3 сентября 2014 в 12:36
Друзья!

Такой вопрос:

1.Есть квартира, в ней инд. газовое отопление, двухконтурный котел вайсман витопенд.

2.Котел работает от электросети - зажигание, работа датчиков, работа циркуляционного насоса.

Вопрос-когда зимой отключат свет, что надо сделать для того, чтобы котел работал и дальше? То есть, газ и вода есть, эл-ва нет.

Подскажите пожалуйста.
Chmln | V.I.P **
Re: Независимое электроснаб. газового котла
[Re: AndreySX4] 3 сентября 2014 в 12:40
1) генератор, но не каждый подойдет
2) аккумулятор автомобильный+инвертор
AndreySX4 | опытный писатель **
Re: Независимое электроснаб. газового котла
[Re: AndreySX4] 3 сентября 2014 в 12:52
Генератор вряд ли, т.к. квартира, да и хотелось бы, чтобы схема работала автоматически, то есть-отключили эл-во - включилось резервное питание, включили эл-во - резервное питание выключилось.
Aleksandr71 | важничающий писатель **
Re: Независимое электроснаб. газового котла
[Re: AndreySX4] 3 сентября 2014 в 12:57
Врезать дополнительный циркуляционный насос ,
специфический, имеющий коллекторный двигатель , который может работать как на постоянном , так и переменном токе (мотор аки электродрель).
Если насос низковольтный то это большой + .
=======
В остальном спасет только генератор.
Chmln | V.I.P **
Re: Независимое электроснаб. газового котла
[Re: AndreySX4] 3 сентября 2014 в 13:01
AndreySX4 03.09.2014 12:52 пишет:

Генератор вряд ли, т.к. квартира, да и хотелось бы, чтобы схема работала автоматически, то есть-отключили эл-во - включилось резервное питание, включили эл-во - резервное питание выключилось.




ну,тогда надо озаботиться еще зарядкой аккумулятора, и устройством, которое будет переключать подачу питания
AndreySX4 | опытный писатель **
Re: Независимое электроснаб. газового котла
[Re: AndreySX4] 3 сентября 2014 в 13:02
Там помимо насоса еще зажигание, электросхемы-то есть, надо всю тушку котла питать. Плюс котел сам охлаждается своим насосом, так что отдельный насос-не выход.
AndreySX4 | опытный писатель **
Re: Независимое электроснаб. газового котла
[Re: Chmln] 3 сентября 2014 в 13:08
Chmln 03.09.2014 13:01 пишет:

AndreySX4 03.09.2014 12:52 пишет:

Генератор вряд ли, т.к. квартира, да и хотелось бы, чтобы схема работала автоматически, то есть-отключили эл-во - включилось резервное питание, включили эл-во - резервное питание выключилось.




ну,тогда надо озаботиться еще зарядкой аккумулятора, и устройством, которое будет переключать подачу питания





Это само собой, зарядка авто аккума от сети, не проблема купить. Логическая схема по зарядке-разрядке и вкл/выкл резервного питания-это потяжелее будет.
Chmln | V.I.P **
Re: Независимое электроснаб. газового котла
[Re: AndreySX4] 3 сентября 2014 в 13:28
AndreySX4 03.09.2014 13:08 пишет:


Это само собой, зарядка авто аккума от сети, не проблема купить. Логическая схема по зарядке-разрядке и вкл/выкл резервного питания-это потяжелее будет.




зарядка-разрядка - это должно быть на совести зарядного устройства, я так понимаю
а переключалку питания я видел готовую у знакомого, покупал себе для чего-то

а что планируется отсутствовать дома постоянно?
можно руками включать, меньше мороки тогда
Петрович | V.I.P ***
Re: Независимое электроснаб. газового котла
[Re: AndreySX4] 3 сентября 2014 в 13:28
AndreySX4 03.09.2014 12:36 пишет:

Вопрос-когда зимой отключат свет, что надо сделать для того, чтобы котел работал и дальше? То есть, газ и вода есть, эл-ва нет.

Подскажите пожалуйста.


Нужна система управления электропитанием, которая будет уметь:
1. Обеспечивать питание от сети, когда там есть напряжение.
2. Заряжать аккумы резерва от сети при наличии напряжения.
3. Переключать питание на аккумы в случае, когда сеть пропадает.
4. Переключаться обратно на сеть при появлении в ней напряжения
Время автономной работы влияет на рассчет аккумуляторной батареи. Для частных домов подобная система может уметь также запускать дизель-генератор и уведомлять хозяина о происходящем.
Но все это совсем недешево.
Oldmen | приверженец ***
Re: Независимое электроснаб. газового котла
[Re: Петрович] 3 сентября 2014 в 13:57
Петрович 03.09.2014 13:28 пишет:

AndreySX4 03.09.2014 12:36 пишет:

Вопрос-когда зимой отключат свет, что надо сделать для того, чтобы котел работал и дальше? То есть, газ и вода есть, эл-ва нет.

Подскажите пожалуйста.


Нужна система управления электропитанием, которая будет уметь:
1. Обеспечивать питание от сети, когда там есть напряжение.
2. Заряжать аккумы резерва от сети при наличии напряжения.
3. Переключать питание на аккумы в случае, когда сеть пропадает.
4. Переключаться обратно на сеть при появлении в ней напряжения
Время автономной работы влияет на рассчет аккумуляторной батареи. Для частных домов подобная система может уметь также запускать дизель-генератор и уведомлять хозяина о происходящем.
Но все это совсем недешево.




Это все реализуется с помощью ИБП (Упса) добавлю, что ИБП должен выдавать правильную синусоиду, и иметь режим работы от генератора, т.к. там немного другие параметры чем от сети.
У меня стоит Ippon 3000 - справляется.
AndreySX4 | опытный писатель **
Re: Независимое электроснаб. газового котла
[Re: AndreySX4] 3 сентября 2014 в 14:00
Петрович, спасибо, именно оно.
Ладно, с этим хотя бы сформулировали.


Теперь емкость аккума. Сомневаюсь, что автомобильного аккума хватит хотя бы на часов 5. Вот что нашел по котлу-номинальная мощность 10,2 – 30 кВт. Сколько ему надо эл. энергии?
Water | V.I.P ***
Re: Независимое электроснаб. газового котла
[Re: AndreySX4] 3 сентября 2014 в 14:15
AndreySX4 03.09.2014 14:00 пишет:

Вот что нашел по котлу-номинальная мощность 10,2 – 30 кВт. Сколько ему надо эл. энергии?



Не путайте мощность котла и потребление электричества, на все про все мой 2-х контурный потребляет до 130 ватт.
Как уже сказали, УПС с правильной синусоидой, у меня прошлой зимой трудился APC 1500 smart, эл-во отключали редко, 2 часа на внутренних батареях работал без проблем.
Петрович | V.I.P ***
Re: Независимое электроснаб. газового котла
[Re: AndreySX4] 3 сентября 2014 в 14:22
Не путай мощность, которую способен отдавать котел, с мощностью, которую он потребляет для обеспечения своей работоспособности.
M_A_N | старый писатель **
Re: Независимое электроснаб. газового котла
[Re: AndreySX4] 3 сентября 2014 в 15:00
Стоит котел Витоденс 100 + резервное питание, запас на 12часов: Преобразователь 12:220 Luxeon UPS-500LU (300Вт) + автомоб аккумы на 12В - 3шт. Х 55А/ч (Суммарно аккумы можно до 400А).
AndreySX4 | опытный писатель **
Re: Независимое электроснаб. газового котла
[Re: AndreySX4] 3 сентября 2014 в 15:52
Всем спасибо за ответы.


Я так понимаю, вот это

http://220volt.com.ua/ibp-luxeon-ups-500lu/

очень хороший вариант, и логика нужная там реализована.
la_mansh_ | приверженец *
Re: Независимое электроснаб. газового котла
[Re: AndreySX4] 3 сентября 2014 в 16:13
AndreySX4 03.09.2014 15:52 пишет:

Всем спасибо за ответы.


Я так понимаю, вот это

http://220volt.com.ua/ibp-luxeon-ups-500lu/

очень хороший вариант, и логика нужная там реализована.



Это очень неудачный вариант, судя по отзывам хотлайна. Вам нужно что-то вроде этого http://sinpro.ua/catalog/aktsiya-skidka-...-batareeyi.html
alexa11 | Достоевский **
Re: Независимое электроснаб. газового котла
[Re: la_mansh_] 3 сентября 2014 в 16:28
еще неплохие ИБП Леотон и аналогичные. Именно для котла должны быть модели, со сквозным нулем.
По мощности я бы брал поболее, чтобы обеспечить других слабых потребителей типа свет, компьютер.
Aleksandr71 | важничающий писатель **
Re: Независимое электроснаб. газового котла
[Re: AndreySX4] 3 сентября 2014 в 16:28
AndreySX4 03.09.2014 13:02 пишет:

Там помимо насоса еще зажигание, электросхемы-то есть, надо всю тушку котла питать. Плюс котел сам охлаждается своим насосом, так что отдельный насос-не выход.




Насос врезается в систему и гоняет воду по системе и через котел в том числе.
Тут вопрос возник , что именно нужно?

1. просто пережить веерное отключение, худо-бедно - но пережить.
2. работать на полную мощность не меняя режим.
maksym | V.I.P **
Re: Независимое электроснаб. газового котла
[Re: AndreySX4] 3 сентября 2014 в 16:47
В ответ на:

Вопрос-когда зимой отключат свет, что надо сделать для того, чтобы котел работал и дальше?



я не нашел главного - на сколько времени хочешь иметь запас?
5-10 часов - для закиева и для предвоенного состояния это ничего. Народ под обуховым прошлыми зимами до двух недель сидел на автономке (не суммарно за зиму, а имеено две недели без эл-ва и мороз).
Кстати, газ тоже может пропасть.
Генератор и буржуйка - вот это автономия уже серьезная.
M_A_N | старый писатель **
Re: Независимое электроснаб. газового котла
[Re: AndreySX4] 3 сентября 2014 в 19:30
AndreySX4 03.09.2014 15:52 пишет:

Всем спасибо за ответы.


Я так понимаю, вот это

http://220volt.com.ua/ibp-luxeon-ups-500lu/

очень хороший вариант, и логика нужная там реализована.




Логика, вернее правильная синусоида для работы котлов Виссман + стабилизатор напряжения.
Т.е. По умолчанию логика системы работает от сети с учетом защиты стабилизатора, а при откл. Сети моментально вкл. Преобразователь 12:220 (самое важное, что без скачков и миганий) - в общем комфортно для пользователя... Позже добавилось еще мощности, потому обновил на чуть помощнее Luxeon UPS-1000L (600Вт).

la_mansh_ 03.09.2014 16:13 пишет:


Это очень неудачный вариант, судя по отзывам хотлайна. Вам нужно что-то вроде этого http://sinpro.ua/catalog/aktsiya-skidka-...-batareeyi.html




Может Sinpro тоже нормальный вариант, но что до отзывов хотлайна хз., сужу только исходя из своего опыта: Пока все норм (с 2011го). Имхо показатели дисплея более удобны, чем пара светодиодов... Помимо ИБП стоит правильно посчитать на какое время нужен резерв...
По сути мой Виссман берет под 90Вт + 40-60Вт насос для теплого пола или 130-150Вт потребления, а дальше просто: авто Аккум 55А/ч х 12В = 660Вт / 130Вт (потребление) = 5 Час. резервной работы.
По паспорту можно подключить аккумы с емкостью до 400а/ч, при 130Вт потребления, это почти 37ч резервного электричества...