-то совершенно неадекватную (на мой взгляд) смету выкатили. Помогите аргументированно доказать, что расценки в ней не соответствуют реалиям.
ПС Возможен вариант, когда будем привлекать альтернативного подрядчика, так что свои расценки на эти же работы приветствую в личку.
ППС Файл не выходит прикрепить - отправлю по запросу на мыло.

UPD, о получилось - файл в ZIP'е.
Змінено Серафим Калитович (12:53 07/10/2013)
Tarasoff | СуперСтар **
Re: Помогите проанализировать смету по электрике
[Re: Серафим Калитович] 7 октября 2013 в 13:29
Вот здесь смотри и сравнивай http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=6010040&an=0&page=0#Post6010040

Цены действительно заоблачные выставили, особенно впечатляет выдумывание отдельных работ, вроде "Установка щита силового..." и "Сборка силового щита" - у меня обходилось одним пунктом. Или вот такой пункт "Вывод провода без установки светильника" - у меня электрики сказали, что это бесплатно, т.к. входит в прокладку кабелей (см. "Монтаж..." у тебя).
autoservice | V.I.P ***
Re: Помогите проанализировать смету по электрике
[Re: Серафим Калитович] 7 октября 2013 в 13:56
Вообще без ТЗ судить неверно, какая площадь объекта и площадь ТП? Смету выставила фирма или частное лицо?

На первый взгляд смета не очень адекватна, так как по несколько раз включены одни и те же работы (как уже отписались выше), это даже не вникая в тарифы.

пс-по материалам смету тоже они дают, или сами покупаете?
Змінено autoservice (13:58 07/10/2013)
Xabr | важничающий писатель ***
Re: Помогите проанализировать смету по электрике
[Re: Серафим Калитович] 7 октября 2013 в 14:34
ИМХО, ценник завышен многократно! Особенно феерично выглядят "Прибыль" и "Накладные расходы".
В качестве примера: платил электрикам от застройщика, когда еще даже не было чернового пола по таким расценкам: перемещение розетки/выключателя - 60 грн/шт (причем, хоть на 10 см в сторону, хоть на соседнюю стену - цена не меняется), новая линия от щитка - 120 грн. Сюда входило все, в том числе и штробление. Материалы оплачивал отдельно.
А, вообще, в РАЗЫ дешевле, многое сделать самому. У меня рука не подымается заплатить кому-то 90 грн за подключение 3ф автомата! Там работы на 10 секунд.
deleted | Анонім
Re: Помогите проанализировать смету по электрике
[Re: Серафим Калитович] 7 октября 2013 в 16:25
про два рази одне і теж вже написали

і дроту більше 1км, з них 850 у гофрі
навіщо? Це твоє бажання чи будинок дерев'яний і старий?

"Выравнивание потенциала" це що?

"Прибыль 15%
Накладные расходы 7%"

це взагалі за гранню добра та зла.
ДрАкОшА | опытный писатель ***
Re: Помогите проанализировать смету по электрике
[Re: Xabr] 8 октября 2013 в 08:15
Xabr 07.10.2013 14:34 пишет:

ИМХО, ценник завышен многократно! Особенно феерично выглядят "Прибыль" и "Накладные расходы".
В качестве примера: платил электрикам от застройщика, когда еще даже не было чернового пола по таким расценкам: перемещение розетки/выключателя - 60 грн/шт (причем, хоть на 10 см в сторону, хоть на соседнюю стену - цена не меняется), новая линия от щитка - 120 грн. Сюда входило все, в том числе и штробление. Материалы оплачивал отдельно.
А, вообще, в РАЗЫ дешевле, многое сделать самому. У меня рука не подымается заплатить кому-то 90 грн за подключение 3ф автомата! Там работы на 10 секунд.



Вот именно Вы платили электрикам от застройщика,которые и так получают деньги за эту квартиру(которые вы к стати и платите при покупке квартиры),плюс вы еще заплатили за переносы.А за подключение трех полюсного автомата за 10 сек. хотелось бы глянуть,а если он еще под напряжением А по смете конечно немного перегнули.
Xabr | важничающий писатель ***
Re: Помогите проанализировать смету по электрике
[Re: ДрАкОшА] 8 октября 2013 в 09:11
ДрАкОшА 08.10.2013 08:15 пишет:

Вот именно Вы платили электрикам от застройщика,которые и так получают деньги за эту квартиру(которые вы к стати и платите при покупке квартиры),плюс вы еще заплатили за переносы.А за подключение трех полюсного автомата за 10 сек. хотелось бы глянуть,а если он еще под напряжением А по смете конечно немного перегнули.



Я платил за работы, которые отличались от штатного проекта. Что не так?
Насколько я понял по тарифам от "альтернативных" электриков, подключение 1 модуля в щитке стоит 30 грн и то, это при условии, что провода в щите с запасом и каждый провод подписан. Если же его надо вызванивать/определять, ценник сильно меняется. У меня, например, в щите всякой дребедени на 33 модуля. Вы правда считаете, что 33х30 = 990 грн за просто щелкнуть модули на рейку и затянуть винты на проводе, того стоит?
Imrek | старожил ***
Re: Помогите проанализировать смету по электрике
[Re: Серафим Калитович] 8 октября 2013 в 09:34
"Электрика - бред" правильно написали..
по всем пунктам не скажу, но при таких ценах за точку (а то и на грн 10 ниже) ,никто уже не считает штробление и монтаж проводов. Совсем не понятно выравнивание потенциала и ПВХ трубы..
Серафим Калитович | V.I.P ***
Re: Помогите проанализировать смету по электрике
[Re: Серафим Калитович] 8 октября 2013 в 09:34
Всем отписавшимся спасибо, будем думать. Альтернативные предложения по-прежнему принимаются...
kkk_GAZ240 | Шкодоволгный Вазотавр *
Re: Помогите проанализировать смету по электрике
[Re: Imrek] 8 октября 2013 в 11:47
Imrek 08.10.2013 09:34 пишет:

Совсем не понятно выравнивание потенциала



Че не понятно? Диф.автомат два раза посчитан
sashkaa | V.I.P **
Re: Помогите проанализировать смету по электрике
[Re: Imrek] 8 октября 2013 в 14:31
ПВХ трубы предназначены для обеспечения съемности электропроводки. Требования норм. Система уравнивания потенциалов учить ПУЭ. Цены завышены. Особенно 22 процента

Ну и что новая редакция ПУЭ в части п. 7.1.37 формулируется следующим образом: «...электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных кон­струкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
Змінено sashkaa (14:36 08/10/2013)
sashkaa | V.I.P **
Re: Помогите проанализировать смету по электрике
[Re: sashkaa] 8 октября 2013 в 14:49
Ну и тут почитать что єто не просто автомат подключить. Но боюсь многие выбирая электриков находят таких, кто эти системы смонтированные в многоэтажках просто выкидывает.
sashkaa | V.I.P **
Re: Помогите проанализировать смету по электрике
[Re: Серафим Калитович] 8 октября 2013 в 15:06
Тока прочитал а какие деньги они хатят за выравн потенциалов, новостройка она там обязана быть, нет тербить застройщика что б монтировал. Дальше какая новая проводка. Если новострой максимум от распредкоробок перенести точки. +если есть замена щитка я б ее узаконил через проектную на всякий случай, а потом бы оттуда плясал
Серафим Калитович | V.I.P ***
Re: Помогите проанализировать смету по электрике
[Re: sashkaa] 9 октября 2013 в 18:39
Ясно, спасибо!
nosatiy | V.I.P **
Re: Помогите проанализировать смету по электрике
[Re: Серафим Калитович] 9 октября 2013 в 19:16
я тут на форуме попросил человека помочь. сделали мне. я доволен.
планирую и дальше обращаться.

Твоя смета завышена.
vanekk | патриарх ***
Re: Помогите проанализировать смету по электрике
[Re: Серафим Калитович] 12 октября 2013 в 00:18
А какая площадь помещения?, как-то много 300м слоботочных сетей и 850м кабеля, раза в два три больше расценки, штрабление в кирпиче гривен 10, в бетоне на 20 можно согласиться, установка розеток выключателей - 25-30 вырезать и поставить коробку и 15 за установку арматуры, установка вентилятора это круто 250 грн, гривен 80 максимум, сборка щита - выходя из 25-35 грн за автомат, установка домофона стоит гривен 150-200
Серафим Калитович | V.I.P ***
Re: Помогите проанализировать смету по электрике
[Re: vanekk] 14 октября 2013 в 12:50
Чуть меньше 100 М2, трешка, никаких сумасшествий в плане освещения.
deleted | Анонім
Re: Помогите проанализировать смету по электрике
[Re: Серафим Калитович] 14 октября 2013 в 16:19
Серафим Калитович 14.10.2013 12:50 пишет:

Чуть меньше 100 М2, трешка, никаких сумасшествий в плане освещения.




дуже легко прикинути метраж.
міряєш найдовшу прокладку від автомата до дальньої кімнати і множиш на кількість автоматів. якщо більше - обманули.

1км імхо обман, більше 500-600м важко засунути.
sashkaa | V.I.P **
Re: Помогите проанализировать смету по электрике
[Re: ] 14 октября 2013 в 22:54
Добавлю в новострое не нужно сломя голову выкидывать нормальную медную проводку, как бы по уму использовать ее, слегка подкорректировав точки и добавив потребителей. Как по мне ищи других, совсем дешевых тоже не бери угробят что есть