Имеется газовый котел, есть сигнализатор. Кто использует газовые сигнализаторы? У меня Сигнализатор сгб 1-2 иногда ложно срабатывает, не понятно чего, при этом утечки нет, все чисто. Отключать его нельзя, сами понимаете почему. Какой качественный проверенный прибор взять?
Имеется газовый котел, есть сигнализатор. Кто использует газовые сигнализаторы? У меня Сигнализатор сгб 1-2 иногда ложно срабатывает, не понятно чего, при этом утечки нет, все чисто. Отключать его нельзя, сами понимаете почему. Какой качественный проверенный прибор взять?
сигнализатор подключен к электромагнитному клапану??
Имеется газовый котел, есть сигнализатор. Кто использует газовые сигнализаторы? У меня Сигнализатор сгб 1-2 иногда ложно срабатывает, не понятно чего, при этом утечки нет, все чисто. Отключать его нельзя, сами понимаете почему. Какой качественный проверенный прибор взять?
сигнализатор подключен к электромагнитному клапану??
Имеется газовый котел, есть сигнализатор. Кто использует газовые сигнализаторы? У меня Сигнализатор сгб 1-2 иногда ложно срабатывает, не понятно чего, при этом утечки нет, все чисто. Отключать его нельзя, сами понимаете почему. Какой качественный проверенный прибор взять?
сигнализатор подключен к электромагнитному клапану??
на стене висит, не подключен никуда.
а перед тем, как он срабатывает, свет не пропадает?
А где этот сигнализатор вешать надо? У меня "Страж" - застройщик "подарил", а куда его вешать - хз. Пока просто воткнут в розетку и возле счетчика на шнурке висит.
А где этот сигнализатор вешать надо? У меня "Страж" - застройщик "подарил", а куда его вешать - хз. Пока просто воткнут в розетку и возле счетчика на шнурке висит.
А где этот сигнализатор вешать надо? У меня "Страж" - застройщик "подарил", а куда его вешать - хз. Пока просто воткнут в розетку и возле счетчика на шнурке висит.
а газ оформлен полностью?
да, газовики требуют подключения к электромагнитному клапану, но мастер с висмана сказал не делать это ни в коем случае, потому, что при каждом перебое со светом он будет перекрывать газ...
У меня такое - ТЫЦЬ. Только модель могу глянуть если надо.
Там же нашел такое:
Сигнализаторы газа следует размещать в местах наиболее вероятного скопления газов.
По высоте помещения сигнализаторы должны быть установлены на стене : - на высоте головы взрослого человека (приблизительно 1,8 м, до 2,5 м); При этом расстояние по горизонтали от вероятного источника газа должно быть 0,5 -1 м.
У меня такое - ТЫЦЬ. Только модель могу глянуть если надо.
Там же нашел такое:
Сигнализаторы газа следует размещать в местах наиболее вероятного скопления газов.
По высоте помещения сигнализаторы должны быть установлены на стене : - на высоте головы взрослого человека (приблизительно 1,8 м, до 2,5 м); При этом расстояние по горизонтали от вероятного источника газа должно быть 0,5 -1 м.
да, газовики требуют подключения к электромагнитному клапану, но мастер с висмана сказал не делать это ни в коем случае, потому, что при каждом перебое со светом он будет перекрывать газ...
Мастер или дятел или разводит, что-бы счетчик в доме не ставить. Не перекрывается газ, сколько не отключай.
да, газовики требуют подключения к электромагнитному клапану, но мастер с висмана сказал не делать это ни в коем случае, потому, что при каждом перебое со светом он будет перекрывать газ...
Мастер или дятел или разводит, что-бы счетчик в доме не ставить. Не перекрывается газ, сколько не отключай.
Никто не разводит, перекрывается газ от каждого срабатывания сигнализатора. Сигнализатор у товарища срабатывает регулярно. Геморрой налицо, блин. У нас, например, котел находится в подвале рядом с гаражом. И каждый раз при выезде машины срабатывает сигнализатор. Потом, когда газы развеются, он сам успокаивается. А электомагнитный клапан есть, да, затянут стяжкой, шоб неотрубало газ. При чем, газовики заверяли, что сигнализатор не срабатывает на выхлоп бензиновой машины. ага, аж бегом.