Расчет сечения кабеля
19 ноября 2013 в 17:55
Может кто подскажет? Вот например для розетки максимум будет включен утюг 2,6кВт, так вот какое сечения выбрать. Мне с запасом не надо, надо оптимальное решение этой задачи. Провод медный многожильный (знаю, знаю надо одножильные две жилы по нормам)

Lekha | подсевший на форум *
Re: Расчет сечения кабеля
[Re: Sysanin] 19 ноября 2013 в 18:09
Тебе нужен провод сечением 2,57 мм.кв. Это при открытой проводке и "без запаса".
Теперь думай - где ты возьмёшь провод сечением _именно_ 2,57.
Михаил_N | СуперСтар ***
Re: Расчет сечения кабеля
[Re: Sysanin] 19 ноября 2013 в 18:11
Все равно нужно 2.5 мм2, т.к. таблицы делаются по точным цифрам и по меди, а не по сплаву "хрензнаетизчего"
Sysanin | V.I.P *
Re: Расчет сечения кабеля
[Re: Lekha] 19 ноября 2013 в 18:12
Вот тут камрад давал калькулятор: http://miroshko.kiev.ua/wiresel/

Блин, а почему в таблице совсем другие числа?!?!?!
Sysanin | V.I.P *
Re: Расчет сечения кабеля
[Re: Sysanin] 19 ноября 2013 в 18:15
В 3 раза ну это не кисло )) По сечению 2,5 идет 6,6 кВт.
Lekha | подсевший на форум *
Re: Расчет сечения кабеля
[Re: Sysanin] 19 ноября 2013 в 18:18
Sysanin 19.11.2013 18:15 пишет:

В 3 раза ну это не кисло )) По сечению 2,5 идет 6,6 кВт.




Сорри, напутал, ща пересчитаю...
Lekha | подсевший на форум *
Re: Расчет сечения кабеля
[Re: Lekha] 19 ноября 2013 в 18:22
Тебе _по теории_ достаточно 0,6 мм.кв.
НО!!! Провода сечением 1 мм.кв. и менее при КЗ и прочих непотребностях могут возгораться раньше сгорания/отключения предохранителей/автоматов. Со всеми вытекающими. Поэтому провода сечением менее 1,5 запрещено ставить на 220В в принципе, насколько я слышал.
Pash0k | СуперСтар **
Re: Расчет сечения кабеля
[Re: Lekha] 19 ноября 2013 в 18:32
Lekha 19.11.2013 18:22 пишет:

Тебе _по теории_ достаточно 0,6 мм.кв.
НО!!! Провода сечением 1 мм.кв. и менее при КЗ и прочих непотребностях могут возгораться раньше сгорания/отключения предохранителей/автоматов. Со всеми вытекающими. Поэтому провода сечением менее 1,5 запрещено ставить на 220В в принципе, насколько я слышал.




Все верно, только смотря на какой ток автомат. Маленькое сечение на небольшую нагрузку, соответственно автомат тоже стоит уменьшить 5А - и не знаю есть меньше или нет.
Drunkard | **
Re: Расчет сечения кабеля
[Re: Pash0k] 19 ноября 2013 в 19:22
Pash0k 19.11.2013 18:32 пишет:

Lekha 19.11.2013 18:22 пишет:

Тебе _по теории_ достаточно 0,6 мм.кв.
НО!!! Провода сечением 1 мм.кв. и менее при КЗ и прочих непотребностях могут возгораться раньше сгорания/отключения предохранителей/автоматов. Со всеми вытекающими. Поэтому провода сечением менее 1,5 запрещено ставить на 220В в принципе, насколько я слышал.




Все верно, только смотря на какой ток автомат.




У автоматов есть время срабатывания. Ненулевое. Все это время провод должен выдерживать ток короткого замыкания.
Maksimus | V.I.P ***
Re: Расчет сечения кабеля
[Re: Pash0k] 19 ноября 2013 в 19:52
Pash0k 19.11.2013 18:32 пишет:

Lekha 19.11.2013 18:22 пишет:

Тебе _по теории_ достаточно 0,6 мм.кв.
НО!!! Провода сечением 1 мм.кв. и менее при КЗ и прочих непотребностях могут возгораться раньше сгорания/отключения предохранителей/автоматов. Со всеми вытекающими. Поэтому провода сечением менее 1,5 запрещено ставить на 220В в принципе, насколько я слышал.




Все верно, только смотря на какой ток автомат. Маленькое сечение на небольшую нагрузку, соответственно автомат тоже стоит уменьшить 5А - и не знаю есть меньше или нет.


и как это поможет? у нас A класс не продается, но и там минимум двукратное превышение номинала для сработки. у нас обычно продаются С - 5-10кратное превышение номинала, но встречаются и В - 3-5кратное превышение номинального тока.
Змінено Maksimus (19:57 19/11/2013)
Tarasoff | СуперСтар **
Re: Расчет сечения кабеля
[Re: Sysanin] 19 ноября 2013 в 21:14
1) Для многожильных кабелей другие расчеты

2) Есть ещё механическая прочность. Многожильный предназначен туда, где требуется гибкость. Для постоянной проводки - кабеля с монолитным проводом.

3) В проводах сейчас очень даже не чистая медь, и сечение проводов занижено. Один электрик мне сказал, что вся эта совдеповская проводка по всем нормам давным-давно обязана была сдохнуть, но живет только потому, что там очень чистый алюминий, не для барыжничания сделаный

4) Возьми любой удлинитель (обычно там китайские 0.75-1 мм2) и включи через него что-то мощное, и трогай кабель. Греется, собака, т.к. имеет сопротивление, на котором выделяется тепло. А в стене тепло отводится хуже - стены служат для изоляции тепла, а не отвода. Потому и ставят с большим запасом по сечению - меньше греется при больших токах.
autoservice | V.I.P ***
Re: Расчет сечения кабеля
[Re: Sysanin] 20 ноября 2013 в 02:06
Sysanin 19.11.2013 17:55 пишет:

Может кто подскажет? Вот например для розетки максимум будет включен утюг 2,6кВт, так вот какое сечения выбрать. Мне с запасом не надо, надо оптимальное решение этой задачи. Провод медный многожильный (знаю, знаю надо одножильные две жилы по нормам)






По нормам нужно 3 жилы, а не две, и кабель, а не провод, сечение 2,5 мм.

пс-разница в цене 3*2,5 ввгнг и 2*1,5 пвс - 5 грн. на метре.
deleted | Анонім
Re: Расчет сечения кабеля
[Re: Sysanin] 20 ноября 2013 в 08:35
для економії 100 грн ти хочеш закласти собі міну
кидай 2,5 і не мороч голову
Sergu44o | Spielberg *
Re: Расчет сечения кабеля
[Re: ] 20 ноября 2013 в 08:38
Ну зачем ему на 2,6кВт 2,5кв??? Там 1,5 за глаза хватит...
deleted | Анонім
Re: Расчет сечения кабеля
[Re: Sergu44o] 20 ноября 2013 в 08:48
Sergu44o 20.11.2013 08:38 пишет:

Ну зачем ему на 2,6кВт 2,5кв??? Там 1,5 за глаза хватит...




тому що там буде в нього стандартна розетка. У яку через місяць підключать трійник. А до нього нагрівач, зволожувач та праску + торшер і аккум на підзарядку

можна подумати там треба 100м тягти, на 20м різниця в ціні - фігня.
Rockstar | старый писатель ***
Re: Расчет сечения кабеля
[Re: Sysanin] 20 ноября 2013 в 08:56
2.5кВт витримає шо многожилка шо моноліт навіть 3*1.5 квадрата тільки многожильний кабель буде грітись. Якщо ви робите як я подумав для гладильної доски то краще пвс вам незнайти. А як електрики міряють потуність ту яку витримає кабель , прсто умножають на 2 (3*1.5=3кВт 3*2.5=5кВт 3*4=8кВт і тд.).
Rockstar | старый писатель ***
Re: Расчет сечения кабеля
[Re: Rockstar] 20 ноября 2013 в 08:59
забув добавити завжди все робиться з запасом вам треба 3*2.5
Sergu44o | Spielberg *
Re: Расчет сечения кабеля
[Re: ] 20 ноября 2013 в 09:00
Vov4 20.11.2013 08:48 пишет:

Sergu44o 20.11.2013 08:38 пишет:

Ну зачем ему на 2,6кВт 2,5кв??? Там 1,5 за глаза хватит...




тому що там буде в нього стандартна розетка. У яку через місяць підключать трійник. А до нього нагрівач, зволожувач та праску + торшер і аккум на підзарядку

можна подумати там треба 100м тягти, на 20м різниця в ціні - фігня.




ТС пишет, что с запасом не нужно. Если реально запас не нужен, то 1,5 хватит.
Михаил_N | СуперСтар ***
Re: Расчет сечения кабеля
[Re: Sergu44o] 20 ноября 2013 в 10:14
Sergu44o 20.11.2013 09:00 пишет:


ТС пишет, что с запасом не нужно. Если реально запас не нужен, то 1,5 хватит.



А есть такой 1.5 мм2 в наших магазинах?
Sysanin | V.I.P *
Re: Расчет сечения кабеля
[Re: Михаил_N] 20 ноября 2013 в 10:58
Итак если все в нашей жизни делать с запасом, то дом не построишь никогда Или на эту же сумму можно будет 2 дома построить. Есть полезный запас, а есть когда он не нужен. Провод буду брать ВВГ (в идеале конечно для дома наверно надо ВВГнгд), но блин цена в 11,6 грн за метр очень даже круто, особенно если этого кабеля надо будет минимум 200 метров в дом)).

Эти два типа кабеля для стационарной проводки никому не советую:

В ответ на:

ПВС - плохо.
ШВВП - плохо.




Тройника на балконе не будет, на нем будет лампочка до 100 ватт и максимум утюг в 2,2 кВт (дома точно глянул его мощность). Вот у нас будет 2,3кВт максимум. Балкон не пригоден для жизни и куча техники там не планирую.

А еще забыл спросить зачем вы все 3-х жильный советуете?? Ну нет в 10-этажках заземления во всех розетках
Змінено Sysanin (11:01 20/11/2013)